Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2345802

GSA спасибо!!! Было познавательно, Вы молодец!
Первая вменяемая ветка по установке кондея, во всяком случае, которую я прочитал.

Kvost написал :
Любое не ***** тоже надо иногда мыть. Все эти автоочистки от лукавого - без дезинфекции внутреннего блока через пару лет не обойтись. Про внешник, наглухо забитый пухом, не говорю. Но тут самому пылесосом можно поработать, если блок доступен. А так больше никакого обслуживания по принципу "работает - не лезь".

Согласен! Я не имел ввиду под этим словом какие-то конкретные изделия отдельных компаний. Я имел ввиду гору техники, хоть это китаезная, хоть мицубиси с дайкиным. Я к тому, чтобы не усложнять жизнь. куча всяких девайсов... Только от мыльницы (фотоаппарата) избавился, решил, что буду с коммуникатора снимать, как уже появились мысли о планшете... То есть, эти электронные штучки не отпускают. И нельзя просто вшкаф положить, надо ж, например, аккумы подзаряжать регулярно... Надоело.
Там и мои хотелки. Хотел три кондея и систему вентиляции. Теперь ничего больше не хочу. Лоджии хорошими пакетами застеклил, теперь щелочки делаю и не особо улицу слышно, так что вопрос о вентиляции пока снял. Если в будущем шлея не попадет под хвост ;-)))

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

ломастер написал :
под блоком в положение когда ее никто не трогает она будет рассыпатся с добрый десяток лет...

Оно и отстояло 6.

ломастер написал :
армированный металопластик ? - хочу видеть фото этого чуда

Да. Можно было оставить - оно же безнапорное, но я выкинул. Заодно удлинил, а то сосед вонял, что капает.

in my humble opinion

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Kvost написал :
Резинка ссыхается и трескается.

под блоком в положение когда ее никто не трогает она будет рассыпатся с добрый десяток лет...

Kvost написал :
МП на улице тоже весь потрескался.

армированный металопластик ? - хочу видеть фото этого чуда

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

ломастер написал :
куском резинового шланга 15 мм, можно даже без хомутов...

Резинка ссыхается и трескается. Года два назад перебирал из-за этого - течь начало. МП на улице тоже весь потрескался. Засунул 15мм медь и к соску лотка через кусок дренажной гофротрубы на хомуты.

GSA написал :
Что-то профи подозрительно молчат... неужели все так ужасно сделал ?

Да нормально сделали. Я бы кабель к внешнику вместе с трассой замотал. Ограждение не резонирует?

Yuri2000 написал :
хватило здравого смысла не набирать всякого говна, которое надо обслуживать, мыть и т.д

Любое не ***** тоже надо иногда мыть. Все эти автоочистки от лукавого - без дезинфекции внутреннего блока через пару лет не обойтись. Про внешник, наглухо забитый пухом, не говорю. Но тут самому пылесосом можно поработать, если блок доступен. А так больше никакого обслуживания по принципу "работает - не лезь".

in my humble opinion

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

GSA написал :
PS Что-то профи подозрительно молчат... неужели все так ужасно сделал ?

Красна секретарша не тем, что красавица,
А тем, что с факсом управится.
Нормуль сделал, я может не так бы внутренние разместил, но тебе ж там жить.

Да Вы, батенька, отчаянный человек!
Четыре кондея... Я долго смеялся.... Себя вспоминая...
Сам осенью после этого лета хотел 3 кондея поставить, кроме кухни, конечно, там смысла нет... Выделил себе бюджет на 3 дайкина... По финансам как раз ограничений не было...
Но хватило здравого смысла не набирать всякого говна, которое надо обслуживать, мыть и т.д. При установке стены бурить, трубы тащить... бррр... Итак электроники полный дом
Решил таки купить себе один Мицубиси Электрик FD25 в большую комнату. С нашим климатом, когда две-три недели жара, можно перекантоваться в одной комнате. Надеюсь, больше такой долгой аномальной жары не будет. Хотя, возможно, я не прав...

AV52629 написал :
подскажите как соединяли дренажный шланг и м.п. трубу?

Соединял на вертикальном участке дренажа, трубу предварительно раззенковал ножом, чтоб убрать ступеньку в толщину стенки трубы и тупо натянул дренаж на трубу обмотав соединение изолентой. Тоесть от ВБ идет обычный дренаж, а ближе к полу лоджии переходит в м.п. трубу, во избежании повреждений и возможности направить слив в нужную точку и на нужном расстоянии от стены.
PS Что-то профи подозрительно молчат... неужели все так ужасно сделал ?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

AV52629 написал :
подскажите как соединяли дренажный шланг и м.п. трубу?

