Нужно между столбами прокинуть примерно 15 метров СИП-а (СИП-4 4х16), возникли вопросы по креплению и крепежу этого провода. Я скачал каталог IEK с приблудами для СИП, и всю маркировку буду оттуда приводить.
На одном столбе (ВЛ) планирую сделать крепление СИП-а через кронштейн анкерный (IEK KAM-4000) - ушко, в которое будет просунут зажим анкерный (ЗАБ 4×16+35). Кронштейн надо стальной полосой примотать к столбу (пришурупить не получится), возник вопрос: каким инструментом это можно сделать, кроме того, что рекомендует IEK, ибо ИНСЛ-1 слишком дорогой для одноразового применения, а в прокате его с ходу не нашел.
Теперь про второй столб вопрос: надо как-то СИП спустить вдоль этого столба с высоты 2.8м на высоту примерно 1м и завести снизу в щит, который прикреплен к этому же столбу. В этом столбе на самом верху отверстие (ушко) уже есть, и к нему можно прицепить анкерный зажим, но после зажима СИП ведь будет уже расчехлен на четыре жилы - и это наверно не хорошо - тащить четыре жилы дальше вниз, крепя их пластиковыми хомутами к столбу, или нормально?
И последний вопрос: то, что я для крепежа выбрал установочные изделия IEK - это совсем плохо или в отличии от автоматики - тут у них не все так печально?
Спасибо за кино, познавательно. Но после просмотра все стало еще печальнее: СИП низзя к столбу привязать просто так хомутами для спуска вниз - нужно через специальные бандажи, а спуск к самому столбу надо какой-то хренью сделать, что бы еще на 120 градусов кабель развернуть и направить вниз.
BigHarry написал :
Теперь про второй столб вопрос: надо как-то СИП спустить вдоль этого столба с высоты 2.8м на высоту примерно 1м и завести снизу в щит, который прикреплен к этому же столбу. В этом столбе на самом верху отверстие (ушко) уже есть, и к нему можно прицепить анкерный зажим, но после зажима СИП ведь будет уже расчехлен на четыре жилы - и это наверно не хорошо - тащить четыре жилы дальше вниз, крепя их пластиковыми хомутами к столбу, или нормально?
Смотрите здесь, в типовике все расписано как делать опуск и все материалы.
Вложенный файл. Счетчик на опоре. PDF
На столбе можно сделать хомут по сечению столба. Можно из сложенной ленты оцинковки в несколько раз. Или за соответствующую мзду найти электрика с когтями для столба и приспособлением для натяжки этих полос. Электрик по времени будет больше на столб залезать и слезать, чем закреплять этот кронштейн полосами.
BigHarry написал :
СИП спустить вдоль этого столба с высоты 2.8м на высоту примерно 1м и завести снизу в щит
После кронштейна засуньте все четыре жилы в пластиковую гофру. И в щит. Гофру к столбу можно крепить тонкими полосками оцинковки, соединяя оба конца и складывая их. Так обычно делают электрики.
За что им надо когти по самые яйца обрывать. В наружке ПВХ гофре на столбе места нету, по нормам, да и по здравому смыслу, кабель должен быть защищен до высоты 3-х метров металлической трубой, уголком или специальным металлическим коробом, а выше гофра нафиг не нужна, СИП и так себя неплохо чуствует
Викторыч написал :
В наружке ПВХ гофре на столбе места нету, по нормам, да и по здравому смыслу, кабель должен быть защищен до высоты 3-х метров металлической трубой, уголком или специальным металлическим коробом, а выше гофра нафиг не нужна, СИП и так себя неплохо чуствует
Согласен. Может и не пластиковую гофру. Металлическая гофра будет иметь неприглядный вид. Лучше тогда металлическая труба. Или уголок.
юра Т написал :
там идет лента нержавейка...
Это так. Но человек хочет сделать сам. Или оцинковка или купить в магазине эту специальную ленту.
BigHarry написал :
Кронштейн надо стальной полосой примотать к столбу (пришурупить не получится), возник вопрос: каким инструментом это можно сделать, кроме того, что рекомендует IEK, ибо ИНСЛ-1 слишком дорогой для одноразового применения, а в прокате его с ходу не нашел.
