Всем привет. Использовать ПВС на промышленном предприятии, допустимо? Если нет, какой документ это регламентирует.

Спасибо.

А где именно.

Garikrus написал :
Использовать ПВС на промышленном предприятии, допустимо?

Да. Для удлинителей и.т.д.

Посмотрите ГОСТ по которому произведён ПВС.

Простите. Провод будет соединять контактор в щите и осевой вентилятор трехфазный, мощностью 1 кВт.

Прокладывается в металлическом сетчатом лотке по помещению и далее на улицу, к вентилятору.

Много загибов, поэтому хочется ПВС, а главный энергетик говорит, какой-то документ запрещает это делать.

ГОСТ сейчас посмотрю.

Млин всю жизнь ПВСом пользуемся, а тут...

Какой еще есть гибкий Российский кабель типа ПВСа, но разрешенный к прокладке на предприятиях?

Спасибо

ВВП

ВВП в электромонтаже только 2 х Х

мне нужен 4 х 1,5

и кроме того, заводить нужно в сальники - т.е. провод должен быть круглый.

КГ

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Garikrus написал :
по помещению и далее на улицу, к вентилятору.

Никак не для прокладки на улице ПВС предназначен. При сальниковых вводах оптимальным будет кабель ВВГз.

Garikrus написал :
Млин всю жизнь ПВСом пользуемся, а тут...

Прям Юрьев день

Всем спасибо. Наверное ВВГ нг придется брать. В электромонтаже ВВГз нету.

И все же - какой документ запрещает использовать ПВС на промпредприятиях для подсоединения технологических электропотребителей?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Garikrus написал :
В электромонтаже ВВГз нету.

Сложно в это поверить, но кроме Электромонтажа существуют ещё и Галла-кабель, Электромеханика ...

Garikrus написал :
какой документ запрещает использовать ПВС

Димм написал :
Посмотрите ГОСТ по которому произведён ПВС.

Т.е. его назначение. А про использование оборудования и материалов по назначению, думаю, сами найдёте нормативы.

Всем спасибо.

Прямого запрета нет. Есть Рекомендуемое приложение А к ГОСТ на бытовые провода и шнуры.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Если вентилятор переносной, то можно подключить. У нас в цеху постовые отсосы у сварщиков ПВСом или КГ подключены

Нет, вентилятор стационарный - на аппарате. Кг - срок службы маленький - 4 года. ПВС - 10 лет на стационаре.

Бодаться не охота с Заказчиком - кинем ВВГ нг LSз 4х1,5 на силу и МКШ2х0,75 на сигнал.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Garikrus написал :
ПВС - 10 лет на стационаре.

Дык он шнур, он для нестационарной.
Если цех, то РОСТЕХНАДЗОР раз в год бывает. И заказчик прав в том что не хочет себе гемороя

Да не написано нигде, что ПВС конкретно для нестационара и его нельзя применять стационарно.

А в ГОСТе 207399-97 написано - срок службы не менее 10 лет при стационарной прокладке. В этом ГОСТе на бытовые шнуры, говориться еще о проводах ПСГ (вроде) с сечениями от х25 мм2 до 120 мм2. Ну бред - это что бытовуху ими подключать. Масло масляное в ГОСТЕ этом.

Garikrus написал :
Да не написано нигде, что ПВС конкретно для нестационара и его нельзя применять стационарно.

В ПУЭ смотреть надо
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
А что указанно для ПВС - для удлинителей и т.д.

ГОСТ 7399-97
ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В

ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ И ШНУРОВПРИМЕНЕНИЕ
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В..

Еще в актив ВВГнг - негорючий. ПВС если что случись сам поможет пожару. Сейчас на это тоже обращают внимание, те кто не хочет геммороя с электричеством. У нас на работе немцы делают конвейер и проводка что то вроде NUM. На нас экономят деньги и мы (электрохозяйство) выполняем с помощью ВВГнг.

2Garikrus
Здесь посмотрите для чего предназначен кабель ПВС:

И кстати, гарантийный срок эксплуатации - 2 года