Есть вот такой вот старый щиток.
И к нему вопрос: хочу под ответвление РЕ проводника до вводного рубильника поставить земляную шину, с заводкой на нее всех "земель" квартиры, вместо вводного рубильника поставить дифавтомат 25А, 30мА и добавить нулевую шину, как показано на рисунке.
Щитовое оборудование вроде новое, окромя рубильника системы тумблер
Автоматы - новье будет (куплю со дня на день), счетчик - пол-года назад меняный.
Провода по щитку сменю.
Вопрос в том, можно ли заменить тумблер дифавтоматом АС, правильно ли я поставил точки подключения к шинам и правильный ли класс срабатывания на автоматах я хочу взять (класс "С").
Ну снизу в щиток заведено 4 провода: 1-фаза на квартиру, 2-фаза на квартиру, 3-фаза на освещение в коридоре подъезда, 4-ноль, судя по тому, что он на фарфоровой подставке разводится на землю и ноль рабочий я думаю, что он есть PEN.
Dorian написал :
Вопрос в том, можно ли заменить тумблер дифавтоматом АС
Вам говорят, а вы как-будто не слышите. С фотографии щита надо начать, чтобы можно было понять, что у вас действительно PEN в стояке.
"Пакетник" лучше заменить на рубильник ( выключатель нагрузки ), а УЗО поставить после счётчика.
Марсик написал :
Как один из вариантов, причем спорный.
Выше написано, что правильно, Вы пишете, что спорно. А мне что делать?
gugulaki написал :
Подробней как разводится
И какое он имеет сечение.
Возможно у вас:
щит зануле
или выполнят фунцию дублирования ноля
Заводятся в щиток 4 алюминиевых провода сечением 8 мм2. Каждый провод подводится к фарфоровой подставке (материал подставок - изоляционный, как в пробках старых основу, куда пробка завинчивается, делали). На каждой подставке есть 3 клеммы. Одна - крепит вводной провод, две другие - под провод, сечением 6 мм2, который идет дальше к счетчику.
Один из 4-х проводов (который предположительно ПЕН) прикручивается к этой подставке на одну клемму. От второй клеммы этой подставки идет алюминиевый провод сечением 6 и привинчивается под болт с обозначением земли на щитке, от третьей клеммы идет алюминиевый провод сечением 6 к другой фарфоровой подставке с клеммами, куда подсоединены все нули линий квартиры.
В квартире есть мощная розетка с земляным проводом, этот земляной провод завинчивается прямо под болт на щиток.
1) дом без электроплиты
2) насчет термина "заземление". Понятное дело, что земли, в чистом ее понимании, как контура возле дома или отдельного мною заваренного с шиной в квартиру, здесь и в помине нет. Его я использовал просто, чтобы выделить разводку предположительного ПЕНа на Н и ПЕ и обозвал ПЕ "землей". В принципе, сейчас многие обзывают это именно так, не вдаваясь в подробности и нюансы, в том числе, и в разницу между заземлением и занулением. Да и вопрос не в этом.
3) вот фотки щита. Какие пояснения нужны к ним дополнительно?
фото 1 сам щиток
фото 2 подставка железная в щитке, куда прикручивается ноль из стояка с последующей разводкой на "ноль квартирный" и "землю квартирную"
фото 3 фото пробок, которые будут заменены на автоматы+выключатель системы "крутой рубильник", который я хочу поменять на дифавтомат
фото 4 выключатель системы "крутой рубильник"+"фарфоровые" подставки, куда приходит "ноль квартирный" с подставки фото 2 и все нули линий квартиры. Эту подставку я хочу поменять на нулевую шину. (сверху - моя, ниже - соседская)
Dorian написал :
Какие пояснения нужны к ним дополнительно?
Все-таки качество телефонных фото не ахти. На третьем фото мимо пробок белые провода: что это? Проводка в квартире остается старая алюминиевая?
Ноль Ваш никакой не PEN - негоден он для деления. Присоединение его к корпусу щита внушает серьезные опасения, к тому же провод стояка (сечением на вид 6 мм2) не цельный.
Да, согласен насчет качества фоток, но фотоаппарат сегодня утром не нашел
На третьем фото белые провода - это вывод новой квартирной проводки, которую я протянул. Медь.
В квартире останутся только 2 старые алюминиевые линии. Все остальное - новое, медь
Сечение у стоякового около 8 мм. Штангелем туда лезть побоялся.
Марсик написал :
Ноль Ваш никакой не PEN - негоден он для деления.
Ну так поделили же его на вводе в щиток строители. Дом уже 30 лет простоял и ничего
Марсик написал :
к тому же провод стояка (сечением на вид 6 мм2) не цельный
А вот здесь - не понял. В смысле не цельный?
