gugulaki написал :
возьмите футорку и вкуртите ее.
Тут не понял. В радиатор и так вкручивается футорка с дюйма на полдюйма. В нее снаружи вкручивается американка от ШК, а изнутри МПфитинг с наружней резьбой 1/2". Я так это понял. Так вот переживал, что резьба внутри футорки короткая, чтобы нормально вкрутить и американку снаружи и зацепить изнутри удлинитель. Вы имели в виду взять какую то нестандартную футорку с удлиненной резьбой?
Здравствуйте Dm. Тема близка! Живу на 3 этаже 10 этажного дома, строителями установлены конвекторы, подключенные на обратку (вход сверху), сначала хотел конвекторы поменять на биметалл (даже купил global style extra), но труба на входе конвектора практически холодная! Начал искать информацию в интернете, теперь есть три варианта что делать:1. поставить вместо конвектора биметалл ( но боюсь кардинально не решит вопрос, так как труба на входе холодная) 2. поставить конвектор на первичку, которая проходит на верхние этажи. 3. ваш вариант:поставить биметалл на первичку вход внизу( но это неправильное подключение и все конторы в которые звонил результат не гарантируют!) Если уже поставили радиаторы, скажите что у Вас получилось.
Двухтрубку конечно здорово, но можно остальных жильцов оставить без тепла . Говорят 2й вариант( конвекторы на первичку) у меня будет работать без проблем, но здесь вроде у человека получилось и с биметаллом
Прошу прощения за качество рисунка, рисовал в Paint
Значит так. Сделали сегодня по схеме в моем посте #22.
Уточнение. Трубы все 3/4", а байпас 1/2". Шаровые бугатти, ручной вентиль Giacomini.
На байпас вентиль не поставил, о чем теперь очень жалею.
Ситуация такая: по длинне (слева-направо) все секции прогреты одинаково, а вот по высоте нет: верхний коллектор горячий (как подходящая труба), а нижний ощутимо холоднее. Т.е. вода проходит большей частью через перемычку((((
Очень досадно, надеялся что будет весь горячий. Потратил столько времени, сил и денег (местый слесарь подлянку подкинул), а результат не совсем как хотелось.
Вроде бы схема логичная, байпас по правилам сделан (на размер меньше и смещен). Что не так?
Сам вот думаю на ручной вентиль, очень уж у него проход был небольшой. Наверно из за него не затекает как надо вода... Другие причины в голову не приходят... разве что снять и промыть радиатор...
Что подскажите?
Dm написал :
Ситуация такая: по длинне (слева-направо) все секции прогреты одинаково, а вот по высоте нет: верхний коллектор горячий (как подходящая труба), а нижний ощутимо холоднее. Т.е. вода проходит большей частью через перемычку((((
Очень досадно, надеялся что будет весь горячий. Потратил столько времени, сил и денег (местый слесарь подлянку подкинул), а результат не совсем как хотелось.
Ну,а чего Вы хотели?Так и должно быть.Радиатор нагревает воздух в комнате.Тепло откуда берется?-правильно,отбирается у теплоносителя(воды).Вода соответственно остывает.Что тут непонятного?
На практике,я иногда встречал ситуации,когда температура нижнего коллектора почти равна температуре верхнего,но как исключение,скорее.Для этого нужен очень большой расход воды через радиатор,он даже шуметь немного начинает.
Не парьтесь,все нормально.
ДОКА написал :
На практике,я иногда встречал ситуации,когда температура нижнего коллектора почти равна температуре верхнего,но как исключение,скорее.
ну я не знаю... особо сравнивать не с чем, но вот у родителей 10 секций чугуна жарят равномерно... там канеш сечение секций побольше..да и температуру никогда не регулировали: что в -5 что в -25 подают кипяток...
NNN написал :
Что значит "ощутимо"?
Разница 32-37 будет ощутимой, 52-57 нет. А 5-7 градусов и должно быть.
закончили вчера поздно, сегодня замерю - скажу
alexutel написал :
Главное,чтобы в комнате тепло стало. Стало тепло?
тож самое, некогда было оценить, сегодня посмотрим
ДОКА написал :
Ну,а чего Вы хотели?Так и должно быть.Радиатор нагревает воздух в комнате.Тепло откуда берется?-правильно,отбирается у теплоносителя(воды).Вода соответственно остывает.Что тут непонятного?
Не понятно вот что: получается, воздух, обтекая радиатор, отбирает у него тепло неодинаково? снизу больше, чем сверху?
Dm написал :
Не понятно вот что: получается, воздух, обтекая радиатор, отбирает у него тепло неодинаково? снизу больше, чем сверху?
До верха радиатора доходит воздух уже нагретый его низом. Разве не так?
В любом случае это динамический процесс и функция распределения Т по поверхности батареи зависит от нескольких переменных. Одна из них- скорость циркуляции по стояку.
Dm написал :
Сам вот думаю на ручной вентиль, очень уж у него проход был небольшой. Наверно из за него не затекает как надо вода... Другие причины в голову не приходят...
как бы существуют два вида один с малым сечением расщитан на автономное отопление ,где теплоноситель по чище и скорость можно регулировать,а другои значительно мощнее с большим внутренним проходом,как раз для цо с меньшим сопротивлением потока
Dm написал :
но вот у родителей 10 секций чугуна жарят равномерно...
Да что Вы чугун-то сравниваете,там другое теплораспределение за счет огромного сечения секций и низкой теплопроводности самого чугуна.
Если уж про родителей зашла речь,то у моих Арбония стоит(раньше чугун был),старая однотрубка с низкой скоростью.
Верх градусов на десять горячее низа,но в комнате жарища
Все зависит от правильного выбора мощности радиатора.
Съездил в обед, замерил.
Батарея прогрелась равномернее, чем было сразу после запуска
Верхний коллектор 43гр, оребрение вверху 37гр
Нижний коллектор 37гр, оребрение внизу 32гр.
Справедливо для всех секций с 1 по 10.
В комнате заметно теплее стало.
Да Вы не представляете, сколько мне это стоило времени и нервов)))
Началось с того, что все местные слесари отказались такую схему делать, типа - ты че дурак? мы так никогда не делали, это работать не будет! и тд тп... Один даже перестал со мной разговаривать и брать трубку, хотя обещал отключить стояк когда я найду сварщика... Нашел вроде нормальную фирму, но отказались - типа все плановые ремонты только после отопительного сезона... В итоге нашел сварщика, который сказал: я тож так никогда не делал, но вроде логично при нижнем розливе...да и вообще мне фиолетово, как скажешь так и сварю. Ну отлично, думаю. Осталось найти кто мне стояк перекроет... Местный слесарь обещался неделю, потом перестал отвечать... надоело мне это.
Позвонил в аварийку, спросил телефон их слесарей, те без проблем приехали и перекрыли за 500р.
Приехал сварщик, начали делать.
Уже доделываем, 2 шва осталось, у сварщика кончился ацитилен (маленькие балоны были)... Время к вечеру, воскресенье. Он мне - я щас нигде не заправлюсь, давай до завтра... Приехали! Звоню опять аварийщиком - выручайте, дайте на 10 мин балон ацитилена? Те - не проблема, любой каприз за ваши деньги, 1000р, ща приедем.
Доделали... Эпопея целая
gugulaki написал :
Может было проще позвонить сразу в аварийку и спросить их переварить подводку
Аварийщики когда притащили баллон и увидели перекрещивающиеся трубы тоже покрутили у виска... не факт что они бы согласились это делать.
Да че там, они тож не сразу поверили что розлив нижний...пока не сходили в подвал пощупать подачу и обратку...