Да, NYM (хотя у Севкабеля он идет как NUM)
Зачем переплачивать если Legrand советует ставить УЗО с таким же номиналом как и автомат
Для вводного УЗО нет места
Щит уже висит, переделывать нет смысла
Санузла 2 так что фазность там выдержана
А если захочется поверхность побольше, а так же кондиционеры или водогрей, то это проблемы владельца, если заплатит всегда сделаем.
Вы планируете с ними судиться из-за пары тысяч рублей?
Вводное УЗО пусть стоит в этажном щите
От строителей? Ясно.
Двухполюсные УЗО и автоматы - нет места
Два полноразмерных четырёхполюсных заменить на 4 двухполюсных. Или тоже компактные?
Есть однопозиционные 1+N - цены совершенно негуманные.
Проводка уже сделана, щит уже смонтирован?
Красиво по фазам - неравномерность нагрузок.
Санузлы хотя бы на одной фазе удержите. А то пол на одной, джакузи на другой, душ на третьей... Хоть в клетке Фарадея купайся.
Равномерность кухней отбить.
Поверхность - однофазная.
Домино? Ясно. А если захочется побольше?
Весь щит - Legrand
Заменить/добавить поздно?
Кондиционеров и водогрея - нет
И не надо. А линии к ним пробросить стоит, к водонагревателю 5*1.5(2.5).
NUM - в тройной изоляции
5*4 - от этажного щита, сначала в стяжке, затем в коробе
Разделение PEN - на вводе в здание (в стояке 5 проводников)
Если УЗО не сработает - эьо проблемы LEGRANDа, они так рекомендуют
Вводное УЗО пусть стоит в этажном щите
Двухполюсные УЗО и автоматы - нет места
Красиво по фазам - неравномерность нагрузок.
Поверхность - однофазная.
Весь щит - Legrand
Кондиционеров и водогрея - нет
Что такое NUM?
Откуда идёт кабель 5*4? Способ его прокладки?
Где выполнено разделение PEN? На вводе в здание или в этажном щитке?
При автомате 25А номинал УЗО логично выбрать 40А.
Добавить входное четырёхполюсное селективное УЗО.
Вместо четырёхполюсных УЗО поставить по три двухполюсных, автоматы после УЗО удобнее двухполюсные (или 1+N), стационарно подключенные приёмники - обязательно.
Все линии санузла и других помещений (кроме кухни) предпочтительно на одну фазу.
Поверхность подключить на 3 фазы.
Ну что!
Есть схема на обсуждение.
Поясняю:
4х комнатная квартира
без газоснабжения
3 фазы
мощность - 16,4 кВА
в этажном щите - автомат на 25А 3р, УЗО 40/0,3А 4р, счетчик (какой-то)
Ну, ЧТО НЕ ТАК!?