Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#2284537

Altruist2 написал :
Но больше двух точно не стоит?

Да хоть десять заводите, если грамотно скоммутируете, если расчётная единовременная мощность не превысит ограниченную номиналом автомата и подобная схема будет технически, технологически и экономически оправдана.

avmal написал :
Ради Бога, если номинал будет соответствующий.

Ясно, спасибо. Просто не был уверен, что в диф стоит заводить больше одной линии. Но больше двух точно не стоит?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Altruist2 написал :
Можно ли один дифавтомат использовать для двух тёплых полов (на двух лоджиях).

Ради Бога, если номинал будет соответствующий.

Ещё вопрос. Можно ли один дифавтомат использовать для двух тёплых полов (на двух лоджиях). Знаю что УЗО + 2 автомата на полы можно бы было, а как с дифом?

Спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Altruist2 написал :
А есть где в пункт ПУЭ сослаться, или ещё какой СНиП, что это обязательно?

В ПУЭ или СП 31 не грех и самому покопаться, а циркуляр относительно лоджий сейчас попробую прикрепить, если разглядите.

avmal написал :
Если для себя делаете, ...

Для меня делают
А есть где в пункт ПУЭ сослаться, или ещё какой СНиП, что это обязательно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Altruist2 написал :
Обязательно ли тёплый пол на лоджиях и в ванной защищать УЗО

Если для себя делаете, то это зависит от того, насколько высоко вы цените свою жизнь и жизнь своих близких. Если для других, то обязательно.

Altruist2 написал :
Вопрос в теме я бы разделил отдельно на тёплый пол в лоджии и в ванной.

Зря пытаетесь их разделить - оба помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью.

Естественно и в лоджии и в ванной

2Altruist2 Что то Сабж и ваше утверждение идут как то не совсем в ногу, тогда собственно в чем сабж? (сорри за каламбур )

Вопрос в теме я бы разделил отдельно на тёплый пол в лоджии и в ванной.