Добрый вечер! Потихоньку добрался до этапа разводки проводов в квартире. Возник вопрос - можно ли ставить щиток со счетчиком и автоматами в туалете?
По старому плану счетчик стоял в коридоре, я коридор уменьшил и сделал маленький (2200*800 мм) с\у для гостей, в котором будет маленькая душ кабина 800*800, унитаз и умывальник и ,как назло, именно в этот с\у попал счетчик. Унитаз будет установлен на инсталляционную систему, соответственно система будет спрятана за фальшстеной. Есть намерение нижнюю часть пространства за ф\стеной использовать по назначению, а верхнюю - под щиток со счетчиком и автоматами. Как Вам такой вариант? Можно ли так делать в принципе? Может быть необходимо предусмотреть доп мероприятия по гидроизоляции и т.д.?
Заранее спасибо.
Прямое попадание воды на ф\стену, не говоря о щитке, исключено, щиток будет находиться за!! ф\стеной. Только повышенная влажность, и то после очень редкого душа. На улице же как-то ставят?
Почему все-таки нельзя? Если посмотреть с другой стороны и предположить, что щиток стоит в коммуникационной шахте ,которую создает ф\стена. Может так можно?
Не думайте, что я троллю ,просто хочу во всем разобраться сам. Вот ПУЭ почитал - нигде не нашел запрета ставить в 3-ей зоне щиток, не говоря о шахте!
dars написал :
Возник вопрос - можно ли ставить щиток со счетчиком и автоматами в туалете?
А как вам картина маслом.
Когда к вам, пришла симпатичная котролерша,
а вы учтиво, ее приглашаете в.....................
Она краснеет, и стыдливо опустив глаза..................
ой! А ко мне ж такая хорошенькая приходила.. Сядет бывало, на кухне, посмотрит на счетчик, и пишет и пишет... квитанции..
а он ее на унитаз хочет посадить..
Про контролеров - для меня не аргумент. Как и где тогда ставить счетчики воды, выносить в коридор что-ли. Все-таки вопрос не снят - можно ставить в коммуникационной шахте счетчик и щиток, если доступ к шахте есть только из с\у?
dars написал :
Все-таки вопрос не снят - можно ставить в коммуникационной шахте счетчик и щиток, если доступ к шахте есть только из с\у?
вы как хотите перефразируйте постановку вашего вопроса,- суть его не меняется..
dars написал :
маленький (2200*800 мм) с\у для гостей, в котором будет маленькая душ кабина 800*800, унитаз и умывальник и ,как назло, именно в этот с\у попал счетчик.
Скажу честно - соблазн поставить щиток именно в это место очень велик, на это есть ряд причин - не буду их описывать здесь.
Поскольку я пытаюсь хоть в какой-то мере соблюдать нормативы - для себя решил, что если установка счетчика в этом месте запрещена какими-то нормами - перенесу, если нет - оставлю все как есть.
Два дня штудирую ПУЭ - запрета на установку даже прямо в ванной в 3-ей зоне не нашел, не говоря об установке за фальшстеной.
Нарисовал схему.
dars написал :
Два дня штудирую ПУЭ - запрета на установку даже прямо в ванной в 3-ей зоне не нашел,
почитайте категорирование помещений по электробезопасности ( опасности поражения электрическим током )
токо это не в ПУЭ.. в ТБ - раньше было ПТЭиПТБ - сейчас ХЗ
ПУЭ-7 написал :
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
ну почему же шучу.. автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит.. просто вход к нему только из душа открывается..
почему тогда под разрешенный выключатель на шнурке не подвести автоматы щита ? Просто придется поискать АВ на шнурках..
4eh написал :
ну почему же шучу.. автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит.. просто вход к нему только из душа открывается..
почему тогда под разрешенный выключатель на шнурке не подвести автоматы щита ? Просто придется поискать АВ на шнурках..
По шахте - правильно. В шахте можно ставить или нет?
Что мешает полезть в щиток после душа (с мокрыми руками и ногами и босиком), если он стоит в коридоре?
4eh написал :
автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит..
Не пойдет:
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
701.471.1 Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 ГОСТ Р 50571.3) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).
В шахте трубопровод ГВС - это нагрев. К тому же а если потоп? Не думали
К тому же прокладка коммуникаций через распред зоны не желательна.
Кстати, а санузел вы согласовали?
А идея интересная!!