Не получается найти инструмент для ленты? Не "парьтесь",- согните скобу (220 мм шириной и 250 мм длинной) из резьбовой шпильки М8-10 и просверлите три отверстия в 250мм отрезке стального уголка. Гаечный ключ, надеюсь, в хозяйстве найдется. Можно обойтись без кронштейна, закрепив зажим такелажной скобой.
BigHarry написал :
но после зажима СИП ведь будет уже расчехлен на четыре жилы - и это наверно не хорошо - тащить четыре жилы дальше вниз
Не раскручивайте СИП полностью, только в месте установки зажима.
BigHarry написал :
Теперь про второй столб вопрос: надо как-то СИП спустить вдоль этого столба с высоты 2.8м на высоту примерно 1м и завести снизу в щит,
Нужна механическая защита провода. Простейший вариант- металлрукав, но его потребуется заземлить. Закрепить его можно сантехническими держателями для пластиковых труб с замком.
Можно решить задачу с использованием повсеместно распространенных материалов. Хотя- недопонимаю причины такого глобального "дефицита" в северной столице...
ПPOPAБ написал :
Не получается найти инструмент для ленты? Не "парьтесь",- согните скобу
Да инструмент найти можно - но жаба душит ради пары ленточек пять тысч отдавать. Про скобы думал - но боюсь всякие энергетики забракуют такой крепеж, типа заржавеет или не по правилам и все такое - не хочу быть козлом отпущения когда с ВЛ что-то случится, еще скажут что мой отвод не по нормам и все типа из-за меня.
ПPOPAБ написал :
Не раскручивайте СИП полностью
А это возможно? Я видел что магистральный СИП можно раскрутить в любом месте, вставив туда две специальные пластиковые приспособы, значит и обычный СИП тоже можно раскрутить?
BigHarry написал :
значит и обычный СИП тоже можно раскрутить?
Да.
BigHarry написал :
Про скобы думал - но боюсь всякие энергетики забракуют такой крепеж, типа заржавеет или не по правилам
Они оцинкованные, уголок- покрасить. Все траверсы на бетонных опорах закреплены шпильками, практически все "черные"(т.е. черного металла и ржавеют.
BigHarry написал :
типа заржавеет или не по правилам
Ну, да- не по альбому для СИП и "колхоз"... Но, Правила- не нарушает.
Сети наверное много запросили за опуск? Ведь они все равно сами подключать к магистрали вас будут и возможно напрямую с монтерами будет намного проще (и дешевле) договорится..?
ПPOPAБ написал :
Сети наверное много запросили за опуск?
Нет, сети там не участвуют - все силами садоводства делается. Но я так понимаю - что кто-то от них периодически наведывается и что-то проверяет - может подстанцию и состояние ВЛ с отводами, народ говорит что могут штрафануть энергетики, а какие энергетики и когда они придут - не рассказывают
К сожалению - я один, которому надо заменить ввод. Шпилькой подумаю, возможно так и сделаю - а то покупать бандажный натяжитель ради одного раза - не хочется...
BigHarry написал :
покупать бандажный натяжитель ради одного раза - не хочется...
так у Вас высота то детская, ленточку можно подручными средствами натянуть(тисочки, монтажка...) а можно и шпилькой с оцинкованым профилем или уголком, тем более ленточка нержавеющая продаётся ли на "развес"...
но например такой кронштейн "сложновато" шпилькой будет крепить
СИП надо в руках подержать, покрутить, там всё довольно просто
Еще вопрос возник: СИП-4 4х16 можно в автомат сразу запихивать? Кое-где кто-то пишет, что надо опрессовывать гильзами, а кто-то пишет что греется он сильней в этих гильзах. Можно-ли сразу пихнуть в автомат? Не хочу делать предварительный переход на медь только ради подключения во вводной автомат, лишние контакты они надежности не добавляют...
BigHarry написал :
но если ее опрессовать гильзой - что-то сомнительно что влезет...
ГА 16-5,4 - проверяла- не влезает. Как вариант - аккуратно сплющить в тисках и подточить сплющенную часть, чтобы по ширине входила в паз зажима модульного автомата. Это идея, на практике не пробовали. Если правильно понимаю, обжимать лучше гидравликой "под шестигранник"?