А если я вводный ноль кину на клемник (или сразу на колодку), оттуда разведу на две колодки: земляную и нулевую и на земляную посажу щит (схема, которая применяется во всех современных вводных щитках) ?
Ну, если меня током не чпокнет, когда я туда штангелем полезу - могу замерить непосредственно
Марсик написал :
Стоп-стоп, по порядку:
НОВЫЕ
линия 1: бойлер+стиралка
линия 2: кухня 2 розетки, вытяжка, холодильник
линия 3: кухня 2 розетки (предположительно под микроволновку и чайник) и еще 2 розетки
линия 4: резервная линия 1 розетка под плиту (гриль)
линия 5: коридор 4 розетки+свет в коридоре+свет в кладовке
СТАРЫЕ
линия 1: свет по квартире, ризетка в спальне
линия 2: розетки под телевизор, компутер, торшер
Марсик написал :
при таком числе линий и потребителей самое то - это сделать щиток в квартире. Отделка завешена?
Не
а) некуда влепить
б) по-моему, на это надо какие-то разрешения
в) все линии уже вывел в коридор и заштукатурил
Нужно старый клепать. Динрейки я туда вставлю, автоматы 16А влезают, дифавтомат - тоже.
Что с землей квартирной делать-то и можно ли шины земляные и нулевые поставить так, как я хочу?
А Вы все же подумайте. С таким набором потребителей щиток мог бы содержать следующее:
2Р АВ С32 или выключатель нагрузки на вводе;
Дифавтомат С16 10мА "линия 1: бойлер+стиралка"
УЗО 40А 30мА на кухню:
а) 1Р АВ С16 "линия 2: кухня 2 розетки, вытяжка, холодильник"
б) 1Р АВ С16 "кухня 2 розетки (предположительно под микроволновку и чайник) и еще 2 розетки"
в) 1Р АВ С16 "резервная линия 1 розетка под плиту (гриль)"
УЗО 40А 30мА на все остальное:
а) 1Р АВ С16 "линия 5: коридор 4 розетки+свет в коридоре+свет в кладовке"
б) 1Р АВ С10 "старая линия 1: свет по квартире, ризетка в спальне"
в) 1Р АВ С10 "старая линия 2: розетки под телевизор, компутер, торшер"
В этажном щите остается диф С25 100(300)мА.
Вышеперечисленное можно и в этажный щит уместить, но мне было бы жалко дорогостоящее оборудование в свободном доступе оставлять. Впрочем, можно и упростить...
Dorian написал :
Нужно старый клепать. Динрейки я туда вставлю, автоматы 16А влезают, дифавтомат - тоже.
Не советую Вам проводить какие либо работы самостоятельно. А Вас есть разрешение на такой перемонтаж? Почему Вы новые кабели завели с высокой стороны, а не справа?
Марсик написал :
А Вы все же подумайте. С таким набором потребителей щиток мог бы содержать следующее:
Да, я знаю, что УЗОшек наставить можно было бы, если бы щиток свой был, но. Надо работать с тем что есть. Стены перебивать я не буду, надоел уже ремонт. Поэтому хочу рубильник поменять на диф 25х30мА. На щиток замок навесить можно
Bladiclab написал :
Не советую Вам проводить какие либо работы самостоятельно. А Вас есть разрешение на такой перемонтаж? Почему Вы новые кабели завели с высокой стороны, а не справа?
1) В соответствии с правилами, энергоконтроль (или как там его) отвечает за все до трансформатора, до вводной рубилы - ЖЕК, после рубильника - всем до лампочки чего там будет, зона ответственности жителя этой самой квартиры.
2) Перемонтажа тут не будет, просто замена старья на новые компоненты.
3) При всем уважении, но, когда я вызывал электриков из ЖЕКа для этого они мне захотели поставить на люминь 2,5 квадрата 25А автоматы на каждую из 3-х линий при старом счетчике на 16А. Поэтому, я считаю, что ничуть не хуже электриков из ЖЕКа смогу выполнить монтаж щитка, а поскольку делать это буду для себя - то за качество монтажа и компонент отвечать буду лично. Кроме того, никакой электрик мне бумажку на переборку щитка и окончательный его монтаж не даст, то есть после монтажа он ни за что не отвечает - то зачем мне электрику деньги платить?
4) завел сверху, т.к. оттуда они и заводились в квартиру, старая проводка сверху в щиток идет, еще какие-то кабеля - тоже серху, так что вариантов не было. Кроме того, в правой части щитка отделение для слаботочки отдельное, силовые по нему тянуть нельзя.
Dorian написал :
до вводной рубилы - ЖЕК, после рубильника - всем до лампочки чего там будет, зона ответственности жителя этой самой квартиры.
ЖЭК обязан выдать Вам напряжение на квартиру на первую распаячную коробку. В эт. щите замена любой детали выполняется ЖЭКом бесплатно.
