Дом старый, в эл. щите на лестнице стоит по автомату на каждую квартиру, также есть эл. щит в квартире, в котором стоит счётчик и пробки, фото квартирного щита:

набросал будущую схемку, подскажите какое УЗО нужно на стиралку, может чего не хватает?

Почему УЗО только на стиралку?
УЗО на всю квартиру 30 мА, на "мокрые" вещи (ванная, стиралка если там стоит, водогрей) - 10 мА.

Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.

Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 12.10.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Threepwood
на стиралку как я понял ставить узо 16А/10мА
А какой номинал узо ставиться на всю квартиру?

при вводном 25А - 32А/0,03А

Регистрация: 12.10.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6

т.е. 32А/30мА?

Типовая линейка номиналов УЗО - 25/40/63А.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

2FICUS 1 да. Номинал УЗО - не ниже номинала автомата. Если, как говорит VladislavV , брать именитые УЗО - то 40А. У ИЭК и ЭКФ есть 32.