как правильно расчитать ток по мощности у асинхронного двигателя?спасибо

Формула для расчета номинального тока трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока:

Iн=1000Pн/√3*(ηн*Uн*cosφн),
где Рн — номинальная мощность электродвигателя, Квт;
Uн — номинальное напряжение электродвигателя, В;
ηн — номинальный коэффициент полезного действия двигателя;
cos φн — номинальный коэффициент мощности двигателя.

Номинальные данные электродвигателя указываются на заводском щитке или в другой технической документации.

Пример: Необходимо определить номинальный ток трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока, если Рн = 25 Квт, номинальное напряжение Uн = 380 в, номинальный коэффициент полезного действия ηн = 0,9, номинальный коэффициент мощности cos φн = 0,8.

В этом случае: Iн = (1000x25)/√3*(380 * 0,9 * 0,8) = 52 А.

огромное спасибо

а подскажите как выбрать автомат защиты и пускатель для ад.спасибо

на 15 процентов больше по току чем номинальный ток