Здравствуйте,
здесь вычитал, что на ванную лучше ставить более чувствительное УЗО на 10мА, попросил сделать электрика именно так. В целом физику процесса понимаю.
Щиток собран и подключён (изображение прикреплено).
Или я чего-то не знаю/понимаю, или там 3 шт. УЗО на 30мА. На вопрос электрик ответил, что все сделано так, что утечка уже чуть ли не 0,4 мА уже отрубит напряжение в ванной. Каких-то специальных прибомбасов в ванной для этого нет. В ванной будет пару розеток, теплый пол (регулятор снаружи), гидромассажная ванна и освещение. Т.е. источников опасности не мало.
Altruist2 написал :
На вопрос электрик ответил, что все сделано так, что утечка уже чуть ли не 0,4 мА уже отрубит напряжение в ванной.
Наверное он имел ввиду естественные утечки, которые допускаются при расчётах, но в реальности могут и отсутствовать. Лучше, разумеется, установить рекомендуемое для помещений с повышенной опасностью УЗО 10мА., хотя и 30мА не криминально.
На счет 0,4 мА это конечно ваш "электрик" соврал, или просто сам не знает что говорит. А так у вас стоит УЗО на 30 мА на ванну и то если правильно подключено электриком. Многовато конечно в ванной может хорошо стукнуть, нужно заменить на 10 мА
Altruist2 написал :
Или я чего-то не знаю/понимаю, или там 3 шт. УЗО на 30мА.
2 дифа и одно УЗО. И автоматы 25А на кабель 3х2,5. И номинал УЗО странный - 25А почему-то. Реле Новатековское? Серенькая штучка справа от вводного - чтойта?
Altruist2 написал :
Или я чего-то не знаю/понимаю, или там 3 шт. УЗО на 30мА. На вопрос электрик ответил, что все сделано так, что утечка уже чуть ли не 0,4 мА уже отрубит напряжение в ванной. Каких-то специальных прибомбасов в ванной для этого нет. В ванной будет пару розеток, теплый пол (регулятор снаружи), гидромассажная ванна и освещение. Т.е. источников опасности не мало.
А скажите, узо на 25 а которое ( не те два где написанно С25, это диффы), имеет ещё автомат после себя? Или кабель от ванной прямо в УЗО включен?
Комментатор написал :
А скажите, узо на 25 а которое ( не те два где написанно С25, это диффы), имеет ещё автомат после себя? Или кабель от ванной прямо в УЗО включен?
А чего спрашивать? И так видно, что только одно УЗО стоит без всяких автоматов.
Так я и знал. Он, кстати, всего лишь на 12 ампер, а подключен от него весь щиток... 800-1200 рэ ушли на ветер. Можно его переподключить на наиболее ответственные потребители, конечно... Но автоматов меньше 16А в щите нету
VladislavV написал :
Так я и знал. Он, кстати, всего лишь на 12 ампер, а подключен от него весь щиток... 800-1200 рэ ушли на ветер.
Он на 20А на контакт. Из офф докумета АВВ
первая в списке брошюрка
The standard technical data:
Switching of heatings (AC-1) B6xx B7xx
Rated operational current le 16 A 20 A
Rated operational power
230 V AC 3 ~ 6.4 kW 8.0 kW
400 V AC 3 ~ 11.0 kW 13.8 kW
Парень их запаралелил правда вроде только с 1 стороны
нечего не видно толком
Господа, то что все хреново, я понял.
Дайте дельный совет, позволяющий сделать хотябы ванную безопаснее. Как я понял - всё-таки 10 мА + автомата сейчас нет после УЗО? Лучше если смогу сослаться на требования, что он должен быть - дадите "номер статьи"?
Вот посоветуйте ЧТО сказать электрику, чтобы он понял, что его отмаз не прокатывает. Работа пока не принята просто.
Плюс как я понял контактор нужен на 40А на контакт?
"автоматов меньше 16А в щите нету" - а где стоит заменить? Слышал что на звонок 4A, но не факт что на него вообще автомат стоит - места мало....
"И номинал УЗО странный - 25А почему-то" - какой должен быть? Всё-равно заставлю менять на 10 мА. Будем учить средне-статистических развиваться в профессии по-ходу, раз такой бардак.
p.s. вообще это щиток на 2шку. Две линии (и автомата соответственно) на будущие кондиционеры.
это квартира под ключ, электрик - один из этапов, и не моя забота - моя была сказать где что будет, а как это корректно в щитке организовать и подключить... "за что деньги получаем, дядь?" Одно могу сказать - _все_ предложения по улучшению со стороны электрика принимались (как-то бросить 6ку на кухню, поставить вот ту штуку, что входной вольтаж мониторить и т.п.) Но проверять за этапами в нашей стране нужно. Проверил. Вот результат. Думаю это как-раз это средне-статистический результат, чтобы тут на форуме гуру не писали
gugulaki написал :
Зачем? На плиту или до распайки?
На плиту (7k+3k где-то)
gugulaki написал :
А может это из его запасов?
