Уважаемые форумчане. Вот решил поменять электропроводку в квартире, в том числе поставить новый электрошкаф. Набросал схемку. Прошу вас оценить. Какие ошибки? Что сделано неправильно?

Несколько пояснений к схеме. Ввод из подъездного щитка выполнен 2 кабелями 3х1,5 медь. Вся разводка в квартире сделана из меди - свет 3х1,5 розетки 3х2,5 духовка - отдельная линия 3х4
Планирую поставить УЗО на стиралку (отдельная линия 3х2,5) и туалет-ванная (отдельная линия 3х2,5).
Вопросы следующие: можно ли оставить такой ввод ( 2 кабеля 3х1,5)? правильно ли выполнена коммутация и подключение?
Заранее спасибо!

ыыы
докиньте еще пару кабелей 3х1.5 от щитка в квартиру, а то два это маловато будет.. и на каждый по автомату..

OlegBog написал :
Вот решил поменять электропроводку в квартире

а если серьезно, то нада бы и за пределами квартиры поменять.. от щита к квартире.ВВГ 3х6 от щита к квартире и вместо тех двух АВ в паралель - один на 40а, если судить по номиналу РН..Программа минимум - выкинуть те два АВ 16а, существующие кабели вводов 3х1,5 посадить на один автомат 32а, а ту линию в квартире 3х4 - тянуть от щитка на лестнице через свой автомат

Или кабель 3*6 на 32 ампера а то что касается 3*4 ето на 25 амперный автомат

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

4eh написал :

отвечаю на ваш вопрос на рисунке ... это два автомата по 16А которые стоят в подъездном щитке, от каждого уходит кабель 3х1,5 в квартиру

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

а объясните мне чем лучше посадить две жилы 3х1,5 на один автомат на 32А, чем каждую жилу на 16А?
можно ли обойтись тем что есть, т.е. оставить 2 кабеля 3Х1,5 на вводе или обязательно тянуть новый кабель 3х6?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

В бытовухе паралелить силовые провода нельзя

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

а выдержит две жилы 3х1,5 на автомате 32А?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Попробуйте, отпишитесь

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

в смысле попробуйте ... когда провод загорится будет уже поздно

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

OlegBog Почему?
будет самое время сделать нормально

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

так я и прошу пояснить что значит нормально?
схема приложена, посмотрите и укажите что не так ...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Почему нет общего УЗО на 30мА? Дети вам не важны?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Перетягиваете ввод кабелем 3*6 в этажном ставите АВ 32 А.
В квартире УЗО 40(50) А 30мА

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

gugulaki написал :

а общее УЗО обязательно?
если поставить общее УЗО, тогда отдельно на линию ставить уже не обязательно?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Общее УЗО обязательно при новых проводках.
Можете поставить на все линии, тогда общее не нужно. Но тогда утечка на одной линии погрузит во тьму всю квартиру

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

поясните ...
если отказаться от общего УЗО ... и ставить УЗО на каждую линию потребителей
в это случае будет вырубаться именно та линия где есть утечка, при этом другие линии будут работать ... т.е. квартира не вся будет обесточена

я правильно понимаю?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Да именно так

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Но цена людей отпугивает, поэтому ставят одно общее, но при нормальной проводке сработка УЗО редкость

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

в моем случае нужно ли ставить УЗО на все линии? в копеечку вылетает ...
куда УЗО ставить обязательно?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

OlegBog написал :
куда УЗО ставить обязательно?

На все линии. Ставьте одно общее

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

исходя из всего сказанного ... делаю следующий вывод для себя ... поправьте меня если ошибусь
счетчик за ним автомат 32А, затем новый ввод в квартиру кабелем 3х6, затем вводный автомат двухполюсный на 32А, затем варианты:
1) общее УЗО 63А 30мА затем автоматы 16А на каждую группу потребителей
2) УЗО 63А 30 мА на 3 автомата по 16А потребитель кухня (розетки, свет, СВЧ, стиралка, дух.шкаф), УЗО 63А 30мА на 4 автомата по 16А (туалет, ванная, зал, спальня, детская, коридор)

