#2244388

Добрый день! Есть однокомнатная квартира в которой надо сделать электрическую проводку. Набросал приблизительную схемку, просьба прокомментировать. В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА. Может возможно сделать более компактно и экономично...??? Заранее спасибо!

  1. УЗО стиралки и посудомойки, возможное ложное срабатывание при одновременной работе.
  2. УЗО варочной панели и духового шкафа возможное ложное срабатывание при одновременной работе
  3. Теплый пол выводить на отдельное УЗО
  4. Разрешенная мощность подключения?????????????
  5. Не прорисована схема РЕ и Схема N
  6. Не указаны мощности потребителя. С какого расчета брались номиналы автомата.
  7. Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????

  1. Понимаю, но скорее всего будут довольно редко работать одновременно поэтому пытаюсь экономить.
  2. УЗО на 30мА думаю что не должно быть ложных срабатываний (поправьте если ошибаюсь)
  3. Почему?
  4. до 15 КВт

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

v_timohin написал :
В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА.

Может, 300мА?

Анатолий 57 написал :

  1. Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????

не понял....

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

"Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА.
На теплый пол достаточно кабеля 3*1,5мм2 под АВ С10. Посчитайте суммарную мощность нагревателей - может, 4 АВ 10А и не потребуется. То же касается и освещения.
На водонагреватель - диф С16 10мА.
На ванную комнату УЗО 25А 10мА, после него СМ под АВ С16 (розетки можно туда же) и свет под АВ С6.

Анатолий 57 написал :
Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????

Тоже не понял.

Марсик написал :
"Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА.

Стиральная машина тоже на кухне находится, можно и ее под тоже УЗО поставить?

А какой ток И кратное у автомата типа С 10*63
Потому что ток утечки при такой мощности может составить 27мА

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

v_timohin написал :
Стиральная машина тоже на кухне находится, можно и ее под тоже УЗО поставить?

Можно.

Анатолий 57 написал :
А какой ток И кратное у автомата типа С 10*63

А то что каждая линия имеет свой АВ, это уже не важно?...

Анатолий 57 написал :
Потому что ток утечки при такой мощности может составить 27мА

Если про стиралку и ПММ, то "расчётная" утечка будет порядка 7 мА.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Сергей это токи утечки при работе после пуска, и то еще под вопросом.
Стиралка имеет свой алгоритм включения и посудомойка свой,
два пусковых тока наложились

Анатолий 57 написал :
и то еще под вопросом.

Да вообще то всё под вопросом... Ибо "расчётные" токи утечки принимаются, если не известны конкретные, т.е., паспортные или измеренные. А по вашему выходит, что с учётом пусковых токов ни одна машинка или ПММ не сможет работать под УЗО 10 мА? Простите, но это... бред.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

УЗО 40А /10мА - покажите, где такое берут?

Регистрация: 22.06.2010 Краснодар Сообщений: 47

Слева направо четвертое УЗО - что-то там много автоматов навешано. Может дифф поставить?

Alex_Penza написал :
УЗО 40А /10мА - покажите, где такое берут?

У ЭКФа есть в списке... хотя в предложенной схеме (см. п1) ему и не место, как и 63/10

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
У ЭКФа есть в списке.

Электронное

С сайта ЭКФ

УЗО 2P 40А/10мА (электромеханическое) EKF elcb-2-40-10-em
УЗО 2P 63А/10мА (электромеханическое) EKF elcb-2-63-10-em

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

О как. Ну, что ж, прошу прощения, отстал от жизни

Анатолий 57 написал :

  1. УЗО стиралки и посудомойки, возможное ложное срабатывание при одновременной работе.

Это ваш личный опыт или предположение?

Анатолий 57 написал :

  1. УЗО варочной панели и духового шкафа возможное ложное срабатывание при одновременной работе

Тот же вопрос.

Анатолий 57 написал :

  1. Теплый пол выводить на отдельное УЗО

Обязательно. Иначе и выбивать будет постоянно, и концов не найдёшь.

Закончится дело тем, что это великолепие на 63 А / 30 мА отключат, и будут пользоваться электричеством напрямую.

Анатолий 57 написал :

  1. Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????

И чо?

v_timohin написал :

  1. до 15 КВт

На одну фазу? Богато живёте...

2v_timohin - УЗО 63 А / 30 мА будет выбивать нещадно. Надо разбивать на более мелкие группы.

УЗО 63 А / 10 мА — та же фигня. Да и не нужно 10 мА на технику, перестраховка.

Если хотите экономить, можете вывести из-под УЗО свет.

Но сам бы я обязательно противопожарное УЗО добавил.

Wazawai написал :
Это ваш личный опыт или предположение?

Приходилось сталкиваться вот потому и не группирую такие потребители под одно УЗО

Wazawai написал :
Но сам бы я обязательно противопожарное УЗО добавил.

А что это?? куда его ставить?

Марсик написал :
Цитата Сообщение от v_timohin
В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА.
Может, 300мА?

Конечно наврал УЗО 63А 100мА.

изменил схемку, экономии не получается

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

v_timohin написал :
А что это?? куда его ставить?

Стоит оно у Вас уже, в подъезде:

v_timohin написал :
УЗО 63А 100мА

v_timohin написал :
изменил схемку, экономии не получается

Покамест только удорожание, да.

sergey_sav написал :
У ЭКФа есть в списке... хотя в предложенной схеме (см. п1) ему и не место, как и 63/10

А что это за ЭКФ ? Это аналог "отечественно"- китайского ИЭКа ? У европейских производителей УЗО с током утески 10 мА на большие рабочие токи большая редкость, и лишь китайцам все ни по чем- все могут и все умеют