к ппримеру потоп: воды по щиколотку, а ты не воду выключить ни квартиру обесточить - т.к. тебя токое еб**шит
Юморно, надо врагам так делать
gugulaki написал :
В шахте трубопровод ГВС - это нагрев. К тому же а если потоп? Не думали
К тому же прокладка коммуникаций через распред зоны не желательна.
Кстати, а санузел вы согласовали?
В первом сообщении я написал, что никаких стояков в шахте нет. У соседа сверху над моим щитком коридор. Узаконить в Украине можно все. Для безопасности соседа снизу я сделал гидроизоляцию и защиту от протечек (задвижки с эл\приводом), кстати тоже нарушение?
В ПУЭ написано, что можно размещать даже ВРУ! под с\у при соответствующей гидроизоляции.
To Прораб можно ссылку на данный ГОСТ?
Всем спасибо за участие -для меня данный вопрос очень важен!
И еще я один раз обесточивал офис в затопленном подвале, так щиток был в подсобке через 3 комнаты, воды по колено так чуть не сдох пока дошел.
Так что я тепрь всегда щитки у входных дверей ставлю Что бы кто-то так не вспоминал этого хуелектриха (блин столько слов вспомнил, связанных с этими ощущениями)
gugulaki написал :
Может у вас там свое ПУЭ, но я ни разу не видел ВРУ под кухнями и санузлами!!!!!
Цитирую:
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
gugulaki написал :
И еще я один раз обесточивал офис в затопленном подвале, так щиток был в подсобке через 3 комнаты, воды по колено так чуть не сдох пока дошел.
Так что я тепрь всегда щитки у входных дверей ставлю Что бы кто-то так не вспоминал этого хуелектриха (блин столько слов вспомнил, связанных с этими ощущениями)
У меня обесточить квартиру можно из подъезда без проблем - стоит автомат.
Да нет же, почему нормальные вопросы и обсуждения всегда оканчиваются тем, что человек задавший вопрос, получает ответ "нельзя". После очередного вопроса "почему" - получает ответ "потому".
Я в электрике полный профан - но после некоторого опыта работы со "строителями" привык просить подтвердить их слова нормативной документацией.
Вот и все!
Не можете или не хотите помочь - не помогайте!
Например - жена хочет щиток в с\у, а я -нет. Она говорит: поставишь не в с\у - уйду, что мне делать? Шутка конечно - но все же!
Не воспринимайте такие вопросы как экзамен Вашим знаниям - это всего-лишь просьба о помощи!"
2dars
Мне очень нравится мультик Простоквашино.
И картина, которая на обоях дырку закрывает или (встроенный квартирный щит).
Даже старый запорожец в комнате ремонтировали!!!
dars написал :
Да нет же, почему нормальные вопросы и обсуждения всегда оканчиваются тем, что человек задавший вопрос, получает ответ "нельзя". После очередного вопроса "почему" - получает ответ "потому".
Я в электрике полный профан - но после некоторого опыта работы со "строителями" привык просить подтвердить их слова нормативной документацией.
Вот и все!
Не можете или не хотите помочь - не помогайте!
Например - жена хочет щиток в с\у, а я -нет. Она говорит: поставишь не в с\у - уйду, что мне делать? Шутка конечно - но все же!
Не воспринимайте такие вопросы как экзамен Вашим знаниям - это всего-лишь просьба о помощи!"
Вам уже подтвердили нормативной документацией. пост 21
dars написал :
С чего Вы взяли, что ограничиваю себя в средствах - немного совковый подход (может Вы не чех?)
знач показалось.. прошу прощения если обидел вас.. да я не чех конечно же.. Украинец..
dars написал :
Не воспринимайте такие вопросы как экзамен Вашим знаниям - это всего-лишь просьба о помощи!"
а мы и не пытаемся блеснуть своими знаниями правил безопасности, это вы пытаетесь нам проверку знаний устроить.. А где написано, а какой это ГОСТ..
вы же помощи хотите ? - ни один уважающий себя электрик не посоветует вам ставить щит в комнате, где влажность достигает 100% отметки..
dars написал :
почему нормальные вопросы и обсуждения всегда оканчиваются тем, что человек задавший вопрос, получает ответ "нельзя".
а это уже ваше личное видение происходящего.. как стакан наполовину пустой или наполовину полный..
avmal написал :
Выходит, что стену с входной дверцей не будете окрашивать? На эту же стену и щиток тогда повесьте.
