#2261934

Щиток собирали спецы, уж не знаю в кавычках или нет (но провод один на проходной не проложили).. Вот и со щитком,мне не понятно, что происходит.

При Выключенном авт.выключат Legrand 03386 (но фото, что рядом с рубильником АВВ), при замыкании N (синий провод) и земли (желто-зеленый,NYM) вышибает Внеквартирный УЗО ВАД2, что на лестничной клетке. На внутриквартирном щитке не срабатывает ничего. Цепь-Свет номер 1.

Цепь-Свет номер 2 таким эффектом не обладает.
Но такая же ерунда с цепью на кондеи. Там ничего не висит. Legrand 03386 и проброшен кабель..
Пробовал свет замкнуть с включенным 03386, вышибает только ВАД2.
Подскажите,плз, что за ерунда и как с этим бороться.
Скоро конечно приедет измерительная лаборатория от этой конторы,что делали электрику и собирали щиток. Но всё это мне очень как-то не нравиться.

при замыкании N (синий провод) и земли (желто-зеленый,NYM) вышибает Внеквартирный УЗО ВАД2,
Так и должно быть.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Cartel Баян

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Cartel написал :
что за ерунда и как с этим бороться.

Не замыкать N и PE от нефиг делать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Cartel написал :
вышибает Внеквартирный УЗО ВАД2, что на лестничной клетке.

sergey_sav написал :
Не замыкать N и PE от нефиг делать.

Правильно вам сказал .

И добавлю. Что есть еще и такое понятие как селективность. Не жалейте средств, и выложите еще за УЗО на 300мА.
и не будет выбивать.

Kamikaze написал :
Баян

немножко не так: "БОЙАааааН!!!" (растягивая "А")