Ну вам электрикам виднее, не удивляюсь не чему. Без обид - это любой профессии касается. Если я сейчас начну по своей специализации вашу собственность оценивать, то тоже будет всё хуже среднего к сожалению
Altruist2 написал :
Ну вам электрикам виднее, не удивляюсь не чему. Без обид - это любой профессии касается. Если я сейчас начну по своей специализации вашу собственность оценивать, то тоже будет всё хуже среднего к сожалению
Это верно, но рассчитывать таким контактором разомкнуть полные 40 А, глупо. А если не разомкнет? Все выгорит, кто крайний? Контактор?
Altruist2 написал :
все предложения по улучшению со стороны электрика принимались (как-то бросить 6ку на кухню, поставить вот ту штуку, что входной вольтаж мониторить и т.п.)
Так, господа, есть коменты от электрика - естественно то, что мы видим на щитке не достаточно, поэтому на некоторые вопросы ответы есть, а на некоторые - вообще всё несколько по-другому. Вот думаю как описать "задумку щитка". Заморачиваться? А то в фотошоп лезть....
Да, и что скажете на "диф удобнее УЗО, т.к на УЗО ещё автомат ставить" - а то чувствуется мне, что задену сейчас холивор тему
Две поправки сразу на замечания гуру по щитку:
За единственным УЗО автомат СТОИТ. Во втором ряду предпоследний C25. Но УЗО это не на ванную. На ванную диф.
Контактор на 40А, вроде как даже надпись на нём говорит об этом, плюс у поставщика заказывался именно на 40.
Картонки - чтобы не посеять, там липучки с надписями от легрна
gugulaki написал :
У вас после ремонта схема щита останется?
потом кто будет обслуживать, сдохнет пока разберется
Требование нарисовать поставлено. Кстати, как на практике у гуру - оставляете заказчикам схему? Прилагаете за деньги? Просто имхо это часть работы-отчетности.
Марсик написал :
Я не о том. Для примера: электрику сказали на 7кВт плиту положить 3*6 - он положил. А если бы не сказали?
Вы меня за ломака не держите. По квартире было чёткое техническое задание где, что и сколько будет. В том числе по потребителям электроэнергии. А трансформировать это в чёткое ТЗ для электрика - уж точно не моя проблема - я что, должен ТЗ для моляров, гипсокартонщиков и т.п. писать лично, лазяя с рулеткой?...
Если это ответ на риторический вопрос про рулетку, то Вы упустили момент, что я должен просто через 4 месяца получить готовый ремонт, и даже не появляться на квартире. Но мы не в европе, у нас работать далеко не все умеют самостоятельно и качественно. Вообще жаль, что у Вас, как у представителя специалиста в этой сфере такое мнение - так и будет РФ в попе плестись, да ещё и с неадекватными расценками в сфере недвижки и ремонта.
Altruist2 написал :
как на практике у гуру - оставляете заказчикам схему?
Немного не так. Сначала делается проект щита, который согласовывается с заказчиком на предмет объединения или разделения потребителей по группам и только после окончательного согласования начинается его комплектация, сборка и монтаж.
Altruist2 написал :
В чем херня осталась? Из замечаний ликвидировано: ...
Осталось только на все розеточные группы поставить автоматы 16А, на освещение 6-10А и заменить контактор, не считая грамотной сборки и монтажа.
Марсик написал :
Только по факту у давшего электрику ТЗ (или у самого электрика)
Согласен с Вами - думаю большинство трансформируют "человеческое ТЗ" в непосредственно в формализованное ТЗ самостоятельно. Да и не оформляют его кроме как в голове никак скорее всего.
Ибо держать человека-"прослойку" между каждым специалистом дорого для простых компаний, специализирующегося на ремонте квартир, особенно в регионах. Так что всё-равно всё на совести конечного исполнителя и его умения при неясности "спросить у заказчика, пусть и через прораба", а не сделать "по-своему усмотрению", которое может не совпасть с желанием заказчика.
avmal написал :
Сначала делается проект щита, который согласовывается с заказчиком на предмет объединения или разделения потребителей по группам и только после окончательного согласования начинается его комплектация, сборка и монтаж.
Весьма разумно - в моей сфере только такой проектный подход и возможен. Респект. А мне, как понимаете, проект щита никто не предлагал - и это одна из лучших фирм соответствующего региона. Пока нет культуры полноценной.
Altruist2 написал :
Так что всё-равно всё на совести конечного исполнителя и его умения при неясности "спросить у заказчика, пусть и через прораба", а не сделать "по-своему усмотрению", которое может не совпасть с желанием заказчика.
У заказчика нужно выяснить места и кол-во установочных, а также перечень и электрические параметры техники. При "неясности" технических тонкостей нужно обращаться к ПУЭ и документации на оборудование, а никак не к заказчику или прорабу - не факт, что последние двое разбираются лучше.
Altruist2 написал :
За единственным УЗО автомат СТОИТ. Во втором ряду предпоследний C25.
Altruist2 написал :
за УЗО есть автомат
Если об этом вам сказал "электрик", то он или сам не знает что сделал, или нагло врёт.
Все входы автоматов 1Р соединены шлейфом и подключены к контактору. Более того, на выход УЗО подключен кабель, который уходит в недра вашей квартиры, минуя по пути какие-либо автоматы. Ещё более того, ни одна из групповых линий, подключенных на автоматы 1Р, не защищена УЗО, а там наверняка и розеточные группы есть ...