Здравствуйте. Нужно пробросить по воздуху между зданиями три провода: витую пару и два силовых кабеля: на 220 и на 12 В. Поиском по форуму воспользовался, но тянуть три отдельных провода вроде СИП не кажется мне оптимальным вариантом, а копать не получится. Хочу кинуть гофру, подвешенную на тросе 3 мм со скобами через каждые 25-50 см. Поругайте мой вариант или посоветуйте более подходящий.

да оптималный вариант

2AAA Только гофру не ПВХ, а предназначенную для наружной прокладки

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

AAA написал :
на 12 В

Будут серъезные потери

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AAA написал :
витую пару

интернет? ..готовтесь менять сетевушки...

2юра Т А они грозозащиту поставят
А по поводу 12В - нагрузка и длина линии нужна, чтобы выяснить сечение того кабеля, который вам необходим

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

VladislavV написал :
А они грозозащиту поставят

а толку? хорошая грозозощита стоит дороже оптики, и всё равно не спасает от прямых ударов...

юра Т написал :
..готовтесь менять сетевушки...

Лично я проходил такое, так что чуть что - выдергиваю витуху

По витой паре я собираюсь передавать сигнал с камер наблюдения, но через самодельный преобразователь коаксиал-витая пара (без гальванической развязки). На входах и выходах стоят варисторы на 60В, каждый провод идет через предохранитель. Часто ли будут гореть предохранители или микросхемы?
Также сомнительно, что молния ударит в провод, т.к. он будет идти среди деревьев.

Напряжение 12В предназначено для питания камер. Потребляемый ток - не больше одного ампера на все. Камеры не очень критичны к напряжению и могут работать в диапазоне от 9 до 15 В при отсутствии сильных помех по питанию, от которых должны спасти конденсаторы.
220 В будет подаваться эпизодически, 99% времени провод будет без напряжения.

Как отличить гофру для наружной прокладки от другой?

AAA написал :
Также сомнительно, что молния ударит в провод

Не обязательно в провод - (тогда не только сетевуху менять) при электромагнитном импульсе ваша витуха (и не только витуха, и не только ваша) будет работать как вторичная обмотка трансформатора - т.е. на концах появится разность потенциалов.

AAA написал :
Как отличить гофру для наружной прокладки от другой?

Для наружной прокладки применяется, как правило, полиэтилен или полипропилен.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AAA написал :
Как отличить гофру для наружной прокладки от другой?

для наружной она чёрная полиэтиленовая, но она горит..., есть негорючие но с не гуманными ценами, в принципе можно поставить простую гофру тяжелого типа, она дольше продержится чем легкая, если использовать информационный кабель для наружной прокладки и для питания ВВГ, то довольно долго всё это дело нормально работать будет даже на полопавшейся с годами гофре... на таком расстоянии можно и коаксиалом прокинуть уличным (с грозозащитой, и по питанию желательно тоже)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AAA написал :
самодельный преобразователь коаксиал-витая пара

а можно про это по подробней?

Ну да, если ВВГ и производные от него, то можно вовсе без гофры.

AAA написал :
Здравствуйте. Нужно пробросить по воздуху между зданиями три провода: витую пару и два силовых кабеля: на 220 и на 12 В. Поиском по форуму воспользовался, но тянуть три отдельных провода вроде СИП не кажется мне оптимальным вариантом, а копать не получится. Хочу кинуть гофру, подвешенную на тросе 3 мм со скобами через каждые 25-50 см. Поругайте мой вариант или посоветуйте более подходящий.

Что за подход к решению вопроса.

  1. Вам уже подсказывали о молниезащите. Или вы желаете завести потенциал на дом.
  2. Вы рассчитывали сечение учитывая длину трассы.
  3. Вы рассчитали стрелу провеса, ветряной нагрузки, и обледенения.

юра Т написал :
а можно про это по подробней?

Простейший преобразователь однополярного сигнала в двухполярный и наоборот. Сделан на AD8056 с RC-фильтром. Через кусок витой пары передает сигнал нормально, но в "боевых" условиях пока не проверял. Если интересно - почитайте:

юра Т написал :
для наружной она чёрная полиэтиленовая, но она горит..., есть негорючие но с не гуманными ценами

Да и у черной цены не очень гуманны.

юра Т написал :
а можно про это по подробней?

в сети встречал схемки. Фирменные блоки запихивают несколько камер на кабель.
Да зачем. Для простых камер типа домофона сразу витуху ставлю в ней 4 провода на сигнал а 2по2 на 12В
на расст 20-25 м без проблем на замок хватает.

Анатолий 57 написал :
Что за подход к решению вопроса.

  1. Вам уже подсказывали о молниезащите. Или вы желаете завести потенциал на дом.
  2. Вы рассчитывали сечение учитывая длину трассы.
  3. Вы рассчитали стрелу провеса, ветряной нагрузки, и обледенения.
  1. Что значит "завести потенциал на дом"?
    2,3. К сожалению, мало в этом понимаю. Где об этом почитать?

К примеру
Стрела - провес - провод

Провес - провод

Или есть программа

Анатолий 57 Зачем человека пугаете? не надо оно ему он не ЛЭП ведет
трос в оболочке 4 мм, на 12В и 1 А при проводе в 2 х 1,5 мм2 на 50 м ~1В падения нет проблем.
По молнии - вокруг деревья. Да и длина линии всего 30 м.
Не бойся трос, гофра фиксаторы и вперед.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AAA написал :
Если интересно - почитайте:

там тема на 25 страниц, не осилить...

а стоит ли самому мастерить из за четырех сотен рублей? (кстати от этого комплекта можно использовать приёмник для грозозащиты и выравнивания сигнала по коаксиалу, дешево и сердито)

юра Т написал :
а стоит ли самому мастерить из за четырех сотен рублей? (кстати от этого комплекта можно использовать приёмник для грозозащиты и выравнивания сигнала по коаксиалу, дешево и сердито)

За 500 рублей (420 - крупный опт) получите одноканальное устройство, а я сделал четырехканальный за меньшую сумму только лишь без развязки.

Анатолий 57 написал :
К примеру
Стрела - провес - провод

Провес - провод

Или есть программа

Жесть. Вникать в эту тему надо долго и упорно, поэтому придется рассчитывать на опыт форумчан

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

AAA написал :
Как отличить гофру для наружной прокладки от другой?

Она синяя-синяя

или оранжевая-оранжевая

А если вместо гофры взять металлорукав, чем он будет лучше или хуже?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AAA написал :
А если вместо гофры взять металлорукав, чем он будет лучше или хуже?

какие хоть кабеля выбрали? (марка, производитель)

Ничего не выбрал. Можете что-то посоветовать?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

AAA написал :
А если вместо гофры взять металлорукав, чем он будет лучше или хуже?

Быстро сгниёт.
На 12 Вольт - не менее 2,5 кв.мм. Я бы на 12 В. сделал ВВГ 2х2,5 в гофре чёрного цвета, на тросике в оболочке. В эту же гофру спрятать витую пару. Тросик желательно с одного конца заземлить (минус помехи от статики в том числе).
А вот на 220 ничего лучше СИПа не придумано. К тому же его не воруют...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AAA написал :
Можете что-то посоветовать?

витуху наружного исполнения, ВВГ 2*1.5, а на 220... ВВГ Х*Х зависит от того что питать собрались, при таких кабелях можно без гофр(раз цена негуманна), к тросику крепить почаще