Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2273075

Ким написал :
НЕ забудьте поделиться тем что расскажут

скажут запросто - выход для забора воздуха в несущей стене, далее диспут неуместен)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Veter1980NEW написал :
планирую узнать: "Что же это такое Согласование с БТИ"

НЕ забудьте поделиться тем что расскажут

Это мое мнение и его не навязываю

Посмотрел Продукцию Лаборатории Климата.
Да. Похожая установка у них тоже есть.
Марка: ПВУ-350. Разница в корпусе и цене. У Бриза немного кондовый корпус и минимум автоматики (одна ручка с разными режимами интенсивности работы) и цена 65тыс. У Лаборатории Климата - более красивый корпус и автоматика и 80,5тыс.
Ну.... вообщем кому как.

Привет Ким.

Правда похожа? Посмотрю.

По поводу Исполнительной Документации - да у них есть, и они ее предоставляют но в свободной форме. Я обсуждал получение именно чертежей оформленных по ЕСКД. Был ответ что: "Вы первый клиент которому потребовались эти документы для того чтобы что то где то согласовывать, но мы готовы для вас их изготовить за отдельные деньги".

По поводу согласования с БТИ.
Никогда этим не занимался. :-) Единственно - слышал о том что в случае Любых перепланировок необходимо согласование с БТИ. Одно отверстие в ограждении балкона, в стенке между балконом и спальней, в стенке между двумя спальнями, стенке между спальней и залом....наверное все таки это перепланировка ;-) Сейчас Жду прихода инженеров с Бриза, чтобы определиться - как именно будет выглядеть конструкция и затем планирую узнать: "Что же это такое Согласование с БТИ" :-)

Может быть кто то знает:

А как штатным образом в новостройка планируется поступление воздуха в квартиры?

Окна - по умолчанию без щелей (герметичные) :-)
Дверь входная с резинками (герметичная)
Кабель канал через который в квартиру входит интернет, телефон, телевизионный кабель заделан (герметичный).

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Veter1980NEW написал :
Рекомендую обратить внимание на систему компании Брииз

Ой, что-то сильно она похожа на установки "Лаборатории Климата" !!!

Veter1980NEW написал :
...... и по требованию чертеж оформленный в ЕСКД + копии сертификатов своей компании для согласования в БТИ.

Страшное какое название А вот с таким страшным названием чертежи, вместе с еще небольшой кучкой документации, которое все в комплекте называется "Исполнительной Документацией" исполнители обязаны заканчивать свою работу у Заказчика, а не делать - "по требованию". Это только автобус может останавливаться "по требованию".

Veter1980NEW написал :
СОГЛАСОВАНИЕ С БТИ

А каким документом регламентируется это согласование ??? А то как-то отстал от нововведений. Да и вообще, каким боком к этим работам относится БТИ ???

Это мое мнение и его не навязываю

Приветствую. У меня аналогичная ситуация. Именно в Люберцах в Новостройке в трехкомнатной квартире только с одним балконом планирую аналогичную систему установить. Думаю идеология должна быть такой: Выход воздуха из квартиры должен обеспечиватся вытяжкой в кухне, ванной, туалете. В штатные места врезаются вентиляторы и закрываются решетками. Вход воздуха должен обеспечиватся системой которая фильтрует уличный воздух. Рекомендую обратить внимание на систему компании Брииз.
Лично видел такую систему в действии в ТЦ Город, в Лефортово. Думаю ее установить. Производительность 190 кубов в час. В вашем случае рекомендовал бы поставить 2 такие системы. на разных балконах. Обдумал и обсудил с инженерами компании вопрос инсталяции системы. на этой неделе (среда четверг) -ожидаю инженера для осмотра квартиры и замера. План действий такой. После замеров компания предоставляет чертеж (проект по которому они мне будут устанавливать модуль и каналы воздушные) и по требованию чертеж оформленный в ЕСКД + копии сертификатов своей компании для согласования в БТИ. Модуль стоит 65тыс. +15 тыс обогрев.
По поводу ваших вопросов:

  1. Думаю, что правильно. если это только готовка то наверное обычной но хорошей вытяжки хватит. Если кто то курит то однозначно нужно доп вытяжку делать.
  2. см мой подход изложенный выше...
  3. В таких системах обычно шумит не сама вытяжка а воздух в трубах... решетки нужно будет подобрать правильно, изгибы под 90 не делать...
  4. СОГЛАСОВАНИЕ С БТИ. Есть идеи как в Люберцах решать этот вопрос ? ;-)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Chinaicus написал :
....с разводкой под подвесным потолком.....

А смысл за счет подвесных потолков терять 150-200мм ????? Уж лучше обыграть только воздуховоды и все.

Chinaicus написал :
Установку планирую разместить на балконе (в вертикальном положении).

К тому же неотапливаемом. А это не очень хорошо и стоит все таки установку как то утеплить. И на всякий случай. Вообще вариант вертикальной установки допускается производителем????

Chinaicus написал :
В квартире есть 2 вентиляционных короба: один в санузле, второй между кухней и санузлом.