все правильно?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Оптимально, еще потом расширить удасться - добавить что -то под УЗО
В квартире лучше поставить рубильник или АВ номиналом 40-50А.
Это с тем расчетом что вам может УК разрешит ввод поднять до 40А

OlegBog написал :
исходя из всего сказанного ... делаю следующий вывод для себя ... поправьте меня если ошибусь
счетчик за ним автомат 32А, затем новый ввод в квартиру кабелем 3х6, затем вводный автомат двухполюсный на 32А, затем варианты:
1) общее УЗО 63А 30мА затем автоматы 16А на каждую группу потребителей
2) УЗО 63А 30 мА на 3 автомата по 16А потребитель кухня (розетки, свет, СВЧ, стиралка, дух.шкаф), УЗО 63А 30мА на 4 автомата по 16А (туалет, ванная, зал, спальня, детская, коридор)

Тогда на вводе в квартирном щитке ставьте рубильник на 32А. 2 вариант лучше. На свет лучше Автоматы на 10А. Если будете ставить групповые однополюсные автоматы (лучше, конечно, 1Р+N или 2Р), то нулевые проводочки промаркируйте хотя бы у колодки...

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

VladislavV написал :

поясните для чего на группу ставить 2P, я думал 1Р будет достаточно. Или нет?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

OlegBog Это риторический вопрос.
1Р+N лучше но дороже
1Р минимально необходимость

Была тема. Кто помнит, киньте товарищу ссылку...

gugulaki написал :
1Р минимально необходимость

"Почему у вас в доме всего одна комната? - Меньше не было смысла"

OlegBog написал :
я думал 1Р будет достаточно. Или нет?

Достаточно.

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

я сейчас схемку перерисую с учетом ваших замечаний ... и выложу для обозрения ...
а потом жду ваших новых замечаний

Smily написал :
Достаточно.

Вот. Ваша ссылка была. Скиньте. Пусть человек сам решает...

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

Вот нарисовал схемку с учетом ваших замечаний.
Прошу указать, что еще не так?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

А свет с розетками не желаете разделить?

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

gugulaki а это критично?
щиток уже куплен на 12 мест ... если делить то нужно больше места ...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

OlegBog написал :
а это критично?

Не очень

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

тогда пусть остаются розетки и свет вместе

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

какие еще недочеты?

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

теперь несколько вопросов по начинке щитка ...

  1. правда ли, что автоматы и УЗО обязательно должны быть одного производителя?
  2. автоматы какого производителя лучше покупать?
  3. можно ли для связки автоматов использовать гребенку?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

OlegBog написал :

  1. правда ли, что автоматы и УЗО обязательно должны быть одного производителя?

нет

OlegBog написал :

  1. автоматы какого производителя лучше покупать?

на какой хватит денег

OlegBog написал :

  1. можно ли для связки автоматов использовать гребенку?

да

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

gugulaki написал :
автоматы какого производителя лучше покупать?
на какой хватит денег

ИЭК - это нормально? или все же лучше Легранд? Слышал, что ИЭК делают в Китае, а все китайское - это не всегда качественно ...

OlegBog написал :
или все же лучше Легранд?

Лучше Легран

OlegBog написал :

  1. правда ли, что автоматы и УЗО обязательно должны быть одного производителя?

Желательно, удобнее с шинами работать.

OlegBog написал :
автоматы какого производителя лучше покупать?

Hager, Siemens, ABB, AEG, ABL, Legrand, Moeller, и т.д. УЗО типа А, автоматы лучше В.

OlegBog написал :
можно ли для связки автоматов использовать гребенку?

Любой производитель предлагает шину для соединения автоматов.

Регистрация: 17.02.2011 Стерлитамак Сообщений: 19

у меня еще вопрос про землю ... посмотрите на схеме я все правильно нарисовал или нет?

OlegBog Поскольку у вас "старый" дом, то розетки в ванной вам противопоказаны.
Сделать РЕ можно, если стояк 16 кв и более. И желательно сделать ревизию в ЩЭ - подтянуть соединения, если надо заменить крепёж и.т.д. Только пусть это делает человек с допуском.