Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2244987

Специалисты водоснабжения, подскажите пожалуйста от чего может "нестабильно" работать смеситель (как такие зовутся не знаю, без кранов с одной "ручкой").
С запаздыванием устанавливается температура на выходе после поворота "ручки", да и выставить удобную температуру сразу не выходит. Это очень БЕСИТ!!! Особенно на душе "ощущается". Смеситель не самый дешевый Damixa и поэтому ёще больше БЕСИТ!!!
Отчего такое бывает? Низкое давление на входе (3,5 - 4 bar) или причина может быть в смесителе?

Спасибо,
с уважением, специалист электроснабжения

Термостат или просто смеситель?
С самом начале вода в трубах остывшая, пока горячая притечет со скоростью примерно 1 м/сек, приходится ждать.

не сердитесь на него он хороший просто далеко от источника гор.воды находится

Не ну ладно тепло бы "запаздывало", так он горячей обливает не дает под душ залезть.
Я когда ставил, не обратил внимания и паспорт где-то пропал, но такое впечатление, что внутренние полости у него большие чем у стандартного на 1/2 дюйма смесителя. И получается камера смешения тоже больше что-ли, это может как-то влияет?

Поставьте термостат

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

Визуально, вода в крайних положениях одинаково течет? Что на манометрах в стояке, в статике и в динамике? В каком состоянии аэратор?
Это смеситель над ванной, т.е. без шлангов? На других точках проблем нет, или нет подобных смесителей?

А термостат в смеситель не интегрируется? Надо покупать новый "кран"?
Всеже если кто знает откуда такие проблемы (см. выше) могут быть отпишите пожалуйста

Превышено расчетное количество потребителей на существующее сечение домового стояка, что даже при равном в статике, в динамике дает повторяющиеся колебания температуры.
Можно найти место заужения по стояку и исправить, или поставить прессостатический смеситель.
Да, для полноты картины дайте значения давления в статике и динамике.

Спасибо,Makarone
Сразу не подумал. ГВС и ХВС в статике 4 бар. В динамике (5 мин.) бол.мен. стабильно, но ГВС 3,5 - 4 бар, а ХВС 2,5 бар.
Получилось так: горячай вода выше 4бар на ввод "не приходит" поэтому регулятор (Honeywell) открыт почти полностью. А ХВС 6 бар "выдает на гора" поэтому 4бар на холодной воде выставлено регулятором.
Получается надо отрегулировать давление, чтобы равнялось в динамике, но тогда в статике на ХВС может превысить 6 бар?

"Превышено расчетное количество потребителей на существующее сечение домового стояка" - это в смысле у самого дома или вы имели ввиду ввод в квартиру? И что такое прессостатический смеситель, звучит убедительно?

Попробуйте выставить на каждом редукторе 2.5 атм. (сделайте это при закрытых вводных кранах и открытом смесителе, так-же не забудьте ослабить шлицевой винт на редукторе в момент регулировки).
¤Прессостатический смеситель выравнивает давление горячей и холодной воды до процесса смешивания.
¤"..превышение.." возникает, когда на общем стояке создают заужение.

Регистрация: 14.02.2009 Днепропетровск Сообщений: 39

причин обычно две:1) не равномерно заросшие, засоренные...трубы, 2)дешевизна смесителей часто достигаеться за счет малого объема картриджа-смесителя, как следствие очень маленькие расстояния между каналами хол. и гор. воды....
и третья отдельная - электрический водонагреватель..
как понимаете все решаеться, вопрос - цена..
Пишите, удачи!