Здравствуйте, помогите разобраться, значит есть четырех проводная система A, B, C, PEN (ни где не чего нету, просто вопрос для информации), какое напряжение будет между фазами (AB, BC, или СА) и какое напряжение будет между фазой и нулем (A-PEN, B-PEN, C-PEN. Я сам студен, но у меня разошлись мнение с преподавателем.

1) 380
2) 220

Переделка зарядных устройств и не только

конечно если это сеть 380 )))

Переделка зарядных устройств и не только

Hitman_007 написал :
значит есть четырех проводная система A, B, C, PEN (ни где не чего нету, просто вопрос для информации), какое напряжение будет между фазами

Никакое. А что говорит преподаватель?

Anat78 спасибо, сеть да 380, Bladiclab поэтому я и не стал писать наши мнения чтобы узнать ответ навернека

Hitman_007 написал :
поэтому я и не стал писать наши мнения чтобы узнать ответ навернека

Hitman_007 написал :
(ни где не чего нету, просто вопрос для информации)

Вопрос задан круто. Но мнение преподавателя могли бы и скинуть.

Bladiclab написал :
Вопрос задан круто. Но мнение преподавателя могли бы и скинуть

кто уверенно знает, тот четко понял вопрос, ну а насчет мнения преподавателя я уже написал выше, но повторюсь, это сделано специально чтобы не было так сказать соблазна защитить преподавателя.

Hitman_007 написал :
кто уверенно знает, тот четко понял вопрос

Есть случаи, когда лучше не говорить люди целее будут (есть профессионалы).

Hitman_007 написал :
но повторюсь, это сделано специально чтобы не было так сказать соблазна защитить преподавателя.

Надо не преподавателя защищать, а интернет изучать. Либо вопросы формулировать правильно чай на инженера учитесь?

Может быть, стоит хотя бы ненадолго вернуться в школу? Похоже, Вы там кое-что забыли.

+1
В начальную.

ну дело не в моей формулировке и не будем друг другу грубить, вопрос заключается в следующем какое напряжение будет между двумя фазами и фазой и нулем сеть 380

Hitman_007 написал :
вопрос заключается в следующем какое напряжение будет между двумя фазами и фазой и нулем сеть 380

Исправился.

Hitman_007 написал :
ну дело не в моей формулировке и не будем друг другу грубить

Мы не тетрис играем, а с электричеством работаем.

Bladiclab так какое твое мнение?

2Hitman_007 А вопрос "слово в слово" именно так звучал? или еще что то то было?

ну скажем вопрос я сам сформулировал, мы делаем курсовой проект и лабораторные, так вот она говорит один вариант(я его напишу когда получу 3 и более ответа в цифрах), а другой преподаватель на прошлом курсе говорил другое и на практике были цифры в защиту преподавателя с прошлого курса

380 и 220 вольт действующего значения.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Hitman_007 написал :
какое напряжение будет между фазами (AB, BC, или СА)

Линейное напряжение.

Hitman_007 написал :
какое напряжение будет между фазой и нулем

Фазное напряжение.
В системе 380/220 это 380В и 220В соответственно.

благодарю всех за участие, теперь этот преподаватель с которым мое мнение разошлось считает, я к ней подходил 2-а раза и переспрашивал, в разные дни, что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127

Просто у этого препода "книжки" старые, в которых описывается система 220/127

возможно и так, но она женщина мудрая и опытная не один год работает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Hitman_007 написал :
она женщина мудрая и опытная не один год работает

Электриком?

она женщина мудрая и опытная не один год работает

Электриком?

Электричкой

афтар, а вы на кого учитесь ? На электрика ? Курсовые пишут на втором-третьем курсе техникума..

Hitman_007 написал :
мы делаем курсовой проект и лабораторные,

ТС, а Вы не допускаете, что в лаборатории, на стенде где Вы тренируетесь, может быть линейное напряжение 220В?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Может у ТС лаба по векторам?

Hitman_007 написал :
благодарю всех за участие, теперь этот преподаватель с которым мое мнение разошлось считает, я к ней подходил 2-а раза и переспрашивал, в разные дни, что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127

Такое тоже может быть!

И вообще сколько хочешь может быть...

В первом сообщении не указано номинальное напряжение сети.

