Причин море. ПУНП, ПУГНП законодательно запрещены к применению с 2007 года как изделия крайне низкого качества. А ПВС, ШВВП - это вообще шнуры для подключения бытовых электроприборов с гарантийным сроком службы 6 лет максимум. Многожилка быстрее окисляется, ее труднее соединить - большинство зажимов типа ваго не позволяют их подключать, для присоединения к контактам автоматов и розеток с выключателями нужно оконцовывать наконечниками. один гемор короче.
требования к качеству изоляции ниже (она тоньше, мягче, химически менее стойкая). Срок службы изоляции в 5 раз ниже. Поэтому она не предназначена для стационарной проводки (особенно скрытой)
многопроволочную жилу сложнее подключить в зажим без использования оконцовки и всё равно соединение получается мене надёжным в электрическом и механическом плане.
Нет необходимых индексов "нг-LS"
При желании использовать именно многопроволочную жилу выбирайте КГВВнг-LS или хотя бы ПВ-3 в ПВХ-гофре.
Alexiy написал :
требования к качеству изоляции ниже (она тоньше, мягче, химически менее стойкая)
Источник не подкинете. ПУНП не рассматриваем.
А то на форуме кабельщиков я получил прямо противоположный ответ.
Материал изоляции тотже,
она толще.
Из - за этого "в теории - по программе расчета теплопередачи " охлаждение всего кабеля хуже, но нивелируется " в теории" худшей теплопередачей от внутренних зон жилы к внешней поверхности.
в среднем толще, но минимально допустимая толщина - меньше!!! На форуме тут встречал рассказ Cs-Cs о том, как его пригласили в квартиру, где свет тупо не выключался вообще из-за того, что заштукатуренный провод к выключателю в толще стены закоротило после того как соседи затопили!!! Вот тебе и толще... С ВВГ такие фокусы не происходят.
не, я в этом - как свинья в апельсинах.
Я в проект Кольчугинские кабели закладываю (для вас - не слишком актуально) и не морочу себе голову существованием альтернатив.
Alexiy написал :
На форуме тут встречал рассказ Cs-Cs о том, как его пригласили в квартиру, где свет тупо не выключался вообще из-за того, что заштукатуренный провод к выключателю в толще стены закоротило после того как соседи затопили!!!
Это хз кто и и как проложил его.
У меня был случай у ВВГ, в вертикальном углу комнаты проложенный дешевыми электриками по поверхности стены ,. доблестные штукатуры надпилили 1 из жил правилом. При первом же тесте остаток жилы отгорел. Потом мы искали и долбили финишную отделку стены.
По Севкабелю из заявленных им документов в соотв с которыми они выпускают продукцию
(инфа с офф. сайта)
ВВГ - ГОСТ16442-80
В нем для - 3х2,5 0.66кВ
"номинал. толщина изоляции 0.6 мм нижнее предельное отклонение (0,1 + 0,1D)мм, где D толщина изоляции" тогда Dмин = 0.6 - (0.1 +0.1х0.6) = 0.44 мм
ПВС - ГОСТ 7399-97
В нем для 3х2.5 (380-660В по севкабелю)
номинал. толщина изоляции 0.8 мм нижнее предельное отклонение (0,1 + 10% D)мм" тогда Dмин = 0.8 - (0.1 +0.1х0.8) = 0.62 мм
Как то так получилось
и самое интересное минимальное сопротивление изоляции в пересчете на 1 км кабеля при максимальной длительно допустимой температуре жил 70С -одинаковая "
ВВГ - 0.005 МОм
ПВС - 0.009 МОм
Alexiy написал :
Повторюсь - номинальная толщина изоляции не важна. Важна минимально допустимая.
Номинальная величина минус предельное отклонение это и будет минимально допустимая.
Предельное отклонение для ПВС и ВВГ одинаково, а номинал у ПВС выше. Посему изоляция жил у ПВС действительно толще.
А вот толщина оболочки у ВВГ больше...