#2262474

VladislavV написал :
В сумме - 3,74 мА. Треть от уставки УЗО 10мА - 3,33 мА. Получается, что выбирать надо следующее по уставкам УЗО - 30 мА.

Если нет ложных срабатываний УЗО на 10мА, то зачем ставить на 30мА, снижая тем самым безопасность?

VladislavV написал :
Охохо... Цитата из

Имелся ввиду данный случай.

VladislavV написал :
Автомат защищает кабель и выбирается, исходя из сечения последнего.

В данном случае, он защищает ещё и УЗО, и розетку.
По поводу кабеля. Мне, как простому обывателю (хоть и учившемуся на электрика), а не практикующему электрику, не выгодно покупать провода разного сечения, мне дешевле купить бухту, на 2,5мм и разводить ей всё, в том числе и свет. Вы предлагаете ставить на освещение автоматы по 16А?

VladislavV написал :
б) Организуя новую проводку, вы ОБЯЗАНЫ проложить трехжильный кабель. Другое дело, что, при отсутствии провода РЕ в этажном щите, не следует подключать защитный проводник и в щите, и в розетке.

Тут полностью согласен Но эту обязанность никто не проверяет, поэтому, зачем платить больше, если капремонта стояка не будет в обозримом будущем, а может и никогда. Ну ввод я сделал трёхжильный, а остальное... Двужильный дешевле... Да и по верху всё, под подвесными потолками, переделать не долго, если что

VladislavV написал :
а) Где это сказано?

Это пока предположение, я задал автору вопрос на эту тему. Проще перестраховаться, а то ведь подключат к щитку незанулённому...

*abс* написал :
Автомат выбирается по току, который потребляет потребитель и по максимальному току УЗО

Автомат защищает кабель и выбирается, исходя из сечения последнего.

*abс* написал :
у автора темы нет в доме зануления

а) Где это сказано?
б) Организуя новую проводку, вы ОБЯЗАНЫ проложить трехжильный кабель. Другое дело, что, при отсутствии провода РЕ в этажном щите, не следует подключать защитный проводник и в щите, и в розетке.

*abс* написал :
Мощность машинки отношения к току срабатывания УЗО не имеет!

Охохо... Цитата из

СП 31-110-2003
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.

Путем нехитрых вычислений находим:
Iраб.стиральной машины=1700Вт/220В/0,9(коэффициент мощности)=8,59А
Итого, I утечки=0,4мА*8,59А=3,44 мА.
Длина фазного проводника пусть составит метров 30. Iутечки от проводника=0,01*30=0,3мА.
В сумме - 3,74 мА. Треть от уставки УЗО 10мА - 3,33 мА. Получается, что выбирать надо следующее по уставкам УЗО - 30 мА.

VladislavV написал :
А вот он:

Спасибо. Кстати, по этому Госту нельзя ставить розетки в большинстве ванных комнат, т.к. не позволяют из размеры. У меня розтка стоит, получается, в зоне 2, т.к. вся душевая имеет размер 1,6х1,35 м

VladislavV написал :
УЗО на 16А/10мА (8906) ставить не советую, т.к. машинка - штука мощная, и возможны ложные срабатывания.

Не согласен. Мощность машинки отношения к току срабатывания УЗО не имеет! У меня стоит 10мА, 25А, на стиралку и бойлер, каждый потребитель защищён своим автоматом на 10А. За год ни одного ложного срабатывания.

VladislavV написал :
Автомат на 16А - потому что кабель 3х2,5.

Причём тут толщина кабеля? Автомат выбирается по току, который потребляет потребитель и по максимальному току УЗО. Автомата на 10А для стиралки за глаза. Хотя, и от 16А хуже не будет, в принципе, но и лучше тем более, разве что узо придётся на 25А ставить, а на 10мА, выбор УЗО на 25 А невелик, я только одно знаю.
Зачем 3 жилы, если у автора темы нет в доме зануления? Провод "зануления", подключённый к щитку, и на котором окажется фаза, в случае обрыва нуля, не разъединит ни автомат, ни УЗО! Это значительное снижение безопасности и очень серьёзное нарушение.