Вот с преподавателем про разные напряжения и говоришь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Solovey написал :
Такое тоже может быть!

Если преподают не то, что было, а то, что есть, то на сегодняшний день актуально напряжение НН 0,4кВ ( 380/220 ).

Hitman_007 написал :
что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127

Если Вам скажут, что между фазами 100В, а между нулём и фазой 58В, или например 660 и 380 соответственно, а ещё лучше 11000 и 6300, Вы тоже не поверите? А они есть. "Вот видишь суслика? Нет? А он есть..." Всё зависит от того, какое номинальное напряжение сети. А соотношение между линейным и фазным напряжением в трёхфазной системе равно квадратному корню из 3.

Hitman_007 написал :
возможно и так, но она женщина мудрая и опытная не один год работает

Вот и поговорите с ней пусть обоснует только попытайтесь услышать ее.Я по молодости переучивался на подземного электрика поработав немного поверхностным.Заспорил с преподователем он говорил что в треугольник на АД надо соеденять 1+5;2+6;3+4; я естественно доказывал что 1+6;2+4;3+5; что это одно и то же мы понимали оба.Его довод состоял в том что так они (преподователи) говорят всем ученикам, мой что запомнить слова: первый последний. четные и нечетные в кучу легче.И только позже я понял почему он учил так. АД применяемые под землей имеют другую конструкцию борна и переключаются не так как поверхностные, где ставить перемычки было легче по моей системе. А преподователь всю жизнь только и видел АД подземные в взрывозащитном исполнении и там меняются концы на проходных шпильках снизу сняв полностью борно.Открыв крышку борна никогда не узнаешь как двигатель соеденен на 380 или 660 надо сымать само борно.Хотя конечно почти всегда в борне лежит бумага (что соеденение на такое напряжение). То есть хоть по его хоть по моему гайки крутить одинаково.Но спорили сильно и нервы друг другу попортили.Да и в класе где тренировались на действующей апаратуре помнится была напруга 3фазы 220 вольт (почему так не помню) может и у вас так сделано.Мне просто запомнилось эти 220 потому что в шахте такое напряжение не применяется вообще и была проблема если накосячил и что сгорело найти где тебе перемотают катушку на 220 В.Родные были только на 380 или 660 вольт.

Hitman_007

В сетях 380 В есть два понятия. Фазное и линейное напряжение.
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (т.е. N) - называется фазным
Напряжение между двумя линейными проводами( т.е. двумя фазными) - называется линейным.

Анатолий 57 написал :
В сетях 380 В есть два понятия. Фазное и линейное напряжение.

А в сетях 127 вольт или 36 вольт такого нет(понятия)
А я думал что напряжение между началом и концом фазы называется фазным, а оно вон как между нолем и фазой.А интересно если система с изолированной нейтралью или трансформатор соеденен в треугольник и ноля нет тогда и фазного напряжения нет? Круто в городе Киеве с фазным напряжением.

шпийон написал :
ТС, а Вы не допускаете, что в лаборатории, на стенде где Вы тренируетесь, может быть линейное напряжение 220В?

Быстрей всего так и есть.

электрикваня написал :
Круто в городе Киеве с фазным напряжением.

В Киеве-то как раз всё пучком. А вот у ростовских в головах что - непонятно

электрикваня написал :
А в сетях 127 вольт или 36 вольт такого нет(понятия)

Автор указал в своем ответе напряжение. Читайте.

А я думал что напряжение между началом и концом фазы называется фазным, а оно вон как между нолем и фазой.

Мил человек, а вы то читали что вы написали. Поразмыслите над вашей фразой.

А интересно если система с изолированной нейтралью или трансформатор соеденен в треугольник и ноля нет тогда и фазного напряжения нет?

Книги не только нужно листать, их оказывается нужно еще и читать.

Круто в городе Киеве с фазным напряжением.

Как и по всей стране СНГ.

Alex_Penza написал :
В Киеве-то как раз всё пучком. А вот у ростовских в головах что - непонятно

Не основная масса нормальные просто я ваня и мне доходит не сразу поэтому растолкуйте мне подробно хотябы один пункт;

Анатолий 57 написал :
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (т.е. N) - называется фазным

Сказали в Киеве

электрикваня написал :
А интересно если трансформатор соеденен в треугольник и ноля нет

Спросил ваня в Ростове
Только мужики я тупой ваня и буду рад прямому ответу а не демагогии типа

Анатолий 57 написал :
Книги не только нужно листать, их оказывается нужно еще и читать.

