Делаю ремонт в 2-х комнатной квартире в старой панельной пятиэтажке (1964 год), меняю проводку - перекладываю старый двухжильный алюминий в тряпочной изоляции медным трехжильным кабелем NYM (2,5 кв. на розетки и 1,5 - на свет). Розеток делаю много. Сейчас ситуация такова - в щитке два автомата (на ноль и фазу) и все электричество вводится в квартиру по двум проводам, где трижды разветвляется. Есть отдельный автомат и отдельный кабель на стиральную машину, сделанный предыдущими хозяевами, о нем сейчас речи нет. Есть желание поделить на две ветки, посему вопросы:
Как лучше сделать - поделить на освещение и розетки, или на кухня/прихожая/ванная и зал/спальня? Чтобы поставить доп.автоматы, надо, я так понимаю, вызывать электрика? (не люблю прибегать к посторонней помощи). Что мне скажет электрик? Кстати, дом кооперативный, и мы сами себе хозяева, ТСЖ или ЖСК нету, недавно вот скидывались на капремонт крыши.
Можно ли протащить из щитка 5-жильный кабель (две фазы/два нуля/одна земля), т.к. по каналам в панелях два кабеля 3x4 кв.мм протащить будет невозможно?
Что делать с землей?
Нужно ли мне УЗО? Вроде денег стоит, а ведь 40 лет люди жили без него. Если без него теперь некошерно, то где его ставить - в подъездном щитке или в квартире?
Заранее благодарен за ответы, но предвижу кучу мата (т.к. тема земли, очевидно, всем надоела)
2СергейТк
Нет, только в приватизированной квартире у тебя наибольшее количество прав - не важно в чьей собственности находится здание.
И даже это владение не дает тебе полной власти над содержимым...
Ну а что тебе может сказать электрик, если штатного у вас нет? Ничего - только цену объявит на работу. Вот энергосбытовая организация тебе может понадобиться - для работ со счетчиком.
А зачем тебе 2 ноля?
Ноль общий, как и защитный проводник. И зачем тебе 3х4, да еще в двух экземплярах?
У тебя максимум 25А может быть - дом старый, без реконструкции сети питания, дом без электрических плит.
А вообще не совсем понятно чего ты замутить с этими кабелями хочешь...
Деньги платить и выбирать участок посолиднее... Что б дорожка рядом была, деревца там всякие... ))
Нет у тебя земли - это приговор строителей. Самостоятельно зануляться на щиток - очень не рекоммендую.
В качестве дополнительной защиты - узо желательно...
А сколько времени люди охотились на мамонтов?