10 процентов падение это конечно многовато для холодильника, но если все сразу запускаться не будут то нормально, но всеже самый лучший вариант это СИП 3*16+25 квадратов при этом падение меньше 5 процентов будет все оборудование будет отлично работать
холодильники при таком сечении провода и падении напряжения просто не запустятся это раз
Сгорит эта проводка в самый ответственный момент это два
Устроите пожар в лесу лесник очень обидется на вас это три
DeGama написал :
Чем чревато для электроприборов и провода превышение допустимой нагрузки для этого провода?
Длительно допустимый по нагреву ток- вы не превышаете... Просто: чем больше нагрузка- тем больше падение напряжения. Холодильники перестанут работать при напряжении ниже 180 вольт. В конечном итоге- "скоропостижно" выйдут из строя.
DeGama написал :
Может можно какойто стабилизатор напряжения использовать, чтобы хотя бы до 2кВт дотянуть.
Это ничего не даст, слишком малое сечение проводника.
DeGama написал :
Может можно какойто стабилизатор напряжения использовать, чтобы хотя бы до 2кВт дотянуть.
Дотянуть то дотянете. Только провода красные от напруги долго так не провисят. И лес может долго не простоять а просто сгореть.
Так что или нормальное сечение или генератор или ну его нафиг эту печку и лишние холодильники.
Можете с тем же лесником договориться и холодильники у него поставить. В нужный момент бойкий мальчик на велике быстро сгоняет за новой и холодной упаковкой пива.
Чепуху по ходу спороли, прокинули пока провод 2х4 аллюминий. Просто дорого получалось прокидывать хотябы даже 4х6 аллюминий, чтобы потом спарить провода и получить 2х12.
Как мне рассчитать какая нагрузка сейчас допустимая для этого провода. Дрель на 750Вт и болгарка на 950Вт работали вроде без проблем, но микроволновку на 2кВт уже не тянет. Греет пироги в три раза дольше...
Чем чревато для электроприборов и провода превышение допустимой нагрузки для этого провода? Скоро лето мне еще пару холодильников туда придется подключать.
Может можно какойто стабилизатор напряжения использовать, чтобы хотя бы до 2кВт дотянуть.
ADM05 написал :
Что же тогда Химкинский лес даёте вырубать?
Экология сильно хуже не станет.
А ты в Москве видно никогда не ездил с 7-00 до 21-00 в рабочие дни.
3,14здец полный! Я в 18 км от дома работаю. Из них 8 по МКАД проехать надо.
Дорога занимает по 50-55 минут в одну сторону. Нормально?
НЕТ! Я ТАК НЕ ХОЧУ!
А сколько вони от трогающихся постоянно машин?
В разы больше чем когда просто едут.
Кока-колой отобьётся. С отдыхающих...
Очередь за кока-колой.
Сигареты подросткам.
Леснику пойло, пожарнику зарплату. Бизнес готов.
Бизнесмены... Я валяюсь.
В шею этих ларёчников!!!
И лес не трогать!!!
Может поискать какое-то более специализированное оборудование, которое может работать, нопример, от 12В. Хотя наверно на одном ларьке затраты на такие холодильники не скоро отобьются...
На сколько хватит моторесурса его двигателя? На полтора года? И сколько он топлива сожрёт. Тоже считать надо. В долгосрочной перспективе провода дешевле обойдутся. А лучше, конечно, кабель.
ПPOPAБ написал :
Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!
СИП-2 3*16+1*25-0,6/1 вот так подешевле обойдется (65 р/м) итого 32500 руб + монтаж по деревьям +зажимы крючья и анкера
Можно и генератор купить на это
V = 220 [В] I = 22.72 [А] V% = 5.18% [В]
V = 11.396 [В] Дошло: 208.604 [В]
Алюминий
S = 35 мм2
d= 6.67 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]
если вот так то уложитесь в 5 процентов
Да, ошибочка вышла. В десять раз больше - многовато, но 35 кв надо. Однако цена получается... А интересно, до кордона лесника что за линия и какой протяженности?
НЕМЕЦ написал :
Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще...
Для ВЛИ 0,4 (СИП) - не требуется просека и охранная зона.
НЕМЕЦ написал :
Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс.
Практически не возможно использовать технику... Подобный вопрос был решен ценой цветного телевизора(в роту) и найма "Икаруса" на день. Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!
2DeGama
С учетом вашей нагрузки и протяженности сечение не меньше 6 кв меди.
Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще... Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс. Может лучше генератор?
Подскажите, пожалуйста, как правильно проложить провод в лесу из соображений пожарной безопасности.
Есть ларек на пешеходной дороге (зона отдыха у нас в городе). Чтобы подключить его к электричеству надо протянуть 500м провода от ближайшего распред.щита (кордон лесника). Как это сделать чтобы пожарники при проверке мозг не ели потом?
Планируемая нагрузка 5кВт. Каким проводом допустимо выполнить это подключение, с учетом температурных и прочих, в моем случае, условий прокладки? В резиновой изоляции не очень хочу, боюсь, что могут позариться на него))