Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2287146

Добрый день!
Есть смеситель, который раньше был подключен жесткой подводкой, но на новой раковине не хватает длины трубок (см. фото). Как правильно в данном случае подвести воду? старый зажим (цанга?) просто съехал с трубки через два дня.

Цангу возьмите нормальную с неразрезным латунным кольцом.

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

Есть гибкие подводки с цанговым концом.
Жесткая подвожка, скорее всего, ввёрнута резьбовым концом в корпус смесителя. Если это не Oras с левой резьбой на жесткой подводке, то можно просто вывернуть жёсткую подводку и заменить на гибкую нужной длины.

это grohe смеситель (у меня вроде инструкция осталась могу сказать какой модели), на рынке подсказали что оттуда ничего не выкручивается, это не так? а какая там резьба в корпусе смесителя, м10?
а про цангу с неразрезным латунным кольцом спросил в паре магазинов шаговой доступности -- нету, где посоветуете купить в Москве?

dDaYb написал :
оттуда ничего не выкручивается

Без разборки смесителя - нет. Или тащить в сервис.

dDaYb написал :
где посоветуете купить в Москве?

На любом стройрынке их как грязи
Удачи!

а на серой ветке где-нито магазинчика нет?

dDaYb написал :
а какая там резьба в корпусе смесителя, м10?

Там нет резьбы. Трубки вынимаются вверх после демонтажа картриджа.

dDaYb написал :
а на серой ветке где-нито магазинчика нет?

Бескудниковский б-р 6, к3.
А лучше сделайте как Юбер посоветовал.

купил цанговый зажим. В магазине не поняли что такое "с неразрезным латунным кольцом", поэтому купил то, что было:

пока не течет. На сколько надежное соединение? Как оно работает?

dDaYb написал :
пока не течет.

И не будет.

dDaYb написал :
На сколько надежное соединение?

Ненадёжно. Может сползти. Нужно с неразрезным кольцом.

можете показать что это такое на картинке а лучше в интернет-магазине?

maestro-san написал :
Нужно с неразрезным кольцом.

А на фото что???????

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 97

Юбер написал :
А на фото что???????

С разрезным кольцом и резинкой.

dDaYb написал :
можете показать что это такое на картинке а лучше в интернет-магазине?

Ключевая фраза для поиска- "компрессионные фитинги для медных труб" Из всех вариантов выбираем такой:

спасибо
а в чем разница? какой принцип работы?

dDaYb написал :
а в чем разница? какой принцип работы?

При затяжке гайки кольцо врезается в трубу навсегда. С фитингом герметичность обеспечивается соединением "конус в конус". Ничего не течёт и не сползает.

Регистрация: 23.02.2010 Волжский Сообщений: 145

для большей прочности можно в трубку гильзу вставить

maestro-san написал :
С разрезным кольцом и резинкой.

Не вижу разрезного кольца.
Или фото фиговое.

Юбер написал :
Не вижу разрезного кольца.
Или фото фиговое.

Первое по причине второго.

блин закапало
где купить с с неразрезным кольцом?

dDaYb написал :
где купить с с неразрезным кольцом?

Сказал же - на любом рынке строительном. И трубку латунную коротенькую внутрь подводки не забудьте. Продавцы знают. Не знаю, где вы живете, но на серой ветке прям у ст. Тимирязевская рынок.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

dDaYb написал :
где купить с с неразрезным кольцом?

В Леруа продаются отличные шведские фитинги Vatette (Gustavsberg). По-моему по 50 рэ штука. Нигде столь качественных больше не видел. Всякие Comisa на их фоне дешёвое барахло, хотя и они будут нормально стоять.

in my humble opinion

Интересно читать с не разрезным лучше, с тем хуже, и вспоминать соединение двух медных трубок на 10мм используемое у нас лет 20 назат и стоящие до сих пор. Соединение делалось из пол дюймового нипеля, двух пробок с отверстиями на 10мм и двух конусных резинок. Подача на солнечный бойлер и возврат горячей с бойлера делалась медью 10мм, с разводкой из оцинковки в квартире соединялось с помощью пробки с отверстием и конусной резинки, и подобные соединения встречаются и по ныне, и работают. Давление 3-4 атм, клапан сброса давления на бойлере штатный на 8 атм.

Регистрация: 23.02.2010 Волжский Сообщений: 145

зануда нарисуй