Имеется автономная система отопления с разветвлённой топологией (алюминиевые радиаторы, тёплые полы, полотенцесушители) и двухконтурный котёл 24кВт со встроенным баком-расширителем V=8литров.
Каков должен быть оптимальный (максимальный, минимальный) гидравлический объём такой системы отопления?
СВАРЩИК написал :
Бак 10процентов от общего количества воды,если Вы об этом.
Это ваша рекомендация проектирования СО по объёму расширительного бака? Т.е. V системы отопления в моём случае не должен превышать 80 литров?
Таким образом, первичным элементом проектирования является именно объём расширителя и превышать гидравлическую ёмкость СО нельзя поскольку законы физики не отменяли?
Законы физики не отменяли ,и вряд-ли кто-то осмелится это сделать.Котел я думаю у Вас не наш,группа безоп. имеется,там авар.клапан,если что сработает.Замерить воду сколько залито /если залито/Вам будет сложно,для этого сначала ее нужно всю слить.Вопрос:а как слить с пола.Или методом /научного тыка/ ,в один метр трубы входит .......... воды.
Если я правильно понял, то первичным является объём расширителя, по нему подбирается СО. И не существует ни минимального, ни оптимального объёма СО. Есть только тот, который нельзя превышать - 10% от V расширителя. Если же СО больше этого значения, то необходим дополнительный бак на обратке СО. Так?