*abс* написал :
Интересно бы было глянуть,

А вот он:

ГОСТ Р 50571.11-96
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 701
ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
701.32. Классификация зон.
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
— полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок

701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).

701.520.01. Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой электропроводке (глубина не более 5 см).

701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.
701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.
701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.

В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом.

Chevron написал :
Какой 3 жильный провод нужен от щитка в подъезде до розетки в ванной комнате?
Почитав темы, здесь на форуме пишут что надо ставить УЗО в ванной как он выглядит?

Кабель типа NYM 3х2,5.
В ванной ближе 0,6 м никаких разъединителей ставить нельзя, как следует из ГОСТа. Ставьте на этаже связку автомат + УЗО. Если говорить о любимом Легране, то это автомат на 16А каталожный номер 3386 + УЗО 25А/30мА 8909. УЗО на 16А/10мА (8906) ставить не советую, т.к. машинка - штука мощная, и возможны ложные срабатывания. Автомат на 16А - потому что кабель 3х2,5.

Юбер написал :
С какой целью, если не секрет?

В душевой стиралка, ещё жена фен туда включает, волосы сушить, в туалете - бойлер.

*abс* написал :
Интересно бы было глянуть

Давно дело было, я уж и не вспомню.

*abс* написал :
в душевой, и туалете розетки стоят

С какой целью, если не секрет?

Юбер написал :
Даже документ показали

Интересно бы было глянуть, не видел такого. Какие нормы там прописаны...
По слухам - нельзя

Юбер написал :
Можно.

Ну я тайно догадывался об этом, поэтому у меня и в душевой, и туалете розетки стоят. Через УЗО на 10мА.

*abс* написал :
розетки в ваннах нельзя ставить

В свое время я спрашивал об этом на форуме. Можно. Даже документ показали

Makarone написал :
А ещё лучше на "санузел" идти через гальваническую развязку..

Трансформатор на 2 кВт предлагаете поставить?

А ещё лучше на "санузел" идти через гальваническую развязку..

Если упустить тот момент, что розетки в ваннах нельзя ставить, по остальному можно сказать - 16А для стиралки много, достаточно 10А. УЗО ставить обязательно, на 16А и ток 10мА, защищает его как раз 10А автоматом надо. Если щиток на площадке не заземлён, т.е. стояк в доме четырёхпроводный, то нельзя тянуть от щитка трёхжильный провод, это распространённая ошибка! Т.к. в случае обрыва нуля в стояке, Вы получите фазу на корпусе стиралки! Подключайте двумя проводами, зануление не делайте, защитой будет только УЗО. Провода достаточно 2,5 мм медь (с хорошим запасом будет).
И ещё, розетку, всё же, лучше поставить повыше, над стиралкой, так меньше шанс попадания на неё воды, и влючать стиралку в неё только на время стирки.

Chevron написал :
Почитав темы, здесь на форуме пишут что надо ставить УЗО в ванной как он выглядит?

Как то так
Только не берите КИТАЙ! Всякие иэки, деки и т.д. Покупайте только Legrand, ABB, Moeller, Schneider.

Добрых суток.Купили стиральную машину LG.Машина мощностью 1700 ВтТеперь в ванной комнате требуется установка розетки.Хотел приобрести Snaider Electric сказали что под заказ 3 дня,ждать не стал,купил турецкую Ozgunsan с заземлением и с крышкой(см.фото).Розетку планирую ставить за стиральной машиной на высоте 20-30 см от пола.Также решил провести к этой розетке отдельную линию и купил автомат на 16 А(см.фото).
Подскажите что еще надо?
Какой 3 жильный провод нужен от щитка в подъезде до розетки в ванной комнате?
Почитав темы, здесь на форуме пишут что надо ставить УЗО в ванной как он выглядит?
[

]()
[

]()