Всвязи с необычными колебаниями температуры вылезли косяки неграмотно сделанной кровли на мансарде частного дома..
Течет из под Ондулина,сосули оттуда же растут.
в чем может быть проблема? Пароизоляция вроде не драная,теплоизоляция есть,гидро тоже. Что за дела?
Кто нибудь сталкивался ещё с такой проблемой в этом сезоне?
Если обить изнутри дополнительно пенопластом, по идее ,проблема должна уйти?
Разобрать то всю кровлю ,подняв выше и просмотрев заново состояние гидро,пароизоляции- самое правильное решение..Но отдирать новый ондулин да плюс за работу еще.Нет денех.Хочется малой кровью попробовать.
Под ондулином, как я понял, гидроизоляционная пленка? По ней все и стекает?
Есть ли холодный чердак? Какие вент зазоры сделаны?
В любом случае причины назвали: теплопотери и плохая вентиляция.
Дом нежилой пока.
Отопление части дома с мансардой косвенное-через открытую дверь в отапливаемую часть дома.
Температура на мансарде +10+12. Чердака нет.Вент зазор сантиметра 3.
В отапливаемой ,одноэтажной части температура +20+22. Есть холодный чердак.Вент зазоров нет. Кровля лежит прямо на обрешётке.
Столь разные условия. А проблемы аналогичные...
Был финский дом одноэтажный с центральным отоплением.
Сделали пристройку. Отопление в ней не запустили еще. Поэтому тепло туда поступает через отрытую дверь старого дома.
Кровлю поменяли по всей площади.Тлько на старой части не снимали родную обрешетку и не трогали холодный чердак.
Хочу выразить особый респект г-ну Gennady за его труды по освещению технологии п/сухой стяжки пола. Получилось супер! Очень доволен.
Так же ,если прочтете эту тему,был бы признателен за мнение профессионала по проблеме.
ап..
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.