1.Зачем в Грщ дома соединяют между собой шины РЕ и Н? почему для этого используют 2 перемички.При системе дома TN-C-S общий ноль отгорел, отключили по ошибке в грщ-последствия.Общий ноль отгорел или отключили по ошибке в середине стояка многоэтажного дома-последствия.
дружба написал :
Зачем в Грщ дома соединяют между собой шины РЕ и Н?
Вы сами себе отвечаете:
дружба написал :
При системе дома TN-C-S
PEN- проводник линии должен быть разветвлен на вводе в здание на N и РЕ до защитно-коммутационного аппарата и присоединен к шине РЕ(как правило ГЗШ). Соединения должны быть разборными для возможности проведения замеров и испытаний.
дружба написал :
почему для этого используют 2 перемички.
Достаточно- одной.
дружба написал :
Общий ноль отгорел или отключили по ошибке в середине стояка многоэтажного дома-последствия.
После точки обрыва ноля на нем появится потенциал(напряжение), при не симметричной нагрузке фаз он может достигать величины фазного напряжения. Т.е. - в розетках и осветительных группах может быть напряжение до 380 вольт, что приведет к выходу из строя большинства потребителей.