Муж пока не делает опрессовку, просто заводит СИП на модульные, слегка смазывает суперконтом и сильно зажимает. Вот что-то засомневались - надо опрессовывыть или нет...
Читал что только гидравликой, типа руками такие гильзы не обжать, так как нужное усилие не получится сделать, хотя может есть и обычные прессы - подробно не интересовался.
Олечка написал :
слегка смазывает суперконтом
Хм, не знаю, наверно это лишнее, ну разве что от влаги..
На прошлой неделе посетил "Энергетическую компанию", Было на период строительства выделено мне 7 квт. Писал заявления на мощность которая мне требовалась 15 квт. Ответили,что нет такой возможности..(но за 27000 р/квт. мощность найдём).По плану подстанцию модернизируют в конце 2010 года. Всё провели (Покупал опоры,сип короче одним словом всё не считая денег за работы) Поставили щиток в нём счётчик. Теперь У Них новые правила. Надо ставить еще одну опору и счётчик выносить на 2 метровую высоту. (В Доме всё готово предлагают всё опять расхерачить и перед.) Санкт-Петербург.район Пушкинский.Павловск. Что скажете господа у всех так?
Олечка написал :
А можно для таких как я подробнее - что за инструкции?
Заводская, в коробке с АВ были практически всегда, там- время-токовые характеристики, табличка сечений жил и рекомендации по присоединению жил различных конструкций. То ли ДЭК, то ли ЭКФ, может ИЭК- такие буклетики вкладывали, давненько уж было. В нынешних- рекламы больше и про жилы молчок.
e_kuznetsov написал :
(В Доме всё готово предлагают всё опять расхерачить и перед.)
Зачем?
e_kuznetsov написал :
Что скажете господа у всех так?
У мну садоводство - там вааще всем пофиг, говорят что приходят какие-то энергетики и что-то проверяют, но судя по рассказам - они приходят когда кого-то убивает током...
Можно спросить: какие мнения насчет ИЭК-овской арматуры для СИПа? Интересуют ЗАБ 16-25, ЗОИ 16-70/1,5-10, ЗОИ 16-95/2,5-35, КАМ-4000. Купили немного посмотреть - дешево. Честно говоря, внешнее впечатление не очень. Если у кого есть опыт использования, поделитесь, пожалуйста.
Типа воруют. мощность у них куда то уходит в "сторону моря". Вот если счётчик на опоре,как будто не будут красть.Только они не думают,что это приведёт к тому,что Люди будут пускать одну фазу мимо счётчика. Как всегда у Нас Страдают люди из-за кого то.
Я опять по поводу огильзовки СИП-а, вот тут:
категорически склоняют к тому, что в автомат неогильзованный СИП пихать низзя - типа контакт ослабнет и все такое прочее. Сколько тем не прочел на этом форуме по этому вопросу - везде пишут что надо гильзы или переход на медную жилу, а потом уже в автомат. Где же истина?
BigHarry написал :
категорически склоняют к тому, что в автомат неогильзованный СИП пихать низзя - типа контакт ослабнет и все такое прочее.
Врут. Протягивать нужно любые контакты, периодически. Зажимы модульных АВ предназначены для присоединения алюминиевых жил любой конструкции без оконцевания. Только моножилу 16-25 мм кв. требуется "сплющить", если зажим АВ с прямоугольным стременем.
BigHarry написал :
или переход на медную жилу
Это другая "песня". Большинство обывателей считает СИП очень жестким и плохо гнущимся (нужно руки править, потренировавшись на чем нибудь квадрат в 150). И возникают коллизии при вводе СИП в "деревяшки", поскольку нужна стальная труба.
e_kuznetsov написал :
гильзы не кто не ставил,может они просто не в курсе,что они есть.
Просто попробуйте запихнуть ГА(алюминиевую гильзу) 16 квадрат в модульный АВ.
ПPOPAБ написал :
Только моножилу 16-25 мм кв. требуется "сплющить"
Хм... Судя по фото, которое я где-то видел, СИП-4 4х16 - там не моножила, там несколько свитых между собой жил, пучок такой. Или существует СИП другого типа - моножильный?
BigHarry написал :
Или существует СИП другого типа - моножильный?
Редко, но бывает импортный. Я, больше,- про зажимы модульных АВ хотел сказать.