куском резинового шланга 15 мм, можно даже без хомутов...

подскажите как соединяли дренажный шланг и м.п. трубу?

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 786

GSA Молодец! Упорство и настойчивость!

Щас начнется: то не так, это плохо. А где переходник покупали?

Почему то не все фотки прилипли.

Ну вот и закончилась эпопея установки четырёх сплитов. Сегодня с утра приобрел правильный адаптер 1/4 & 1/2 с депрессором и стал продолжать монаж сплитов. В перерыве (когда ребенок спал ) вернулся к "дырявому" сплиту. Решил снять внутрянку и соединить с внешним короткими отрезками трубы и попытаться отвакуумировать, ответив на вопрос : дырявый блок или трасса ? В итоге отсоединил дренаж, взялся за жидкостную трубку, а она оказалась незатянута ! Видимо от большого умственного напряжения когда монтировал эту внутрянку (а она была Первой в жизни ) в суете забыл затянуть. Вобщем спилит отвакуумирован в течении 1.5 часов, полчаса постоял еще под вакуумом, стрелка не сдвинулась. Ну и запустил его. В отличном уже настроении продолжил работы с остальными агрегатами.
По шуму : внешние блоки инверторов совсем неслышны, прикладывал ухо чтоб понять что происходит, простые сплиты тоже ведут себя достойно. Вобщем авантюра с покупкой и инсталяцией 4 сплитов похоже завершилась успешно.
Спасибо всем кто переживал за меня и поддерживал советом или шуткой.
Небольшой фотоотчет о проделаноной работе.

Крышки вентилей даже не откручивал, открывал только порт для присоединения насоса. Шланги и манометр перед этим прекрасно отвакуумировали 7-ку. А вот замечание про дырявую внутрянку - повод впасть в уныние

GSA написал :
снятие ВБ и опрессовка в стационаре

А может, вентиль травит? Или шланги манометрического коллектора? Или сам манометр? И такое бывает. Не всегда ВБ виноват

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

дырявые китайские внутренние не редкость...

Ну как же любезный, Вы всё сами хотели, теперь фантазируйте, дерзайте ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ну вот и первый косяк Отвакуумировал и запустил 7-ку. Потестил. Все вроде ОК. Приступил к 12-ке инвертору, а он, зараза, где-то травит, насос похрюкивает, вакуум при закрытии ветиля на коллекторе уходит на глазах. Попробовал распустить и вновь подтянуть соединения, не помогло... Надавить азотом не могу. В голову приходит только снятие ВБ и опрессовка в стационаре. Куда посоветуете обратиться для опрессовки или есть какой нибудь ньюанс, который я упустил ? Сильно не пинайте, лучше помогите, настроение ушло в нуль...

GSA написал :
Сначала был прикол от строителей. Даже не мог предположить, что внутренняя стена комнаты несоосна с логическим продолжением на лоджии. Загнал бур сантимов на 80 , насторожился и схватил рулетку. получилось что бурил в тело внешней боковой стены лоджии. Пришлось ставить внутренний блок на внешнюю стену.

это заговор строителей однозначно

для определения квалификации монтажников, которым до и после работы опусы из интернета читают.

AV52629 написал :
а монтажники Ваши такого же мнения придерживаются?

Это для чего такой вопрос ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

а монтажники Ваши такого же мнения придерживаются?

AV52629 написал :
а откуда берется ХОЛОД детишки знают?

Знают, из холодильника ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

а откуда берется ХОЛОД детишки знают?

AV52629 написал :
жениться не пробовал?

Пробовал, 14 лет назад, сейчас двое детишек по квартире бегают ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

жениться не пробовал?

AV52629 написал :
Бориска когда только успеваешь сразу на нескольких форумах с простыми людьми поделиться своими знаниями и опытом ??

Вечерами, когда приезжаю домой ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска когда только успеваешь сразу на нескольких форумах с простыми людьми поделиться своими знаниями и опытом ??

ИС-X написал :
Это не прикол - это проект такой,

Поупражнявшись с дрыном, решил обойтись без прицельной стрельбы, повесить по другому , но придется штробить стяжку на полу лоджии, и прятать туда трассу. Завтра возвращаю перф и бур, продолжу на неделе.