Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533
#2313258

Неделю назад перебрал древний ЩО в магазине, заменил все АВ и воткнул на ввод УЗО 63А 4п ИЭК. Сегодня на выходе из УЗО пропала фаза, все 5шт. АВ 10А стоят, хотя чуть тёплые как и УЗО (смутило, хотя мож там труба рядом, ЩО утоплен в ДВП стену), времени не было, перекинул фазу. Грешу на УЗО т.к х.з что там ещё может быть, нагрузки на фазу не больше 10А было.
УЗО косячное, у кого такое было?

sovitalik написал :
Сегодня на выходе из УЗО пропала фаза,

Если под нагрузкой взводилось то не исключено.
Перед УЗО АВ есть? Замена обязательно.

Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.

Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие

Подробнее

ИЭК само по себе косячное. Не один десяток дохлых УЗОх их повыкидывал, количество автоматов вообще подсчету не поддается. Но ради справедливости и АББ и Сименс и Шнайдер в списки тоже иногда попадали.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

У меня пока 2е УЗО примерно из 100 ИЭК косячное, ну 1е после КЗ завоняло (удалось обменять тогда), а это средь бела дня, ни с того ни с сего.