Я делаю следующим образом:
например: в большой квартире много розеток в каждой комнате. Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз. И при срабатывании одного из автоматов, УЗО не срабатывает. Не прирывая, тем самым, подачу напряжения на остальные розетки. А вот если сработало УЗО, то уже понятен характер неисправности и botom утечку по каждой комнате в отдельности. Как то так..." >
luxor1973 написал :
например: в большой квартире много розеток в каждой комнате. Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз.
И зачем на каждую комнату автомат в 25А? Чтобы проводка погорела?
Всего сколько выделено? А то может и 40А для УЗО маловасто будет. Ибо перегруз снизу никак не защищен, а сверху тоже поди автомат на 50А стоит...
luxor1973 написал :
Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз.
Само УЗО- требует защиты от сверхтока.
ПУЭ-7 написал :
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
luxor1973
Явно не лучший вариант.
Столкнулся со срабатыванием общего узо на этаж,
а кроме него ни чего больше.
Автоматов за ним штук 60 стоит и как извините в рабочее время,
локализовать причину? ПPOPAБ
Ну эти автоматы его и защищают, но суммарный ток может сильно превысить допустимый.
filvik написал :
наверно 2.5кв меди, то ничего страшного (а если проводка в штробе, то и подавно)
Как бы на пределе даже с учетом штробы. А если смотреть по скрытой прокладке трехжильного кабеля, то уже превышено. А если учесть какие сейчас 2,5 квадрата могут попасться...
А главное смысл то какой? Если на все про все 32-40А (раз ставим УЗО на 40А), то выделять по 25 на каждую комнату...
BSmaster написал :
Столкнулся со срабатыванием общего узо на этаж,
а кроме него ни чего больше.
Автоматов за ним штук 60 стоит и как извините в рабочее время,
локализовать причину?
Так это УЗО или Дифавтомат срабатывает? А то может и не в токе дело а в утечке?