Здравствуйте. Столкнулся сегодня со странной ситуацией. Обнаружил протечку в месте, где на резьбу трубы накинута гибкая подводка от смесителя. Подтянул гайку. Капает.
Подумал, что прохудилась резиновая прокладка на гибкой подводке, поменял. Капеж продолжается. Такое впечатление, что проело дырочку где то в витках резьбы. Попробовал зафотать, фото прилагаю.
Меня очень беспокоит этот момент, ведь и ввод в квартиру и разводка далее выполнена такие оцинкованными трубами с резьбой. Проесть может и в другом месте, раз проело тут...
Что можно сделать? Денег, чтобы сменить все трубы в санузле, нет
Труба не качественная. Резьба нарезана, не качественно, металл стал тонким.
Отрезать часть резьбы с дыркой и дорезать, по новой резьбу.
Гибкую подводку подключайте через, пол дюймовый удлинитель.
Подводку лучше соединять с резьбой фитингов, а не с металлом нарезанным на станке или плашкой.
NNN написал :
Ровную плоскость прилегания торца трубы и прокладки шланга. Напильником или как-то ещё на что денег хватит...
Напильником я прошел по торцу трубы еще когда ставил смеситель, то есть лет 5 назад, вчера еще раз прошлифовал, дела не в торце
Косожихин написал :
Труба не качественная. Резьба нарезана, не качественно, металл стал тонким.
Отрезать часть резьбы с дыркой и дорезать, по новой резьбу.
Гибкую подводку подключайте через, пол дюймовый удлинитель.
Подводку лучше соединять с резьбой фитингов, а не с металлом нарезанным на станке или плашкой.
То есть, Вы думаете, что дело в проедании из-за какой то химической реакции? Я пока не видел, чтобы гибкую подводку накручивали на трубу через переходник. Если Вы сталкивались, посоветуйте, плж, какой лучше всего использовать, чтобы не было вновь реакции.
Спасибо всем за ответы, если кто еще даст совет, кто сталкивался с такими трубами, буду признателен!
оцинкованная труба , суть- обыкновенная чёрная ,гальваникой наверно оцинкована(наскока я разумею т.е. снаружи и внутри поверхности "в цинке"),таким образом Сверху товарищи правильно говорят,при нарезке резьбы возмона была прорезана резьба насквозь,перенарезать,а могет труба -*****(или место попалось такое-на трубе) перенарезать!
mensergio написал :
Меня очень беспокоит этот момент, ведь и ввод в квартиру и разводка далее выполнена такие оцинкованными трубами с резьбой. Проесть может и в другом месте, раз проело тут...
не факт ,поживём посмотрим
mensergio написал :
Такое впечатление, что проело дырочку где то в витках резьбы.
бывает и такое ,нужно знать точно где и потом смотреть ,что можно сделать своими силами ,без революции
mensergio написал :
Что можно сделать? Денег, чтобы сменить все трубы в санузле, нет
если проблема в участке резьбы ,можно подмотать и накрутить кран ,либо удленитель,так что бы место свища остался под уплотнением ,ни много отрезать с резьбы при необходимости
Всем спасибо за советы!!!
Дело точно в резьбе, потому что я накручивал заглушку с резиновой прокладкой, капает все равно.
Поговорю с сантехником из жека, согласится ли он донарезать резьбу, отрезав прохудившийся кусок? Если нет, то вариант с переходником, который закроет место течи, кажется оптимальным. Только вопрос: из какого металла лучше ставить переходник? и чем подмотать: фумлентой или льном с унипаком?
Kvost написал :
В таком случае надо оценить состояние трубы. Не исключено, что она треснула по сварному шву и тогда перенарезка не имеет смысла - только замена трубы.
Она под раковиной на кухне, вечером залезу погляжу. Попробую найти дырочку.
Kvost написал :
Я против. Может лопнуть по резьбе (если действительно прорезана) и тогда потоп гарантирован.
Ну вот, а я только обнадежился
Вернусь к теме переходников, о которых говорил форумчанин Косожихин Какие лучше использовать в будущем в таких соединениях? В этом году будет 5 лет, как куплена гибкая подводка, на форуме не раз видел мнение, что это срок для нее, лучше заменить. А на какую? Parinox или есть российские аналоги?
Резьба на трубе не подвержена процессу .Целостность изделия разрушает процесс ,который является химическим явлением и неотъемлем во времени и пространстве от материала трубы .