Викторыч написал :
Штифтовый медно-алюминиевый кабельный наконечник
Лишняя запчасть. Вернее- для особых случаев. Только если не влазит жила в автомат или зажим конусным гужоном(с внутренним шестигранником) в секторном гнезде большого сечения... Для присоединения много проволочного алюминия, практически ко всем типам зажимов- достаточно проварить торец жилы.
BigHarry написал :
Про них пишут что типа трескаются они из-за разного теплового расширения материалов, типа диффузия там слабая и все такое прочее...
Бывает... Но из-за- чрезмерных механических нагрузок, деформации при монтаже, низкого качества сварных стыков. Температурные перепады не влияют на качественные переходные наконечники.
Олечка написал :
Можно спросить: какие мнения насчет ИЭК-овской арматуры для СИПа?
Вам шашечки, или ехать?
Вполне нормально работает.
2BigHarryНе, это гильза для сращивания, я имел ввиду типа такого , только с алюминиевой гильзой и медным штырем, на работе такой живьем валяется, а в гугле не находится
Спасибо, такие видела, правда, только на картинке.
Вот что непонятно: у ГАМ 16/10 внешний диаметр медной трубки 9 мм, а под зажим модульного автомата можно засунуть что-то около 7мм, если не ошибаюсь... 9 мм точно не влезет!
Т. о., если ими опрессовать СИП, как завести медный конец под зажим модульного автомата?
Есть какие-нибудь стандартные решения?
Викторыч написал :
Не, это гильза для сращивания, я имел ввиду типа такого , только с алюминиевой гильзой и медным штырем, на работе такой живьем валяется, а в гугле не находится
Да, но такая штука - эксклюзив... Вообще не слышала про такие.
Все-таки, наверное, лучше на медь переходить... Проблема в том, что не всегда удобно и целесообразно.
ну не знаю, нам, вообще-то, надо было медь 70кв.мм в АВ запихать, вот медные наконечники пришлось под заказ везти, а этот я в ближайшем магазинчике для образца купил
BigHarry написал :
надо гильзы или переход на медную жилу, а потом уже в автомат. Где же истина?
Автомат,как правило медный.(внутренности) сип алюминий. У меди а алюм. разное сопротивление при разном сечении. Гильза на сип увеличивает сопротивление примерно такое как требуется медному автомату. Если напряжение будет прыгать сильно контакт (медь & алюм.) Приведёт к ускоренному разрушению алюм. (потому,что сопротивление у проводников разное) Я Бы поставил Себе гильзы..,но к сожалению энергетикам было это не по "совести",а я не знал о таковых в природе.
e_kuznetsov написал :
Автомат,как правило медный.(внутренности) сип алюминий.
Зажимы- стальные с покрытием. Шины и ножи- латунные, гальванизированные. Все модульные АВ рассчитаны на присоединение алюминиевых жил, наравне с медными. Медь там, только в виде провода на катушке магнитного расцепителя и косичке к подвижному контакту.
e_kuznetsov написал :
Гильза на сип увеличивает сопротивление примерно такое как требуется медному автомату.
Ничего не нужно увеличивать и особенно сопротивление, и для "медного" АВ в том числе! Гильза, в данном случае- жесткая, уменьшает площадь контактной поверхности.
e_kuznetsov написал :
Если сопротивление будет прыгать сильно контакт (медь & алюм.) Приведёт к ускоренному разрушению алюм. (потому,что сопротивление у алюм. меньше.)
Сопротивление- прыгать??? Нет там меди,- нет! У цинка и никеля(х2,5 раза), стали и олова(х5 раз), еще большее, чем у алюминия, сопротивление... НО- они используются в контактных соединениях!
Более того- допускается болтовое соединение меди(кроме посеребренной) и алюминия!
e_kuznetsov написал :
Я Бы поставил Себе гильзы..,но к сожалению энергетикам было это не по "совести",а я не знал о таковых в природе.
К вашему счастью,- не сподобились...
P.S. Так и подмывает высказаться в стиле забаненого "Аматора"...
e_kuznetsov написал :
Если сопротивление будет прыгать сильно контакт (медь & алюм.) Приведёт к ускоренному разрушению алюм. (потому,что сопротивление у алюм. меньше.)
Мы суперконт используем... Говорят, помогает от "прыжков" сопротивления.