Уважаемые форумчане. Вот решил поменять электропроводку в квартире, в том числе поставить новый электрошкаф. Набросал схемку. Прошу вас оценить. Какие ошибки? Что сделано неправильно?
Несколько пояснений к схеме. Ввод из подъездного щитка выполнен 2 кабелями 3х1,5 медь. Вся разводка в квартире сделана из меди - свет 3х1,5 розетки 3х2,5 духовка - отдельная линия 3х4
Планирую поставить УЗО на стиралку (отдельная линия 3х2,5) и туалет-ванная (отдельная линия 3х2,5).
Вопросы следующие: можно ли оставить такой ввод ( 2 кабеля 3х1,5)? правильно ли выполнена коммутация и подключение?
Заранее спасибо!
OlegBog написал :
Вот решил поменять электропроводку в квартире
а если серьезно, то нада бы и за пределами квартиры поменять.. от щита к квартире.ВВГ 3х6 от щита к квартире и вместо тех двух АВ в паралель - один на 40а, если судить по номиналу РН..Программа минимум - выкинуть те два АВ 16а, существующие кабели вводов 3х1,5 посадить на один автомат 32а, а ту линию в квартире 3х4 - тянуть от щитка на лестнице через свой автомат
а объясните мне чем лучше посадить две жилы 3х1,5 на один автомат на 32А, чем каждую жилу на 16А?
можно ли обойтись тем что есть, т.е. оставить 2 кабеля 3Х1,5 на вводе или обязательно тянуть новый кабель 3х6?
Общее УЗО обязательно при новых проводках.
Можете поставить на все линии, тогда общее не нужно. Но тогда утечка на одной линии погрузит во тьму всю квартиру
поясните ...
если отказаться от общего УЗО ... и ставить УЗО на каждую линию потребителей
в это случае будет вырубаться именно та линия где есть утечка, при этом другие линии будут работать ... т.е. квартира не вся будет обесточена
исходя из всего сказанного ... делаю следующий вывод для себя ... поправьте меня если ошибусь
счетчик за ним автомат 32А, затем новый ввод в квартиру кабелем 3х6, затем вводный автомат двухполюсный на 32А, затем варианты:
1) общее УЗО 63А 30мА затем автоматы 16А на каждую группу потребителей
2) УЗО 63А 30 мА на 3 автомата по 16А потребитель кухня (розетки, свет, СВЧ, стиралка, дух.шкаф), УЗО 63А 30мА на 4 автомата по 16А (туалет, ванная, зал, спальня, детская, коридор)
Оптимально, еще потом расширить удасться - добавить что -то под УЗО
В квартире лучше поставить рубильник или АВ номиналом 40-50А.
Это с тем расчетом что вам может УК разрешит ввод поднять до 40А
OlegBog написал :
исходя из всего сказанного ... делаю следующий вывод для себя ... поправьте меня если ошибусь
счетчик за ним автомат 32А, затем новый ввод в квартиру кабелем 3х6, затем вводный автомат двухполюсный на 32А, затем варианты:
1) общее УЗО 63А 30мА затем автоматы 16А на каждую группу потребителей
2) УЗО 63А 30 мА на 3 автомата по 16А потребитель кухня (розетки, свет, СВЧ, стиралка, дух.шкаф), УЗО 63А 30мА на 4 автомата по 16А (туалет, ванная, зал, спальня, детская, коридор)
Тогда на вводе в квартирном щитке ставьте рубильник на 32А. 2 вариант лучше. На свет лучше Автоматы на 10А. Если будете ставить групповые однополюсные автоматы (лучше, конечно, 1Р+N или 2Р), то нулевые проводочки промаркируйте хотя бы у колодки...
OlegBog Поскольку у вас "старый" дом, то розетки в ванной вам противопоказаны.
Сделать РЕ можно, если стояк 16 кв и более. И желательно сделать ревизию в ЩЭ - подтянуть соединения, если надо заменить крепёж и.т.д. Только пусть это делает человек с допуском.