Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?

FTO_MAN Дфиффавтомат выбивает или УЗО ?

2FTO_MAN Можно фото того автомата, что срабатывает? Или все буковки-циферки с него?

Давайте сюда фото вашего "автомата", посмотрим.
Если он стоит в подъездном щитке, то может какой нибудь злоумышленник выключает ваш

FTO_MAN написал :
автомат в хрушевке?

????

Регистрация: 10.05.2010 Смоленск Сообщений: 42

Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?

Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.

kok написал :
Возьмите мегер на 1000В

Возьмите сначала мобильник и в ближнем плане покажите то, что выбивает. И откуда уверенность, что автомат ни при чем. Меняли на заранее исправный? Или местный электрик сказал, что все ништяк?

А при такой "утечке" пожар может быть

FTO_MAN написал :
И надо ли в этом случае менять проводку?

Нет. Только источник информации.

Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету. Менял на заведомо исправный. интересует, как найти место утечки, поскольку перекладывать всю проводку гемрройно

FTO_MAN написал :
как найти место утечки,

kok написал :
Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.

Больше информации (электрическую схему).

отключайте по одной линии и смотрите будет ли продолжать выбивать, так и найдете линию с утечкой, либо мегометром каждую линию

Переделка зарядных устройств и не только

FTO_MAN написал :
Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету.

Дифавтомат - УЗО объединенное с АВ. Выбивает по утечке или по максимальному току? Сначала надо разрешить этот вопрос. Может у Вас где то в розетке сопля на коротыш шьет. Их поведение вообще ни от чего не зависит (ну может только от температуры воды в Прибалтике ) )

FTO_MAN написал :
Выбивает именно дифавтомат,

У него "фамилия"- есть?

А какая разница? Стоял АВВ, поставил ДЭК. Оба на 25 А, все равно выбивает

FTO_MAN написал :
все равно выбивает

Вам предложили ряд вариантов поиска неисправности. Вы с чего начнете?

FTO_MAN написал :
А какая разница?

Если у Вас такой подход, зачем Вы нам голову забиваете. Если Вам на самом деле хочется узнать, что случилось и что с этим делать, возьмите хотя бы мобильник, снимите то, что выбивает. Представленных данных не достаточно для того, чтобы Вам чем то помочь.
А мы пытаемся.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

У феншуйно верных дифАВ, есть 2 окошка в одном показывается срабатывание от превышения тока(КЗ или тепловой расцепитель), а во втором показывается срабатывание по току утечки

А, некоторые электронные диффавтоматы- срабатывают от повышенного напряжения и импульсных помех...