#2260644

Марсик написал :
У заказчика нужно выяснить места и кол-во установочных, а также перечень и электрические параметры техники. При "неясности" технических тонкостей нужно обращаться к ПУЭ и документации на оборудование, а никак не к заказчику или прорабу - не факт, что последние двое разбираются лучше.

Готов подписаться под этими словами.

avmal написал :
Если об этом вам сказал "электрик", то он или сам не знает что сделал, или нагло врёт.
Все входы автоматов 1Р соединены шлейфом и подключены к контактору. Более того, на выход УЗО подключен кабель, который уходит в недра вашей квартиры, минуя по пути какие-либо автоматы. Ещё более того, ни одна из групповых линий, подключенных на автоматы 1Р, не защищена УЗО, а там наверняка и розеточные группы есть ...

Вечером фоты под ракурсами будут как просили гуру, тогда и вирдикт поставите, если возможно, ok?

p.s. в миллионном городе нигде нет дифов легран/abb на ток утечки 10мА (в том числе у официалов леграна, указанных на сайте). Только под заказ в месяц и вдвое дороже московской цены. Пока ванна остается на 30мА дифе, потом сам в Мск. куплю и заменю. Вот Вам реалии

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Altruist2 написал :
Вечером фоты под ракурсами будут как просили гуру, тогда и вирдикт поставите, если возможно, ok?

Для того, чтобы констатировать, сказанное мной, достаточно и этого ракурса.

Altruist2 написал :
Пока ванна остается на 30мА дифе, потом сам в Мск. куплю и заменю.

"Нет ничего более постоянного, чем временное".

avmal написал :
Возможно, но я не знаю назначение этих аппаратов, чтобы констатировать необходимость и их замены.

Сто пудов. Кабелек-то в них 2,5 квадрата заходит. А в левый по два и, кажется, разного сечения.

Пока хочу на счет этого комента уточнить:

avmal написал :
Ляп на ляпе, не говоря уже про качество монтажа ...

В чем заключается некачественность данного монтажа? Как аргументировать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Altruist2 написал :
В чем заключается некачественность данного монтажа?

Про то, что вместо шины-гребёнки использованы огрызки провода, причём разной длины и формы, можно и промолчать. Про то, что в одной клемме торчат два провода разного сечения уже молчать нельзя. А потом, положа руку на сердце, вам самому нравится?
P.S. просто скачайте несколько фотографий щитков в соседней теме, понравившихся вам, и покажите "электрику", как образец.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Altruist2, вы еще схему щита нарисуйте для полноты картирны. А лучше возьмите схему у того кто собирал

Картонку сфоткайте

Вобщем господа, щиток переделывается (в том числе по причине необходимости туда щетчик поставить - это отдельная история, ещё до моей темы начавшаяся). Выкладывать текущие фотки пока нет смысла - по ходу изменения будут кардинальные, и учитывая сколько места требует щетчик, есть сомнения, что не в лучшую сторону. Откладываю до готовности версии 2.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Altruist2 написал :
по причине необходимости туда щетчик поставить

Не в Москве, выходит, квартира?

Altruist2 написал :
Откладываю до готовности версии 2.

Надеюсь, что до версии 2, а не до щитка 2.

avmal написал :
Не в Москве, выходит, квартира?

Пост #38:

Altruist2 написал :
Квартира не в Москве...

p.s. а в Мск счетчики не портят и не прут с коридоров?

avmal написал :
Надеюсь, что до версии 2, а не до щитка 2.

Считаете, что в такой двушку не подключить нормально со счетчиком и 2мя автоматами на кандиционеры - места не хватит? Или сарказм в другом?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Altruist2 написал :
в Мск счетчики не портят и не прут с коридоров?

Нет.

Altruist2 написал :
Считаете, что в такой двушку не подключить нормально со счетчиком и 2мя автоматами на кандиционеры - места не хватит? Или сарказм в другом?

Я думал, что вы поняли во время обсуждения своего щитка, что вбухали кучу денег ни во что. Не думаю, что вы хотите наступить на грабли дважды, отчего и задал утверждающий вопрос.

Контактор теперь такой.

Ещё не всё переделано, но смущает убранный вводный 2P автомат (так же штука слева вверху на фотке щитка версии 1 называется?). Он вроде как принят же - почему кретичен? И если недостаточно места, то штуку слева внизу (реле, вроде) полезнее заменить на вводный 2P автомат?