rele_svg написал :
Как я помню, такие трёхфазные трансформаторы были выпущены в достаточно малых количествах для блоков-восьмисоток ГРЭС году эдак в 80-м Или это про группу однофазных?
пардон, я в нулях запутался.. Трехфазный у меня был 80 000 киловатт - 80 Мега.. ТДЦНГУ
Как я помню, такие трёхфазные трансформаторы были выпущены в достаточно малых количествах для блоков-восьмисоток ГРЭС году эдак в 80-м Или это про группу однофазных?
4eh написал :
с комплектом релейных токовых защит
По сути - те же ТО и МТЗ, как на любом фидере.
rHOM написал :
У нас 134 ПС 110/35кВ, ни на одной ТСН не подключен через МВ
А на ПС 330 и выше (не помню как на 220 кВ) ? Там от шин НН через МВ.
rHOM написал :
У него ТСН с заземленной нейтралью, там ПП не нужны.
в любой момент, после пары манипуляций с РН - ами ( разьединителями нейтрали ) можно было перевести на изолированную .. Что потом ? бежать быстро в камеру ТСНа и ставить ПП ?
rHOM написал :
Смысл ставить МВ по высокой стороне, притом с таким набором защит?
смысл хотябы в том, что ТСН питает всю автоматику подстанции, вентиляторы обдува и циркуляции масла Гигаватных трансов, питает зарядные устроуства аккумуляторов оперативных цепей.. Это не только свет в щитовой..Вы наверное будете смеяться, но мои два ТСНа еще и через бетонные реакторы РБАС были подключены, и через шинные разъединители с электроприводом ампер так на 700 по стороне 6кВ
4eh написал :
не знаю как оно " обычно " но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель
У нас 134 ПС 110/35кВ, ни на одной ТСН не подключен через МВ. Где-то на 10-20 подстациях ТСНы сидят на секциях через ПР. Так-же на ШМ они через ПРы подключены. Смысл ставить МВ по высокой стороне, притом с таким набором защит?
4eh написал :
но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель, с комплектом релейных токовых защит и земляной на сигнал .. Стоял ли на нем ПП точно не скажу.. но на 80% уверен, что его там небыло.. и пробой земляная защита бы отмаяковала нарас.. потом бы уже искал и отключал вручную.. Два часа давалось на отыскание , перевод нагрузки и отключение..
Причем тут земляная защита и ПП?
Если у Вас не было ПП это нарушение ПУЭ.
Но судя по городу Прага, Вас это не касается. Это все наши СССРовские требования.
rHOM написал :
Вобщем да, на ПС обычно ТСН сидят на ШМ-10кВ, что входит в зону действия ДЗТ силового трансформатора.
Всеравно она не заменет пробивной предохранитель.
не знаю как оно " обычно " но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель, с комплектом релейных токовых защит и земляной на сигнал .. Стоял ли на нем ПП точно не скажу.. но на 80% уверен, что его там небыло.. и пробой земляная защита бы отмаяковала нарас.. потом бы уже искал и отключал вручную.. Два часа давалось на отыскание , перевод нагрузки и отключение..
rele_svg написал :
Нет, ну о чём речь.. На подстанции ТСН входит в зону дифзащиты
Вобщем да, на ПС обычно ТСН сидят на ШМ-10кВ, что входит в зону действия ДЗТ силового трансформатора.
Всеравно она не заменет пробивной предохранитель.
Нет, ну о чём речь.. На подстанции ТСН входит в зону дифзащиты, на ТЭЦ он запитан от шин и никакой дифзащты, понятно, на трансформаторе до 1 МВА не будет. Да и ТСН на ПС 35 какой.. 25 КВА может, от силы 40..
rHOM написал :
Дифзащита на 10кВ Вы о чем? Земляная что там отключит? На какой высокой? По 35кВ?
че вы так заволновались то ? В слове дифзащита на 10 киловольт вы не УЗО случайно увидели??. я не о вашем конкретном случае говорил, и не вам.. тот кому был адресован вопрос - прекрасно понял о чем речь.. говорилось о том, что существуют и другие защиты, кроме ПП способные заметить пробой высокой обмотки на низкую у трансов с изолированными нейтралями..
rzia написал :
Извините, но такие трансформаторы ДЗТ не ставят, слишком шикарно будет. Кроме того если трансформатор до 630 кВА на нем вообще релейную защиту не ставят, в лучшем случае автоматические выключатели, а в худшем просто предохранители. А релейку только в очень ответственных местах.
ясно..я наверное работал в местах, где любой ТСН 250 КВА - был очень ответсвенным местом..прошу пардону тогда..
