На кухне и в ванной сделал проводку трехжильным проводом. С расчетом чтоб устроить заземление в подвале. Третий провод (земля) пока никуда не подключен. В воздухе болтается в общем.
Подключены холодильник, газовая плита (поджиг, освещение), посудомойка, стиралка.

Напряжение в сети - около 230 Вольт

Меряю напряжение между фазой и "земляным" контактом в розетке. Когда подключены холодильник и газплита - там ноль.
Когда подключаю одну посудомойку - 12 вольт.
Когда подключаю одну стиралку - АЖ 110 вольт.

Я верно понимаю, что в стиралке и посудомойке имеется пробой изоляции? Или только в стиралке? Дальше то что мне делать?

Я так понимаю, от этого мне не избавиться даже когда я контур сделаю в подвале?

Отключите в розетках защитный проводник, пока нет заземления. И не стоит мерить "незнамо что", что бы не грешить на технику.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 10.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

sergey_sav написал :
Отключите в розетках защитный проводник, пока нет заземления. И не стоит мерить "незнамо что", что бы не грешить на технику.

ну я пока так и сделал... Вернее сказать подключаю стиралку удлинителем без заземляющего провода.

Но все же интерено - откуда берется 110 то?

Afrikan написал :
Но все же интерено - откуда берется 110 то?

Наводка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Afrikan написал :
Но все же интерено - откуда берется 110 то?

Средняя точка сетевого фильтра.

Регистрация: 10.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

Спасибо. Значит - нужно доделывать быстрее заземление.