Перец написал :
Это полностью разобрать всю схему.
Да, увидел где Вас ввёл в заблуждение. Конечно, я по-очереди отключаю кабели и "прозваниваю". Но это опять же, я описывал сложный случай, с "чудесами", а так ещё всё проще, и тестер не нужен, выбивает УЗО - откидывай всю "землю" (ввод), включай, не выбило - значит здесь "собака порылась", подключай ввод и по очереди откидывай провода и т.п. Но по закону подлости на последних кабелях как раз и находишь замыкания. Ещё плохо, что розетки "горе-строители" расключают иногда так, что "ноль" с "землёй" путают и пока розетки не снимешь - не поймёшь. Ещё хуже, когда в коробке расцветку попутают. Так что если простым методом исключения результата добиться не удалось - тестер, терпения и вперёд. С дифавтоматом несколько проблематичнее, т.к. не видно сразу это коротыш на фазном проводе или утечка по земле, но всё равно ищется на раз, два. Важно понимать принцип как что устроено и что такое электричество.
Это не просто. Это полностью разобрать всю схему. Проще найти для начала групповую линию, которая создаёт проблему, например даёт утечку на землю, а уже потом с ней разбираться.
Когда случаются подобные "чудеса" я делаю просто: отключаю всех потребителей (розетки, лампочки и т.п.), отключаю кабели от автоматов, от "земли" и "нуля", беру обычный тестер и начинаю "прозванивать" все провода и проводники по очереди. Если не "звонятся", то тогда начинаю "прозванивать" правильность соединения, чтобы "ноль" в щитке "звонился" с "нулём"в розетке и т.п. Всегда таким образом нахожу все проблемы. Один раз случай у меня был такой, выбивает УЗО и всё. Оказалось, что после того, как пробросили проводку, то к одной из розетке провод подвели, конец его завели в подрозетник. Так вот срез провода не сразу замотали малярным скотчем, а потом, когда поштукатурили. И вот штукатуркой срез мазанули, а потом уже замотали скотчем, вот через этот кусок штукатурки ноль с землёй и имел небольшую гальваническую связь. Ей было достаточно, чтобы УЗО выбивало.
Можно предположить, что у автора выбивает УЗО по причине неправильного соединения нуля и защитного проводника в розетке - попутаны места. Если выбивает при попытке использовать любую розетку-то эти провода перепутали между собой выше по схеме распределения, возможно даже в щитке.
2Bladiclab Я не использую УЗО и "диффы" этого производителя и ему подобных пусть они обклеются медалями ,как Советское шампанское. Видел конкрено эту модификацию пару раз . Про кнопку "возврат" -забыл. Извините...
2dokar
Кнопка "Возврат" выступает из лицевой панели. Для повторного включения дифавтомата необходимо нажать эту кнопку до фиксации и взвести рукоятку автоматического выключателя.
avmal написал :
И может вы кнопку сброса забыли нажать прежде, чем его взводить?
Какая еще кнопка "сброса"? Видел тока на промышленнных электронных УЗО. У бытовых, у некоторых производителей рычажок расцепителя становится в среднее положение. Дернуть вниз и верх до упора...
evgeni86 написал :
я в электричестве не особо спец. Сейчас отделываю квартиру. Вставил вилку в розетку- свет выбило. ключаю на щитке- не включ-ся, выбивает. Разобрал розетку(мож2 фазы кто- то соеденил) разьеденил провода- безрезультатно.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вызывать электрика и проверять все распред коробки.
Прежде чем делать отделку квартиры, нужно было поменять проводку.
оперативно на сайте администриция работает. первоначально тема называлась -"ЧЕ ЗА ХРЕНЬ С ЭЛЕКТРИКОЙ!?".- переименовали, хотя ведь нецензурн. слов ведь не использовал:yu
не я за электрику не берусь разве что розетку или светильник точечный поставить. квартиру недавно купили и не знают че за "мастера" там работали. Я там стяжку переделал, плитку отбил и переложил, полипроп. перепаял да и много чего- руки бы поотрывать уродам! А с электрикой- вставил радио в розетку и такая фигня (радио исправное, дело ни в нем)
наверное вы правы не мое это дело, пусть электрика вызывают, думал просто , время сэкономить-самому разобраться.
я в электричестве не особо спец. Сейчас отделываю квартиру. Вставил вилку в розетку- свет выбило. ключаю на щитке- не включ-ся, выбивает. Разобрал розетку(мож2 фазы кто- то соеденил) разьеденил провода- безрезультатно.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.