Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2294864

Провод ПВ-3(1х4),(1х6),(1х10) достаточно зачистить,"расчесать",выпрямить жилки и подключить непосредственно к автомату типа ВА-47,ВА-101?Есть ли весомые запреты на такое подключение и подводные камни?

Оконцевать наконечниками для начала.

Orenburg1969 написал :
Есть ли весомые запреты на такое подключение и подводные камни?

Смотрите ВСН 139-83. Основная проблема при "расчесывании" жил- не все проволочки зажимаются надежно, они принимают вид трапеции, неравномерно распределяясь по плоскости стремени гнездового зажима. Необходимо использовать тонкостенные гильзы либо медную фольгу, на худой- конец плотно скрутить жилу.
Допустимо не оконечивать жилы если гнездовой зажим имеет полукрглую форму стремени(ВА47-100), либо заполнении зажима на 3/4 и более(две жилы 10 квадрат) его сечения.