Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.03.2011 Великий Новгород Сообщений: 43
#2287399

Добрый день.

Прошу помощи в решение проблемы с окнами. Дом новый. Вчера был сильный ветер и из окон очень сильно дует. Разобрал один откос(гипсокартон), под ним была минеральная вата, сняв все увидел такую картину.

[

]()

[

]()

[

]()

[

]()

Из дыр в стене дует очень сильно, сейчас временно запенил эти дыры.
Гидроизоляция была не приклеена и порвана, что видно на фото. Пена под ней выбрана. Под подоконником ленты скорее всего нет, но не уверен т.к. еще не снимал его.
Снаружи паропроницаемая лента уже потрескалась и начала осыпаться. Лента идет только до отлива, в небольшом промежутке между ней и отливом торчит пена, которая уже тоже осыпается.

Вопрос что делать?

Для начала вижу следующий алгоритм действия:

  1. Попытаться прочистить подозрительные швы между кирпичами и если там дыры то запенить.
  2. Срезать излишки пены и отштукатурить откосы, не доходя до монтажного шва окна. Чем можно отштукатурить?

Далее, что делать с гидроизоляционной лентой и швом где выбрана пена? Выбрать пену еще больше, запенить по новой и приклеить ленту сверху, а дыры в ленте заклеить металлизированным скотчем? На что клеить ленту, т.к. клеевой слой ее уже не клеит? Или постараться заменить ленту? Допускаются ли пустоты между лентой и швом?
Что делать под подоконником, если окажется что там кроме пены ничего нет?

Можно ли штукатурить наружный откос и чем? Вроде понимаю что надо паропроницаемой штукатуркой, но не знаю какой. Что делать под отливом, если там также кроме пены ничего нет?

Спасибо за любые советы.

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

Посмотрите эту тему кое-какие ответы найдете. Сквозит, судя по фото, скорее всего через щели в кирпичной кладке, это болезнь старых кирпичных домов. Лечить хорошо утепленным откосом.

Рома написал :
Лечить хорошо утепленным откосом.

И расчищать и запенивать/зашпаклевывать все щели между кирпичами.

dead написал :
Что делать под подоконником, если окажется что там кроме пены ничего нет?

А что там еще должно быть?

dead написал :
Что делать под подоконником, если окажется что там кроме пены ничего нет?

Это далеко не худший вариант. Вполне может быть, что там и пены нету!

Вы все правильно думаете. Вам просто халтурно поставили окна - надо просто исправить брак. Делайте так, как сами и описали.
Не преувеличивайте роль пароизоляции. Пена сама способна решать многие вопросы, помимо теплоизоляции. Надо просто тщательно работать. Единственно, что не может пена сама - это быть снаружи. Т.е. она как минимум должна быть заштукатурена везде.

Регистрация: 04.03.2011 Великий Новгород Сообщений: 43

Рома написал :
Посмотрите эту тему кое-какие ответы найдете. Сквозит, судя по фото, скорее всего через щели в кирпичной кладке, это болезнь старых кирпичных домов. Лечить хорошо утепленным откосом.

Тему читал, но вопросов все равно много осталось. А дом новый... такие у нас строители... Откосы были утеплены мин ватой или чем то таким, я бы туда не полез, если бы они не вымокли по стыку с окном и не засквозило из углов.

Юбер написал :
А что там еще должно быть?

После прочтения кучи информации в интернете, почему то отложилось в голове, что гидроизоляционная лента должна быть по всему периметру окна.

Vladimir_Vas написал :
Вы все правильно думаете. Вам просто халтурно поставили окна - надо просто исправить брак. Делайте так, как сами и описали.
Не преувеличивайте роль пароизоляции. Пена сама способна решать многие вопросы, помимо теплоизоляции. Надо просто тщательно работать. Единственно, что не может пена сама - это быть снаружи. Т.е. она как минимум должна быть заштукатурена везде.

А что делать с швом где выбрана пена и с гидроизоляционной лентой? А наружные откосы штукатурить вынув этот "поролон" или можно прям по нему? И подойдет ли для этих целей кнауф грюнбанд?

dead написал :
А что делать с швом где выбрана пена и с гидроизоляционной лентой? А наружные откосы штукатурить вынув этот "поролон" или можно прям по нему? И подойдет ли для этих целей кнауф грюнбанд?