4eh
Извините, но такие трансформаторы ДЗТ не ставят, слишком шикарно будет. Кроме того если трансформатор до 630 кВА на нем вообще релейную защиту не ставят, в лучшем случае автоматические выключатели, а в худшем просто предохранители. А релейку только в очень ответственных местах.
rzia написал :
Вообще то пробивной предохранитель по низкой стороне установлен в целях безопасности, что будет, когда высокая сторона пробьет на низкую?
а дифзащита зачем ?Земляная сразу просигналит, либо отключит по высокой в голове..
однозначно - лучше всего купить такой предохранитель и поставить его на место,конечно..
а насчет инспектора, - начальник участка ремонта оборудования, подписывая акт ППР обязательно делает запись в протоколе - проведена ревизия пробивного предохранителя итд.. И подписывается,- отвечая за его работу..Дальше стрелка ппереводится на эксплуатационщиков.Если они приняли от ремонтного персонала недоделанный транс и ввели его в работу, - то по шапке получат они, ибо они подписались, что транс в порядке..Если Рем. и эксп - одно лицо,то пилюлей получать в любом случае им и только им, так что подписывают статью они - только самим себе..А инспектору -главное бумаги,- он по камерам трансов бегать -контролировать не будет..
rzia написал :
Или когда придет инспектор, если он конечно к Вам захаживает, то обязательно обострите его внимание на этом деле, попросите его, что бы он замечание написал. Тогда точно купят.
Чей инспектор?
Ага, купят, начальника группы и начальника службы накажут. А заяка как весела так и будет весеть.
Странно, у меня ПП стоят с начала 50 годов и не рассыпаются.
А приобрести обязаны, это безопасность, а не просто прихоть, в заявке ссылайтесь на пункт ПУЭ.
Или когда придет инспектор, если он конечно к Вам захаживает, то обязательно обострите его внимание на этом деле, попросите его, что бы он замечание написал. Тогда точно купят.
rzia написал :
Поэтому советую ПП установить обратно, а если он вышел из строя
Да нам прще будет потом в случае чего поменять всю низковольтную часть, чем закрутить бюракратическую машину на их приобретение, если вообще нам их преобретут.
rzia написал :
Поэтому советую ПП установить обратно, а если он вышел из строя…………….кстати, как вы определили, что он сгорел? Внешне или мегомметром проверяли?
Сгорел это грубо сказано, вернее будет сказать, что он рассыпался от старости.
Вообще то пробивной предохранитель по низкой стороне установлен в целях безопасности, что будет, когда высокая сторона пробьет на низкую? ПУЭ Старая трактовка 1.7.43. Трехфазная сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью или однофазная сеть до 1 кВ с изолированным выводом, связанная через трансформатор с сетью выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения каждого трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за целостью пробивного предохранителя. Новая трактовка 1.7.63. Система IT напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.
Поэтому советую ПП установить обратно, а если он вышел из строя…………….кстати, как вы определили, что он сгорел? Внешне или мегомметром проверяли?
Изолированная это нейтраль. Суть в чём. В токе замыкания на землю. Он небольшой. Меньше 20А. Это не КЗ. А если транс 110/10 сделать на стороне НН по схеме Y-0, токи однофазного КЗ будут соизмеримы с токами междуфазных КЗ.
ИМХО, не для этого форума тема. Зайди почитай, потом вопрос задай
скорее всего вопрос в другом, - сеть 6кВ можно было зазаемлить через реактор, а можно было подключить через разрядник к земле - с помощь комбинации разъединителей, т.е получалось, что один и тот же транс можно было перевести с изолированной нейтрали на эффективно заземленную и наоборот.. Вопрос -зачем? И какая разница ??
ТСНы на высоковольтных подстанциях - это вообще загадка природы.. У меня стояли звезда с нулем /треугольник .По низкой стороне 100% изолированная нейтраль - потомушта нуля нету.. По стороне 6кВ на обмотке ТСНа собиралась искуственная нейтраль ( так как сеть 6кВ типо с изолированной - возле транса в нуле стоял разрядник - который постоянно был отключен) а заземлялась через регулируемый заземляющий реактор - РЗДПОМ.. Вот теперь и думаю - была ли действительно сеть 6кВ с изолированной нейтралью ???
Такая проблемка:
Есть трансформатор 10/0,23кВ соединение У/У-0, по низкой стороне организована система с изолированной нейтралью, в нуле стоял старый искровой разрядник, ни какой маркировки на нем нет, сгорел, надо поменять, а какой он там нужен?
Подскажите, кто с таким сталкивался.