Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2252534

Что имеем: 4 лампы ДНАТ для освещения помещения и компрессор СБ4\С-100 с однофазным электродвигателем 2,2 кВт на 220 вольт.
Суть проблемы в том, что при включении ЭД компрессора 1) скачком проседает напряжение в сети, на работе компрессора это не сказывается, а вот со светом беда - 2 а то и 3 лампы из четырёх гаснет; 2) пока работает двигатель, мерцает свет.

И всё это происходит при покраске автомобилей... С мерцанием красить ещё можно, хоть и бесит, а вот в темноте красить, пока перезапустятся лампы... Приходится останавливаться... Если нашёл место, где останавливался, повезло, если нет - потекло...

Раньше был компрессор Fiac на 2 кВт, с коаксиальным приводом, проблем со светом не было. Вот только долго они не живут... Избавился от проблем с воздухом купив Ремезу, нажил геморой со светом...

Мож кто подскажет, как с этим бороться?

Слабенькое сечение входных проводов.

AFV написал :
Мож кто подскажет, как с этим бороться?

Электропроводку в помещении поменяйте на более мощную.Ну и заодно посмотрите вводные провода в здание.

как электрик соглашусь что сильное проседание напряжения на такой малой нагрузке говорит о больших потерях в проводке.