Dorian написал :
когда я вызывал электриков из ЖЕКа для этого они мне захотели поставить на люминь 2,5 квадрата 25А автоматы на каждую из 3-х линий при старом счетчике на 16А.
Вы к инженеру обращались, или считаете что электрик ЖЭКа царь и бог?
Dorian написал :
в правой части щитка отделение для слаботочки отдельное, силовые по нему тянуть нельзя.
Имел ввиду, где у Вас пробки там и заводить.
Dorian написал :
Поэтому, я считаю, что ничуть не хуже электриков из ЖЕКа смогу выполнить монтаж щитка, а поскольку делать это буду для себя - то за качество монтажа и компонент отвечать буду лично.
Вы эти работы будите проводить с отключением в щитовой стояка квартирного или под напругой?
При монтаже соседей обесточивать будите?
Bladiclab написал :
ЖЭК обязан выдать Вам напряжение на квартиру на первую распаячную коробку. В эт. щите замена любой детали выполняется ЖЭКом бесплатно.
Когда найдете мне ЖЕК, который что-то заменит мне бесплатно - сообщите мне, пожалйуста, лично. Я обведу этот день красным в календаре.
И сейчас зона ответственности ЖЕКа резко ограничилась кабелем от подстанции до вводного рубильника и что-то доказать им - нереально.
Bladiclab написал :
Вы к инженеру обращались, или считаете что электрик ЖЭКа царь и бог?
Уже вижу, как лично инженер приходит ко мне и клепает щиток
Bladiclab написал :
Имел ввиду, где у Вас пробки там и заводить.
Ну, дык, пробки сверху, сверху и заводю, вроде
Bladiclab написал :
Вы эти работы будите проводить с отключением в щитовой стояка квартирного или под напругой?
При монтаже соседей обесточивать будите?
шаг 1: вырубаю вводное рубило, клепаю шины, автоматы, проводку.
шаг 2: зову электрика и он мне меняет вводное рубило за двадцатку-пятидесятку со всеми отключениями
или
шаг 2: беру диэлектрические перчатки, свинчиваю 4 болта с вводного рубильника и привинчиваю их в дифавтомату (это если смелости наберусь )
Соседей отключать не планирую, но можно и отключить - не проблема.
Dorian написал :
Соседей отключать не планирую, но можно и отключить - не проблема.
Вы поймите я не издеваюсь. Почему задаю вопросы, Вы уверены, что нули квартирные на нулевых колодках не перепутаны? На квартиры однородная фаза или разнородные (по фото плоховато видно)? Это чтоб технику не сжечь!
Bladiclab написал :
Вы поймите я не издеваюсь. Почему задаю вопросы, Вы уверены, что нули квартирные на нулевых колодках не перепутаны? На квартиры однородная фаза или разнородные (по фото плоховато видно)? Это чтоб технику не сжечь!
Да я ничего против Вас не имею Может у Вас действительно ЖЕК нормальный, такой, как положено. К нашему это, к сожалению, не относится.
Фаза на каждую квартиру своя идет.
Вот с нулями есть такая проблемка: ноль разводится от провода, который прикручен к щитку (фото 2). Он разводится на две разные квартирные колодки (изоляторы типа фарфоровых) - для каждой квартиры свой изолятор. На него привинчиваются нули квартиры (фото 4)
И с соседней квартиры на наш изолятор под клемму кинули один нулевой проводок (на фото 4 он коричневатый справа - вверх уходит)
Земляной шнурок от розетки с заземлением прикручен прямо на щиток
Dorian написал :
Ну 100 мА он же не факт, что защитит от удара током. Это же, вроде как, противовозгорательные.
Да, УЗО на 100 и 300 мА выполняют противопожарную функцию.
Dorian написал :
А почему не хватит? 0,4 мА на 1А нагрузки выходит вроде бы вообще 10мА.
Много потребителей + старые линии, состояние которых неизвестно - суммарная утечка может быть достаточной для срабатывания УЗО 30мА. Для этого потребителей и разбивают на группы, и каждая под своим УЗО.
Марсик написал :
разбивают на группы, и каждая под своим УЗО
а если на две старые поставить УЗО 25х30, на 5 новых УЗО 25х30 и вместо вводного - дифавтомат 25х100?
Хотя, наверное 5 проводов под клемму УЗО не влезут или влезут? Или шину ставить?
Dorian написал :
а если на две старые поставить УЗО 25х30, на 5 новых УЗО 25х30 и вместо вводного - дифавтомат 25х100?
Если все в этажном щите - диф 100мА не нужен, достаточно двухполюсного АВ. На старые 25А УЗО можно (при двух групповых АВ С10), а вот на новые стоит взять с запасом - 40А.
Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину (5), нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от тока (времятоковая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать[2] тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом (6). В отличие от плавкого предохранителя, автоматический предохранитель готов к следующему использованию после остывания пластины.