Добрый день, очень нужна ваша консультация - в частном доме перестали греть 3 батареи (по одной стороне), случилось все после того, как не хватило газа и выключился котел...в ночь было - 30 градусов, закачали газ и включили котел через 6 часов - практически все батареи нагрелись, а 3 остались холодными. Причем на 2-ом этаже есть щиток с подводкой к батареям 2-го этажа - там все трубы горячие, а в трех комнатах подводка к батареям холодная... Пробовали сливать воду из батарей - практически ничего нет. Могла ли подводка к самой батарее замерзнуть и что можно сейчас сделать????
Пожалуйста откликнитесь!!!

Давление какое показывает манометр на котле?
Территориально где домик?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Может завоздушилось.

Давление показывает 1.8
солнечногорский р-он

и что нам делать с этой воздушностью?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Желательно более подробно по системе что то прояснить(трубы/фитинги/разводка)

Lana_sh написал :
солнечногорский р-он

Если рядом с Носово, то будем там вечером, можем посмотреть.

Давление нормальное, если воздух не выходиит из радиаторов, то надо проверять отдельно подачи/обратки.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Ну я в смыле что в этой ветке с этими 3 образовалась воздушная пробка.Надо как то спускать воздух и балансировать систему.Но как уже говорилось-нужно подробнее и желательно схемку или рисунок .А воздухоотводчиков нет? и как система запитывается,КАКОЙ котел-ну и прочее .Вообщем масса вопросов.

Если давление в норме(1.5)и с клапана маевского бьет струя то посмотрите на фильтр грубой очистки!