Kamikaze написал :
А за то, что заполнитель крошится - это нормально, его задача лишь заполнить зазор между жилами и круглой оболочкой (придать круглость оболочке).
Ой. А можно узнать, где написано, что горючая резина только для этого там и нужна? Позиционируется вроде как кабель в трехслойной изоляции
Chevron написал :
Штангенциркуль показывает 1.7-1.8?Так и должно быть?
Сечение 2,27...2,54мм2. Словами: очень даже неплохо ... изумительно
А 1,88мм это и вовсе 2,77мм2. Абалдеть.
А за то, что заполнитель крошится - это нормально, его задача лишь заполнить зазор между жилами и круглой оболочкой (придать круглость оболочке). И изоляция жил на вид хорошая. Насколько только можно судить по фото - отличный кабель.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
VladislavV написал :
На оболочке кабеля что написано?
На оболочке кабеля вообще ничего не написано,оболочка вся белая без каких-либо букв и цифр - что и вызвало подозрение,но продавец уверил что кабель оригинал и сказал "Ну зачем вы так обижаете меня?" и показал запечатанную бухту,где на целофане было указано штрих код, название.......И на счёт-фактуре указано.Судя по другим позициям товара - фирма фуфлом не занимается,а реализует все дорогое и качественное.
Приобрел кабель NYM и розетку IP 44.Кабель 2$ за метр.Зацените.Фото прилагаю.Продавец говорит что кабель немецкий.Фирма торгует только марками ABB,Le Grand,Schneider Electric и еще 2 каких-то бренда.
[
*abс* написал :
На электрика я учился, но "корочек" не получил, т.к. не пошел сдавать экзамен по спецтехнологии, решил, что мне это нафиг не нужно.. И как выясняется, был прав - теория всё таки расходится с практикой, и не в пользу теории
VladislavV написал :
Почему тогда к вам надо прислушиваться?
Никому не навязываю, просто описываю свой практический опыт. На электрика я учился, но "корочек" не получил, т.к. не пошел сдавать экзамен по спецтехнологии, решил, что мне это нафиг не нужно.. И как выясняется, был прав - теория всё таки расходится с практикой, и не в пользу теории
Chevron написал :
Правда я не знаю что такое дифавтомат и для чего он вообще?
Дифавтомат - это УЗО со встроенной защитой от сверхтока, т.е. УЗО и автомат 1p+n в одном флаконе. Занимает те же два модуля. В серии "Домовой" его нет, кажется.
По поводу кабеля - у классического NYM тройная изоляция: верхняя серая оболочка, далее резина (легко разрывается руками, имеет серый цвет, иного оттенка, чем наружная оболочка, если поджечь - горит) и три провода в своей изоляции. Параметры - вот такие .
Белая изоляция - встречал такую на NYMе смоленского производства. Встречал серую, но которая тянется как камера от велосипеда. Все это не настоящий NYM и делается по каким-то своим ТУ для уменьшения себестоимости.
Chevron написал :
Да нет,цена меня не пугает.Правда я не знаю что такое дифавтомат и для чего он вообще?Догадываюсь что дифференциальный,но чем он отличается от автомата?
Это гибрид автомата и УЗО в "одном флаконе". Но стоит значительно дороже, чем эти два прибора по отдельности.
Chevron написал :
поверностная изоляция,далее белый и после 3 провода в своих изоляциях
Похож на NYM. Но у вас в стране продают то, чего нет у нас, поэтому сложно судить.
А вообще, нафлудили 100+ постов из ничего... Сделайте по любому из предложенных Вам вариантов и разницу, я думаю, Вы не заметите. Главное, что бы комплектующие были качественные.
Да нет,цена меня не пугает.Правда я не знаю что такое дифавтомат и для чего он вообще?Догадываюсь что дифференциальный,но чем он отличается от автомата?
Кстати,сегодня присмотрел на рынке кабель.В магазинах уже 3 спрашиваю говорят закончились.Говорю продавцу что нужен NyM 3 на 2.5,он показывает кабель серого цвета - поверностная изоляция,далее белый и после 3 провода в своих изоляциях. Pamukale(Турция) - 1$ за метр.Говорит что он и есть NYM,говорит что они только оригинальные и бывают.
П*здит?Стоит ли брать Pamukale 3 на 2.5?
Вроде всё предусмотрел, переживу без резерва. Хотя, ещё бы пара ячеек не помешала бы, поставил бы электронный вольтметр.
VladislavV написал :
Да все уже поняли, чем вы руководствуетесь.
Форумом Методом тыка
И уж явно не формулами, я даже в школе этот теоретический бред игнорировал, доверяю только натуральным экспериментам. А они показывают, что УЗО на 10мА вполне нормально работает с нагрузкой в 4 кВт.
Крайне необходимый номинал! Если бы его не было, мне бы пришлось ставить 2 УЗО на санузлы, а это пришлось бы ставить ящик на 36 ячеек, что для квартиры (двушки хрущёвки) несколько многовато, а так, 24 ячейки забит как раз под завязку
VladislavV написал :
Только номинал в 25А вовсе не говорит о том, что при установке автомата следует руководствоваться им и напхать 20-25А.
А мне говорит, у меня 2 автомата по 10А его защищают
Да нормальный бренд. Только номинал в 25А вовсе не говорит о том, что при установке автомата следует руководствоваться им и напхать 20-25А. Просто контактики помощнее и все. Надежность повыше.
haramamburu написал :
А СП? В смысле порядок - ГОСТ - ПУЭ - СП или ГОСТ - СП - ПУЭ ?
