Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2305135

Прошу знающих людей осветить предназначение помехозащитных конденсаторов, устанавливаемых во вру.

К73-57а-0,47мкф 1000/500В с плавкой вставкой на 20А необходим для подавления радиопомех в диапазоне
0,15-100 МГц. соединяются звездой или треугольником

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Anat78 написал :
К73-57а-0,47мкф 1000/500В

Такие лучше не ставить, пробиваются на номинале напряжения.
Есть специализированные тип Х2, маркировка В32923 X2 MKP\SH емкостью 0.47 мкФ выдерживают 2000 вольт постоянки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ppkvin написал :
Такие лучше не ставить, пробиваются на номинале напряжения.
Есть специализированные тип Х2, маркировка В32923 X2 MKP\SH емкостью 0.47 мкФ выдерживают 2000 вольт постоянки.

применение конденсаторов К3 или аналогов типа К73-57 "узаконено"

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

П2-2000 к СНБ 3.02.04-03
Издание официальное

8.2 ..........
В зданиях высотой 3 этажа и более на ВРУ, а также на вводах питания лифтов следует предусматривать установку помехоподавляющих конденсаторов типа К3 емкостью до 0,5 мФ на каждую фазу.