В фирме, где постоянно закупаюсь, появилась продукция General Electric - УЗО, АВ, дифы. Цены такие:

АВ 1Р 4,5кА (С10, С16) - 76.40
АВ 1Р+N 4,5кА (С10, С16, С20, С25) - 181.00
АВ 1Р+N 4,5кА (С32, С40) - 191.00
АВ 2Р 4,5кА (С10, С16, С20, С25) -211.00
АВ 2Р 4,5кА (С32, С40) -222.00
Диф 1Р+N С10 30мА - 1120.00
Диф 1Р+N С16 30мА - 974.00
УЗО 25А 30мА - 604.00
УЗО 40А 30мА - 662.00
УЗО 63А 30мА - 845.00

Очень даже заманчивые цены, а как с качеством?

обычная домовая серия General Electric, намного лучше китая, цены так и есть везде

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Появился заказ (полечить этажный щит), а с ним и возможность опробовать модульное оборудование GE. Буклет с информацией можно скачать . Девайсы производят вполне благоприятное впечатление: качественное литье пластика, легкий ход рычажка, даже медные клеммы...

Так, стоп. Клеммы-то (возможно) медные, а вот провода к ним предстоит подключать алюминиевые! Что, как известно, совсем даже не гуд. Берем ножик, слегка ковыряем (не сфотографировал эту процедуру), и под покрытием обнаруживается-таки сталь.

Внимание, вопрос: как быть? С отходящими линиями чуть проще - можно через WAGO на медь перейти, в крайнем случае. А вот с приходящими Al 6 мм^2 все туманно. А медное ли там покрытие, вообще говоря?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Марсик написал :
А медное ли там покрытие, вообще говоря?

Больше похоже на жёлтый анод или кадмирование.

Страннная продукция по ценам -так китайская . Но УЗО - испанские, АВ - венгрские? Возможно честные 4500кА но это не для Европы. При таком раскладе -цены могли бы быть ещё ниже.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

avmal написал :
Больше похоже на жёлтый анод или кадмирование.

На последнем фото цвет уж больно медный... Поскреб основательно: внутри точно сталь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Марсик написал :
внутри точно сталь.

Что же ещё кроме стали может быть? Медь слишком мягкая для клемм. Но анодирование, само по себе, даёт диэлектрический слой. Больше похоже на кадмий.

Я сам ABB-шный автомат разбирал (фирменный сто процентов) там тоже сталь омедненная, а как же еще может быть?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

avmal написал :
Что же ещё кроме стали может быть?

asup написал :
там тоже сталь омедненная, а как же еще может быть?

Логично, в общем-то... Да и производитель о материале присоединяемых жил ни словом не обмолвился. Буду ставить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

asup написал :
сталь омедненная, а как же еще может быть?

Это специально у АВВ, чтобы алюминий нельзя было подключить?

avmal написал :

Незнаю, во всяком случае очень похоже на покрытие медью, точно я думаю может сказать только производитель или химанализ

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

asup написал :
точно я думаю может сказать только производитель или химанализ

Или скребок ножом.

avmal написал :

К сожалению скребок ножом не даст Вам ответ на вопрос медь ли это на самом деле или же спец. анодирование.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

asup написал :
во всяком случае очень похоже на покрытие медью

медь она красная..

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

: фотоотчет о вскрытии 1P+N C16 4,5 kA.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 761

to el-fi:
скажите, за три года какие-либо проблемы с этими дифами проявились, в эксплуатации? хочу забрать остатки со склада, бо стоят уже дешевле ИЕКа в ЭТМ

Полазьте на оф. сайте. Если они соответствуют или продавались, вплоть до запроса туда напишите. И если всё ок - берите смело).

Redline G61 и DMS-Line DG61.



DG61 C50 - у этого конкретного экземпляра есть моментное включение (независимый привод контактов) и цепь тока от верхнего до нижнего зажима (кроме ТР и прижимных скоб в зажимах) - 100% медь + накладка из серебра.
Пилил надфилем, медь везде. Скорее всего из-за номинала 50А. У АВВ номиналы 50 и 63А раньше всегда были с медью в зажимах (с серебристого цвета покрытием поверх меди).

Моментное включение у автоматов Redline мне попадалось и у некоторых 2-полюсных G62 С25. Видимо GE недавно начала внедрять эту фигню и поэтому не на всех автоматах попадается.
УЗО DMS-Line.
u





Рубильник.





Дифф. автомат серии Redline.








Статистики по работе автоматов GE у меня нет, поэтому не спрашивайте. По мне, так вполне нормальные автоматы. А страшное литьё, надеюсь, со временем устранят.
В рубильник рекомендуется вставлять провод не менее 6 кв. мм. Максимальный момент затяжки для Redline G30/G45 и G60 - 4,5 Нм, импульсное воздействие - 6 кВ, напряжение 240/415, постоянный ток 48 В на полюс, шины - штыревая верх/низ, вилочная - низ, аксессуары - Tele-U, Tele-L, Tele MP, PBS, масса модуля - 120 г, подключение с любой стороны, рабочее положение - любое, жесткий кабель 1-35 кв. мм, гибкий 0,75-25 кв. мм (0,75/1/1,5 с кабельными наконечниками).
Это некоторые параметры по каталогу GE Redline 2011.

Автомат легко включается, по внешнему виду и глубине установки неплохо смотрится на одной рейке рядом с АВВ S200 и DS201. Расстояние между контактами в положении ОFF - 6 мм. Для сравнения: ABB S200 - 5,5 мм, SE iC60N - 6 мм, Siemens 5SY - 7,5 мм.

В серии DMS-Line кроме автоматов, УЗО и дифф. автоматов есть суточный аналоговый таймер, зуммер и предлагается реле повторного взвода в сборе с УЗО на 25А и 40А, соответственно за 157 и 159 Евро в ценах 2013 года.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Хорошая модулька. На Украине представлена достаточно широко, нареканий нет. Гораздо дешевле других брендов при сопоставимом качестве. Единственный минус - в прошлых сериях надписи стирались не то, что ногтем - пальцем.