ГОСТ-ПУЭ-СП. СП что-то типа разъяснений к закону в уголовном или административном законодательстве.
"Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания)."
СП 31-110-2003
Blade III написал :
По мнению экспертизы первоочередной документ ПУЭ, потом ГОСТ, причем если последний противоречит ПУЭ значит он (ГОСТ) не правильный
Какой экспертизы? Медицинской? Подчерковедческой?... Всю жизнь ГОСТ был первоисточником, обладающим юридической силой, а ПУЭ лишь сборником цитат из ГОСТов и СНиПов.
По мнению экспертизы первоочередной документ ПУЭ, потом ГОСТ, причем если последний противоречит ПУЭ значит он (ГОСТ) не правильный, с чем я в принципе не согласен, но тем не менее, а остальные документы носят лишь рекомендательный характер...
VladislavV написал :
Вы когда хулу возводите, ссылки приводите
Вам офф. письмо от госэкспертизы показать, где пишут что СП и нормы носят рекомендательный характер?
К тому же в этом СП четко прописано для вновь строящихся зданий и реконструкции ни то не другое здесь не проходит...
разводите человека на деньги, ему то надо всего машинку стиральную включить, а тут уже под 16 А автомат 25А узо втюкати, да еще и 10 mA, один ссылается на СП которое в данном случае не катит, другой розетку на 16 А зачемто приплел, а разкошеливаться на эти рассуждения невам, а жаль... Вы только вдумайтесь 25 А - 5,5 кВт мощности!
Hellebore написал :
По нормативам: "номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на ступень выше номинального тока защитного устройства от сверхтоков".
2dmitriev01
Видимо не дошло, попробую на Амперах: пусть в линии под защитой 16А - 3 розетки, в 2х из них уже есть потребители суммой 3 кВт, вопрос - сколько достанется третьему потребителю?
имхо тоже касательно УЗО
Когда "та тема" была актульна, как то слов не нашлось (именно по вопросу ТС:
Vladislav.ru написал :
если в ванной через человека нельзя пропускать 10мА почему вдруг в комнате человек выдерживает до 30мА?
) - на 30 ставится на группу, соответственно со всеми потребителями "для чела" остается не 30мА, а гораздо менее, а на "сырость" ставится свое УЗО, и делить его не скем, это было мое ИМХО, доказывать ничего не хочу и не буду.
Chevron написал :
А на срабатывание 10мA? Т.е УЗО нужно 10mA
Дались Вам эти 10мА !!!
Зачем ? Можете объяснить ?
Никакого существенного вклада в электробезопасность (в Вашем случае), по сравнению с УЗО на 30мА они не внесут.
Почитайте, интересно :
VladislavV написал :
Это я имел в виду, что, если вас уговорят на замену, чтобы номинал УЗО был больше номинала автомата, то лучше не автомат на 10-ку, а УЗО на 25.
А на срабатывание 10мA? Т.е УЗО нужно 10mA/25A?
VladislavV написал :
И розетку ставьте IP44
Какие производители-бренды производят IP44? У Шнайдера есть IP44?
Chevron написал :
А то тут VladislavV пишет что лучше УЗО побольше поставить
Это я имел в виду, что, если вас уговорят на замену, чтобы номинал УЗО был больше номинала автомата, то лучше не автомат на 10-ку, а УЗО на 25.
А так -
avmal написал :
Нормативы рекомендуют номинал автомата равный номиналу УЗО или больше.
Chevron написал :
Так что же лучше взять Узо по больше или автомат поменьше?
Мнения разделились На самом деле, не феном, не стиралкой 10А автомат не вырубится. С 16А будет офигенный запас. УЗО на 25А по любому хуже не будет (его можно хоть на 100А ставить, без разницы)
Единственное, себе ты я всё таки на 10мА в ванну поставил... У меня стоит 30мА на всю квартиру, и отдельно 10мА на санузлы, последовательно с 30мА. Ни разу ни одного ложного срабатывания за год не было, хотя, на 10мА УЗО висит не только стиралака, я ещё и бойлер (УЗО на 25А).
avmal написал :
Нормативы рекомендуют номинал автомата равный номиналу УЗО или больше.
Нормативы, к сожалению не помню, а на этом форуме, именно так рекомендуют
Vikont8 написал :
Вы же не УЗО защищаете, а линию.
Kamikaze написал :
Вы думаете, производитель УЗО об этом не знает (особенно, учитывая, что он, как правило, одно лицо с производителем АВ)
Но, производитель не знает, что наш потребитель, в силу разных причин, может использовать УЗО и АВ разных производителей. А это уже - как производство кабеля - у одних по ГОСТу, у других по ТУ...
А автоматика Х..Й - шириццо на наших просторах, аки их автомобили, кстати, практика показывает - неплохие автомобили...
(название не указываю намеренно, чтоб не сочли за рекламу - есть в поиске).
Kamikaze написал :
Вы думаете, производитель УЗО об этом не знает
Мы не знаем, что думает производитель. Тем более, что в данном случае абсолютно нет смысла рисковать.
Хотя, сомневаюсь, что с 16А УЗО что то случится с 16А автоматом - не те токи, что бы была какая либо значительная разница в конструкции УЗО на 16А и на 25А, ИМХО. Но так советуют, в том числе и на этом форуме, ставить автомат, на один номинал меньше, чем максимальный ток УЗО.