Запенить.
Наружные откосы делать смесями на цементной основе, без гипса. Они должны быть влагостойкими.

dead написал :
Далее, что делать с гидроизоляционной лентой и швом где выбрана пена? Выбрать пену еще больше, запенить по новой и приклеить ленту сверху, а дыры в ленте заклеить металлизированным скотчем?

Правильно, так и делайте.

dead написал :
На что клеить ленту, т.к. клеевой слой ее уже не клеит?

Есть специальные двухсторонние клеющие ленты, которые используются для склейки пароизоляционных пленок. Поспрашивайте у дилеров Juta или аналогичных.

dead написал :
Или постараться заменить ленту?

Не получится без полной очистки от пены. Она должна быть приклеена к раме сбоку, там где зазор и прижата пеной.

dead написал :
Допускаются ли пустоты между лентой и швом?

Нет. После запенивания аккуратно выровняйте пену ножом. Мне при установке окон сначала устанавливали раму, приклеивали край ленты к стене и запенивали зазор снаружи окна. При этом пустоты между лентой и пеной не было.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

dead написал :
А что делать с швом где выбрана пена и с гидроизоляционной лентой?

Все расковырять, старую пену убрать. Рассыпающийся ПСУЛ (пороллон) тоже убрать, если он совсем плох. Если ещё в труху не рассыпался, то можно оставить. Все щели между кирпичами заштукатурить, в том числе и внутри оконного монтажного шва. Неудобно, но не демонтировать же окно. Потом заново качественно запенить и с внутренней стороны установить пароизоляцию.

dead написал :
Допускаются ли пустоты между лентой и швом?

Если делать правильно, то лента клеится сразу как запенен шов, по "сырой" пене. И расширяющаяся пена должна натянуть пароизоляционную ленту, не оставив зазоров. Но поверхность надо подготовить, чтобы лента на неё клеилась намертво. Т.е. пластик очистить и обезжирить, а штукатурку выровнять и загрунтовать. Лента должна плотно прикатываться к поверхностям. Зазоров и разрывов в ленте по всему контуру окна быть не должно.
Если ленту не найдете приобретите (хоть через интернет) пароизолирующий герметик СТИЗ-В (Сазиласт-11 и т.п.). Застывшую пену с внутренней стороны обрежте и замажте этим герметиком сплошным слоем 2-3мм с заходом на раму и откос. Уйдет его на окно килограмма два. После высыхания в некоторых местах на герметике могут появиться трещины, их надо вырезать и заново замазать.

dead написал :
А наружные откосы штукатурить вынув этот "поролон" или можно прям по нему?

Существует несколько вариантов заделки наружных откосов:
Вариант 1: Паропроницаемая штукатурка с обустройством деформационного шва. Штукатурить можно и по ПСУЛ.
Вариант 2: Паропроницаемый герметик Стиз А. Удалить ПСУЛ и избытки пены так, чтобы герметик лег слоем глубиной 1-2 см в образовавшийся канал.
Вариант 3: Закрыть нащельниками или декоративными панелями из пластика или алюминия, защитив ПСУЛ от солнца и от дальнейшего разрушения.

Регистрация: 04.03.2011 Великий Новгород Сообщений: 43

Спасибо за советы, в принципе общее направление работы понятно, но есть еще вопросы

DiVO написал :
Если делать правильно, то лента клеится сразу как запенен шов, по "сырой" пене. И расширяющаяся пена должна натянуть пароизоляционную ленту, не оставив зазоров. Но поверхность надо подготовить, чтобы лента на неё клеилась намертво. Т.е. пластик очистить и обезжирить, а штукатурку выровнять и загрунтовать. Лента должна плотно прикатываться к поверхностям. Зазоров и разрывов в ленте по всему контуру окна быть не должно.

Ленту в продаже нашел. Ее необходимо клеить по всему периметру окна, в т.ч. и под подоконником или там какая то особенная лента должна быть?
И какая лента клеится под отливом снаружи?

DiVO написал :
Вариант 2: Паропроницаемый герметик Стиз А. Удалить ПСУЛ и избытки пены так, чтобы герметик лег слоем глубиной 1-2 см в образовавшийся канал.

Почитал в интернете, везде рекомендуемый слой до 5мм, а тут 1-2см, хуже от этого не станет? А вообще ПСУЛ реально просто заменить?