Не пойму - неужели Вы не понимаете о чем я говорю? Уточню - не хочу на участке стены с финишной отделкой лепить щиток или дверцу от щитка, ну не нравится мне это визуально!
Входная дверь иногда радует глаз)) Ведь с этим Вы согласны?
Сообщение: Навесной щиток в городской квартире - извращение.
Абсолютно не согласна.
Во-первых, при всем желании встроенный установить не получится. Если стенки чуть более 5 см., а щиток толщиной раза в два больше. Ну, если только соседям привалить радость лицезреть заднюю стенку вашего щитка. У меня в панельном доме именно такая ситуация.
Во-вторых, сам щиток не такой уж и большой. Действительно по ширине где-то 35 см. будет. Приду домой замерю точно. И при этом там установлено все, что нужно и еще с запасом на пару-тройку пакетников. Так в моем небольшом щитке стоит: 2-х тарифный счетчик, 2-х фазный пакетник на 25А, УЗО, Реле напряжения, два пакетника на 10А и три пакетника на 16А. Пишу по памяти, уже более полугода как прошло с момента установки, могу ошибаться в правильности употребления слова пакетник, поэтому не смейтесь.
В-третьих, сам щиток выглядит симпатично: беленький, аккуратненький шкафчик. Электрик правда его при установке доработал (по моей просьбе): болгаркой сделал отверстия в задней стенке щитка, чтобы провода из стены в него входили и снаружи были не видны. У этого щитка стандартно только сверху и снизу были отверстия, так я их просто прикрыла, чтобы пыль не залетала.
В-четвертых, если не нравится белый металлический шкафчик, то кто мешает его облагородить. Можно оклеить самоклейкой. Или сделайте деревянные полочки вокруг, т.е. соорудите (встройте в) деревянный шкафчик. И еще можно навесить на него дверцу с зеркалом. Вариантов много, включите фантазию. Да хоть календарь или плакат повесьте.
Или картину, можно даже Малевича .
Вот приду домой сфоткаю свой и постараюсь сюда фото выложить.
Сообщение от Bladiclab:
Зачем в квартире металлический щит, это же не гараж.
Это что, прикол какой-то?
Там, же вроде русскими буквами написано - ЗАЧЕМ.
Хотя я не специалист, может быть проглядела в магазине или сейчас стали для этих целей выпускать пластиковые или картонные.
А если серьезно, то вопрос по-моему ОЧЕНЬ глупый (только прошу не обижаться, но меня он сильно разозлил), тем более с учетом того, что в сообщении и так все подробно описано.
У нас с общественного лестничного щитка сняли почти все счетчики. Меня сия чаша минула. Но настигла другая: какой-то гад прошел по всему подъезду и срезал пломы со счетчиков. Узнала об этом, когда очередной проверяющий Ленэнерго осматривал щитки.
Пришлось срочно решать проблему. Поэтому решила установить новый счетчик, ну и сразу все остальное (УЗО и пр.). Вариант был только один - в квартиру.
На лестничную площадку в общественный щиток все, что мне надо не поставить (дом старый, место не предусмотрено), а потом и не рискну - умыкнут. И отвечать штрафами, за то, что какая-то сволочь срезает пломбы тоже не хочу.
Зато теперь, мне не надо бегать на лестницу, чтобы отключить автомат или проверить показания счетчика.
ayya написал :
А если серьезно, то вопрос по-моему ОЧЕНЬ глупый (только прошу не обижаться, но меня он сильно разозлил), тем более с учетом того, что в сообщении и так все подробно описано.
Я не обижаюсь. Более того, не берусь за работу, где вопросы приходится решать с женщинами.
ayya написал :
Хотя я не специалист, может быть проглядела в магазине или сейчас стали для этих целей выпускать пластиковые или картонные.
Например:
Материал корпуса: АБС-пластик.
Цвет корпуса: белый.
Цвет двери: затемнённый.
Количество модулей: 24.
Степень защиты: IP 65.
Цвет: серый.
Прозрачная дверь.
Комплектация: 2 DIN-рейки, заглушка для закрытия свободной части окна.
Шина «ноль» 12494 (поз. Э1604), замок 12866 (поз. Б2570) и кронштейны для крепления к стене 12858 (поз. Б2525) продаются отдельно.
Установка скрыто при помощи рамки 12593 (поз. Е2638).
Габаритные размеры (A×B×H): 370×275×140 мм.
Изготовитель: «ABB».