Kuzia написал :
у Севкабеля он идет как NUM

Да, NYM (хотя у Севкабеля он идет как NUM)
Зачем переплачивать если Legrand советует ставить УЗО с таким же номиналом как и автомат
Для вводного УЗО нет места
Щит уже висит, переделывать нет смысла
Санузла 2 так что фазность там выдержана
А если захочется поверхность побольше, а так же кондиционеры или водогрей, то это проблемы владельца, если заплатит всегда сделаем.

Kuzia написал :
NUM - в тройной изоляции

Подразумевается NYM?

Если УЗО не сработает - эьо проблемы LEGRANDа

Вы планируете с ними судиться из-за пары тысяч рублей?

Вводное УЗО пусть стоит в этажном щите

От строителей? Ясно.

Двухполюсные УЗО и автоматы - нет места

Два полноразмерных четырёхполюсных заменить на 4 двухполюсных. Или тоже компактные?
Есть однопозиционные 1+N - цены совершенно негуманные.
Проводка уже сделана, щит уже смонтирован?

Красиво по фазам - неравномерность нагрузок.

Санузлы хотя бы на одной фазе удержите. А то пол на одной, джакузи на другой, душ на третьей... Хоть в клетке Фарадея купайся.
Равномерность кухней отбить.

Поверхность - однофазная.

Домино? Ясно. А если захочется побольше?

Весь щит - Legrand

Заменить/добавить поздно?

Кондиционеров и водогрея - нет

И не надо. А линии к ним пробросить стоит, к водонагревателю 5*1.5(2.5).

NUM - в тройной изоляции
5*4 - от этажного щита, сначала в стяжке, затем в коробе
Разделение PEN - на вводе в здание (в стояке 5 проводников)
Если УЗО не сработает - эьо проблемы LEGRANDа, они так рекомендуют
Вводное УЗО пусть стоит в этажном щите
Двухполюсные УЗО и автоматы - нет места
Красиво по фазам - неравномерность нагрузок.
Поверхность - однофазная.
Весь щит - Legrand
Кондиционеров и водогрея - нет

Kuzia

Не указаны характеристики автоматов и УЗО.
Не видны линии к кондиционерам и водонагревателю.

Kuzia

Что такое NUM?
Откуда идёт кабель 5*4? Способ его прокладки?
Где выполнено разделение PEN? На вводе в здание или в этажном щитке?

При автомате 25А номинал УЗО логично выбрать 40А.
Добавить входное четырёхполюсное селективное УЗО.
Вместо четырёхполюсных УЗО поставить по три двухполюсных, автоматы после УЗО удобнее двухполюсные (или 1+N), стационарно подключенные приёмники - обязательно.
Все линии санузла и других помещений (кроме кухни) предпочтительно на одну фазу.
Поверхность подключить на 3 фазы.

Ну что!
Есть схема на обсуждение.
Поясняю:
4х комнатная квартира
без газоснабжения
3 фазы
мощность - 16,4 кВА
в этажном щите - автомат на 25А 3р, УЗО 40/0,3А 4р, счетчик (какой-то)
Ну, ЧТО НЕ ТАК!?