Всем доброго времени суток!
Возникла у меня проблема следующего плана:
взялись выполнить монтаж электрики в трехэтажном коттедже. На лестнице будут установлены переключатели для включения/отключения света с трех мест. Заказчик желает, что бы были установлены дополнительно датчики движения. Всю голову сломал, как это увязать! Может, кто то сталкивался с подобным, сможет подсказать как выполнить схему подключения?
проходники по классической схеме будут включать релюху, а через нее свет, эту же релюху будет включать группа датчиков движения с замыкающими контактами в паралель..
блин, можно ж без релюхи.. просто фазный провод идуший к лампе от проходников соединяете с фазой - выходом от датчиков движения.
юра Т написал :
просто параллельно(всем трём переключателям), так же как и с обычным выключателем
не выйдет..
потому что проходник включает свет в одном случае н.з. контактом, а в другом случае - н.р. контактом.. А у датчика движения два положения - вкл и выкл..
Я так и подозревал, что без реле не обойтись... можно было бы переключателями включать сам датчик, а тот в свою очередь лампочку...Но их ТРИ (датчика)...
Либо команда от датчиков, либо управление выключателями. Подошел свет включился, ушел, выключился. Если нажал выключатель то и выключателем отключать (типа ручной режим) для проверки и резерв на случай выхода из строя датчика.
Bladiclab написал :
Либо команда от датчиков, либо управление выключателями. Подошел свет включился, ушел, выключился. Если нажал выключатель то и выключателем отключать (типа ручной режим) для проверки и резерв на случай выхода из строя датчика.
да ниче там космического нету.. Если датчики по И с проходниками, то получается что проходниками можно управлять всегда, потому как включить его не запустив датчик невозможно.. а если проходниками выключишь, ( днем например ) то сами датчики включать не будут.. Как раз то что надо..
единственный минус - свет на лестнице погаснет если там никого не будет..
Если есть датчики, то человек не должен заморачиваться с выключателями.
Значит, к датчикам нужно поставить часы, чтоб указывали день или ночь (московское время). А к ним и фотореле если вдруг днем резко тучи найдут.
может поставить телепатические датчики ? шоб мысли из моска хозяина считывали ?
там можно простенькие поставить, без наворотов, мыслей у него в голове вряд ли больше чем одна..
vla3344 написал :
Он не может этого объяснить! Вот хочу так!
Хм... 5х1,5 к каждой точке от боксика, мест на девять, для управления и коммутации. Алгоритм можно будет изменить в последствии.
Собрать схему на , где первый режим- светильники на прямую, второй светильники через ДД (можно каждый светильник в отдельности) или .
4eh написал :
лестничный автомат - это с выдержкой времени..
Ну... ДД- тоже подразумевается с таймером на отключение, иначе можно использовать таймер отдельно и ДД по проще.
Зы: лестничные автоматы есть: акустические, с фотореле, с датчиком движения. Какой только фигни- не понаделали, в наши дни...
Приятно идти по лестнице и не заморачиваться с выключателями (день или ночь). Лампа должна загораться, когда темно. Вот датчик освещенности и командует реле, которое подает питание на ДД.
"Врагу" достаточно хлопнуть в ладоши, что бы нос не разбить на ступеньках.
dokar написал :
Насколько они селективны от случайных шумов.
Светильник зажигается только на той площадке, где открыли входную дверь. Если громко разговаривать включается освещение на смежных площадках. Для подъезда- самое "то". Для дома думаю- не совсем подходит.
ПPOPAБ написал :
Наверняка будет что-то отдельное. Пока не ТС не признается,- какие.
ДД не определен какой, но со слов заказчика это "будет Легранд из серии МОЗАИК!". Ну вот как такому объяснить ? Упрется рогом и ни в какую его не сдвинуть...
vla3344 написал :
ДД не определен какой, но со слов заказчика это "будет Легранд из серии МОЗАИК!"
Один? Осталось "допетрить" куда его лепить на лестнице... Место установки зависит от конструкции датчика, даже от модели. А скрытую проводку нужно заложить- "вчера".
vla3344 написал :
Всем доброго времени суток!
Возникла у меня проблема следующего плана:
взялись выполнить монтаж электрики в трехэтажном коттедже. На лестнице будут установлены переключатели для включения/отключения света с трех мест. Заказчик желает, что бы были установлены дополнительно датчики движения. Всю голову сломал, как это увязать! Может, кто то сталкивался с подобным, сможет подсказать как выполнить схему подключения?
Прошу прощения за своего рода рекламу, но глянье вот эту ссылку ну или другую продукцию из это оперы.
Там и схема есть и они как раз свет включают и выключают при появлении-уходе людей и ничего сложного в подключении нет. Да и вообще на каждом датчике движенья должна быть инструкция и схема как его подключать и не важно какой фирмой он выпущен...
Хотя это вроде не совсем датчик движения...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.