Вот и раскажите что вы поняли когда читали может и я что пойму. Как быть если низкая сторона силового транса соеденена в треугольник? Всегда приятно выслушать умного человека.

Анатолий 57 написал :
Мил человек, а вы то читали что вы написали. Поразмыслите над вашей фразой.

А вы книжку возьмите которую читали и прочитайте что такое фазное напряжение, там этими словами и написано: Фазное напряжение трансформатора или генератора это напряжение одной фазы между ее началом и концом.Мил человек вас смутило что я не написал что имеется в виду начало и конец фазной обмотки трансформатора? Так я думал что электрик поймет.А вы простите за какой конец подумали?.Ладно не психуйте, если у вас фазное это только между нолем и фазой да ради бога пусть так и будет.Просто надо добавлять что это при соеденении обмоток в звезду, тогда это будет правдой.Но сказать так, между нолем и фазой неправильно, конечно я понял что вы имеете в виду, но так в ваших книгах которые я листал а вы читали не пишут, не верете полистайте.

avmal написал :

Кстати, если не подводит склероз, то в подстанциях для троллейбусных линий 3х220 В. Может, спорят товарищи из этой системы?

DREARY написал :
если не подводит склероз, то в подстанциях для троллейбусных линий 3х220 В.

в подстанциях для троллейбусных линий стоят трансы 10кв/660в и выпрямляется сразу на постоянку, не отходя от кассы..

2 4eh Ну, не настолько у меня склероз: лет 8 - 10 назад оснащали новостройку-пункт вневедомственной охраны. Ближайшей подстанцией оказалась подстанция троллейбусного управления. На нее и было указание подключить новостройку. Что я и сделал. Ток переменный, но напряжение 3х220 вместо 3х380. Уверен на 100%,т.к. пришлось менять пускатели в системе АВР - катушки были на 380 В.
Кстати насчёт постоянки: а как внутреннее освещение, отопление и прочие внутренние потребности? Во всяком случае, в наших краях это так.

может вы и правы..Значит там две обмотки по низкой стороне..потому что получить 3х660 и 3х220 на одной обмотке невозможно..
у меня на подстанции тоже 3х220 было.. а Зарядные устройства аккумуляторных батарей хотели 3х380.. Так возле каждого зарядника стоял свой маленький ( киловатт так на 25 ) трансформатор 220/380.. Может и у троллейбусных так.. типо маленького транса собственных нужд..

Напряжение между началом и концом обмотки ( трансформатора , например ) будет считаться - фазным , а напряжение между началами ( вершинами ) обмотки - линейным. В том случае если обмотки соединены по схеме "треугольник " - величина фазного и линейного напряжения одинаковы . Но в данном конкретном случае- с глухо заземленной нейтралью REN - проводником, подразумеваеться схема соединения обмоток - " звезда " . В этом случае величина линейного напряжения больше величины фазного на величину - корень из трех или примерно -1,73

Анатолий 57 написал :
В сетях 380 В есть два понятия. Фазное и линейное напряжение.
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (т.е. N) - называется фазным
Напряжение между двумя линейными проводами( т.е. двумя фазными) - называется линейным.

хорошо бы, если бы это утверждение было бы универсальным и применялось к любым трехфазным электроустановкам и элементам.
Но, вы можете обнаружить, что на выводах трансформатора , полученных соединением обмоток в треугольник, фазное напряжение равно линейному
Например, "Напряжение между концом и началом фазы при соединении треугольником – это напряжение между линейными проводами. Поэтому при соединении треугольником линейное напряжение равно фазному напряжению.
UЛ = UФ. (3.18)"

Мне, как расчетчику, не нравится двусмыслица понятий "фазное/линейное", но ... нужно изворачиваться ... привязкой к реальному агрегату с обмотками и схемой их соединения ....

но, при проведении расчетов создается модель, в которой при симметричных режимах вводится точка нулевого потенциала даже при реальных соединениях обмоток трансформаторов в треугольники и .... забывается разнобой понятий для оборудования ==== напряжения относительно нуля и фаза всегда фазные.