Плохо греются батареи в квартире после ремонта проведенного год назад - померяли термограмму - получили картинку, прилепленную к посту. Тепло явно проходит только через одну секцию радиатора.
Есть идеи почему это так происходит и как бороться?

Попробуй снизить расход. Придави вентилем или верни на место замыкающий участок.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Нужно видеть всю систему или это отдельный стояк?

У вас там термоголовка,после ШК на подаче?

Максим.

система обычная, самая примитивная - многоквартирный дом с несколькими стояками, эта батарея подключена к одному из них. Сделан байпас. Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.
Остальные батареи в квартире точно также не прогреваются.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

А краном после радиатора не пробывали поприжать ,при полностью открытых на входе.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

А у соседей как ?

ribakow.fthj написал :
А краном после радиатора не пробывали поприжать ,при полностью открытых на входе.

а смысл - чем больше закрываешь краны на входе или на выходе - тем больше будет проходить через байпас.
У соседей нормально, но у них байпасы не стоят.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

IGR2000 написал :
У соседей нормально, но у них байпасы не стоят.

Ну тогда уменьшайте диаметр байпаса.

Байпас уже заужен при переделке системы. Разве что можно кран не него поставить, но это противоречит правилам, да и в общем смысле - это лечение симптомов а не болезни.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

IGR2000 написал :

Вы правы-хотя это возможно и выход из положения.

Регистрация: 19.06.2009 Ярославль Сообщений: 329

молодец! инженерный подход!!!Сколько стоит термофото?

я делал термометрию всей квартиры, это довольно дорогое удовольствие. Скажу, что нормальный тепловизор начинается с 500 тысяч.

IGR2000 написал :
Есть идеи почему это так происходит и как бороться?

Всё давно разжёвано.
Вода идёт по первой секции и конвекцией перемешивается в верхнем коллекторе.
Для равномерности нагрева нужно заставить её течь по нижнему коллектору и последней секции.
Решение- удлинитель протока.
PS. Термофото- +100)))

А что за краник регулировочный стоит? и вообще хотелось бы увидеть нормальную фотку.

IGR2000 написал :
Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

Кран под термоголовкой может быть открыт не полностью-надо смотреть на шкалу(и зачем он нужен если батарея не греет?).

maestro-san написал :
Решение- удлинитель протока.

+1.

Начните сначала. Определите, какая подача. Нижняя или верхняя и от этого уже надо действовать. Если нижняя, то удлинитель потока вам в помощь.

IGR2000 написал :
Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

А совсем ее снять не пробовали.

Максим.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Если по шале смотреть-там вообще где не греет градусов 39-40.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

ribakow.fthj написал :
.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

Вертикально судя по снимку.

Wowo написал :
Определите, какая подача.

Нет необходимости.
Такая картина м.б. и при верхнем розливе в случае слабого расхода.
Мне известно только одно решение, я его озвучил.
2Wowo
Допустим, розлив сверху- что Вы предложите?

Для начала снять термоголовку. Иногда даже при полном открытии, вентиль полностью не открывается. А лучше всего проверить вообще без термовентиля.

Подача верхняя, снять термоголовку пробовали на других батареях в квартире - не помогло.
Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки.
Про удлиннитель потока - довольно странно, получается, что у всех, кто без него установил батареи должна быть схожая проблема?

есть нормальное фото со стояком?

IGR2000 написал :
Подача верхняя

...

IGR2000 написал :
Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки.

Т.е. есть подозрение, что у работяг были основания так поступить?

Фото вставил в первое сообщение. Да конфликт с работягами был, доделывали уже не они.

IGR2000 написал :
Фото вставил в первое сообщение

стояка нет..но да ладно..я тоже первым делом подумал что бракованная батарея..снимите регуляторы..посмотрите что изменится..

IGR2000 написал :
Подача верхняя

Вы уверены?

сансэй написал :
подумал что бракованная батарея..

Или что-то в нижний коллектор между 1-й и 2-й секциями запихали...

А зачем внизу еше один регулировочник поставлен?