Ошибаетесь, их должно быть три - два для санузлов и отдельный для кухни. Это стандартная схема.

Chinaicus написал :
В гостиной будет установлен проектор, что приводит к невозможности установки навесных конструкций в зоне проецирования изображения.

На здоровье. Да и вообще нигде бы не опускал потолки (может быть только в с/узлах, и то .....)

Chinaicus написал :
Попробовал прикинуть план вентиляции квартиры (на схеме). Плохо представляю, насколько он реален.

Реален, но с маленькими поправками. Конечно жалко что на плане не указали где находятся несущие стены, но можно примерно догадаться.
Далее,

  • не делал бы напрямую проход через стену в гостиную а прошел бы от приточного воздуховода между проектором и стеной и пройти воздуховодом до того места где сейчас у Вас выход.
  • Вытяжную решетку установки из зоны кухни убрать и перенести ближе к проектору. Это для того чтобы жировые пары не попадали в установку, тем самым бы не гробил рекуператор. А вытяжку из зоны кухни надо делать на родной стояк.
  • Приточную решетку из коридора убрать. Приточный воздух должен подаваться в "чистые" зоны. Стоило бы перенести эту решетку в зону гостиной.
  • Чтобы не было пересечения воздуховодов вытяжную решетку из спальни1 убрать и поставить ее в коридоре
    Остальное вроде нормально.

Chinaicus написал :
По плану необходимо проделывать отверстия в капитальных стенах

А вот от этого надо стараться уходить.

Chinaicus написал :
Есть пересечение воздуховодов.

И от этого тоже надо уходить.

Chinaicus написал :
....предполагал, что подача воздуха осуществляется в зоне радиаторов отопления и кондиционеров (то есть около окон)

Это Ваше право, но лишняя заморочка при монтаже

Chinaicus написал :
Соответственно планируется превышение притока воздуха над вытяжкой.

Желательно чтобы так и было

Chinaicus написал :
Вопросы:

  1. Кухня объединена с гостиной. Воздух хочется удалять из области кухни. Правильно ли так делать? Потребуется фильтрация удаляемого воздуха?

Удаление воздуха и должно быть из зоны кухни. Но удаляться он должен не через установку (иначе выведет ее из строя) а через свой отдельный стояк. Если бы использовалась установка от Системэйра то от зонта можно было бы воздух вывести через нее, т.к. там есть такая возможность. У Лосснея такой возможности нет.

Chinaicus написал :

  1. Как совместить вытяжную вентиляцию с работой кухонной вытяжки и стандартной вытяжной вентиляцией?

А это уже как Вашему воображению захочется Самый простой вариант - это все в ручном управлении. Единственное пожелание - это чтобы выполнялся воздушный баланс при работе всех установок (вытяжка над плитой не учитывается)

Chinaicus написал :

  1. Какой примерно уровень шума получится и как его можно снизить?

А это все будет зависеть от многих факторов - от правильности подбора воздуховодов, решеток, шумовой защиты установки и т.д.

Chinaicus написал :

  1. Что еще нужно предусмотреть и о чем подумать?

А вот этого и господь бог Вам сейчас не скажет, выплыть может все что хочешь. А пока что особых проблем то и не видно

Это мое мнение и его не навязываю

Заказывайте прежде проект!...

Добрый день!

Требуется совет по организации вентиляции в квартире.

Имеется: новостройка, 3-х комнатная квартира в монолитно-кирпичном доме (Московская обл., Люберцы) общей площадью ~100 м^2, включая 2 застекленных балкона. На балконах остекление практически до потолка. Заменять остекление и утеплять балконы пока не планируется. Высота потолков 2.8 м. 13-й этаж из 18-ти. В квартире будет жить 3 человека.

Хочу оценить возможность установки приточно-вытяжной вентиляции на базе Mitsubishi Electric LGH-35 производительностью 350 кубов с разводкой под подвесным потолком. Установку планирую разместить на балконе (в вертикальном положении).
В квартире есть 2 вентиляционных короба: один в санузле, второй между кухней и санузлом.
В гостиной будет установлен проектор, что приводит к невозможности установки навесных конструкций в зоне проецирования изображения.

Попробовал прикинуть план вентиляции квартиры (на схеме). Плохо представляю, насколько он реален. По плану необходимо проделывать отверстия в капитальных стенах. Есть пересечение воздуховодов.
При проектировании предполагал, что подача воздуха осуществляется в зоне радиаторов отопления и кондиционеров (то есть около окон). Также воздух подается в холл для последующей вытяжки из санузлов через штатную вентиляцию. Соответственно планируется превышение притока воздуха над вытяжкой.
Вытяжка воздуха планируется на кухне и из спален при входе.

Вопросы:

  1. Кухня объединена с гостиной. Воздух хочется удалять из области кухни. Правильно ли так делать? Потребуется фильтрация удаляемого воздуха?
  2. Как совместить вытяжную вентиляцию с работой кухонной вытяжки и стандартной вытяжной вентиляцией?
  3. Какой примерно уровень шума получится и как его можно снизить?
  4. Что еще нужно предусмотреть и о чем подумать?