Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.04.2009 Северодвинск Сообщений: 19
#2259118

Добрый день,такая дилема по стене с целью улучшения эстетических и противопожарных норм проложен кабель канал размером 60 на 40 мм и в него уложено довольно (много) по объему кабелей:
2 кабеля-4*6мм
1 кабель-5*10мм-ввг
1 кабель-4*10мм-аввг
и 3-4 провода 3*2.5 мм-ввг
и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала,
нагрузка на кабеля не более 30-40% от возможностей кабеля и больше не будет,просто сечения взяты с запасом
дело в том что видел множество таблиц по заполнению и там расчет в основном идет на количество одножильных проводов одного сечения а в моем случае много разных сечений и я что то не очень понимаю как посчитать заполняемость кабель канала.

1)допустимо ли так заполнять кабель канал?
2)допускается ли прокладка кабеля питающего щиток и проводов отходящих от щитка в одном кабель канале или подводящий кабель должен прокладываться отдельно в гофре
3)если есть возможность скиньте ссылки по заполнямости кабель каналов
спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

  1. да
  2. да (если Ваш инспектор не докопается)
  3. да сколько влезет, там довольно большая норма, практически ногами трамбовать надо чтобы превысить
    считается всё просто, складываете сечение всех кабелей (как площади вычисляются знаете?) и делите на сечение канала

vann написал :
и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала

по прикидкам 50% занимает, должно поместиться, но придется ровнять
а больше 60% вообще может не залезть, если не критично, лучше взять канал чуток крупней (потомки Вам будут благодарны)

Регистрация: 01.04.2009 Северодвинск Сообщений: 19

спасибо Юра
я тоже о чем то подобном подозревал,не может же баласт(изоляция кабелей)кардинально влиять на объем полезного пространства,поэтому и решил развеять сомнения,если вдруг мы все таки заблуждаемся надеюсь нас поправят,
и если кто даст полезную ссылочку по данному вопросу буду очень благодарен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vann написал :
если кто даст полезную ссылочку по данному вопросу буду очень благодарен.

ПУЭ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Регистрация: 01.04.2009 Северодвинск Сообщений: 19

блин тогда нестыковка получается,изоляция тоже считается,завтра буду мерять и считать,считать и мерять,avmal спасибо за документальное подтверждение,хотя в других источниках попадалась инфа до 60%.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vann написал :
завтра буду мерять и считать,считать и мерять

При вашем перечне кабелей заполнение составит от 41 до 44%, что по моим понятиям не криминально.

Регистрация: 10.08.2006 Архангельск Сообщений: 194

avmal написал :
При вашем перечне кабелей заполнение составит от 41 до 44%, что по моим понятиям не криминально.

померял получилось даже еще меньше,большое спасибо за объяснения
avmal а для гофры и пластиковой трубы не дадите ссылочку из ПУЭ по объему заполнения.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ifan написал :
avmal а для гофры и пластиковой трубы не дадите ссылочку из ПУЭ по объему заполнения.

Если по памяти, то не помню, чтобы какие-то ограничения были - больше, чем войдёт, вы всё-равно не протащите в трубе или гофре. Единственное ограничение только по протяжке в одной трубе разных по функциональному назначению кабелей и проводов. Точнее и подробнее в ПУЭ.

Регистрация: 10.08.2006 Архангельск Сообщений: 194

спасибо.

avmal написал :
Единственное ограничение только по протяжке в одной трубе разных по функциональному назначению кабелей и проводов

а в коробе допускается прокладка проводов от разных групп тянуть?(например кабель к двигателю и провода от щита освещения и тд)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ifan написал :
а в коробе допускается прокладка проводов от разных групп тянуть?(например кабель к двигателю и провода от щита освещения и тд)

Да.

Регистрация: 10.08.2006 Архангельск Сообщений: 194

спасибо!!!

Регистрация: 26.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Добрый день!
А поместятся ли:

[*]5 кабелей ВВГнг(A)-LS 3х2,5 - диаметр 9,4мм
[*]1 кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 - диаметр 7,9мм

В кабель канал 40х25?

По получившимся у меня расчетам сечение кабеля с изоляцией:

[*]3х2,5 = 70мм2
[*]3х1,5 = 50мм2

Суммарное сечение получается 400мм2. Сечение кабель канала, если пренебречь толщиной стенок = 1000мм2.
Получается заполнение 40%? Должно поместиться?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

NickMiCanto, Сгоняй в гуглю и скачай программы Канал2007 и Канал2010 и пользуйся ...

Регистрация: 26.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 11

DED@ПВО написал :
NickMiCanto, Сгоняй в гуглю и скачай программы Канал2007 и Канал2010 и пользуйся ...

Спасибо большое, в 2007 рассчитал что 40х20 будет заполнен на 64%. Возьму 40х25

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

vann написал :
и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала.

Заполнить канал на 80% физически невозможно (без повреждения изоляции). Даже 40% - это довольно плотная упаковка, кабели там шевелятся с трудом.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

NickMiCanto написал :
Спасибо большое, в 2007 рассчитал что 40х20 будет заполнен на 64%. Возьму 40х25

Можно и 60х16 - проще потом стыковать с 25х16,32х16 и 40х16 ...