Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?
Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?
Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.
Возьмите сначала мобильник и в ближнем плане покажите то, что выбивает. И откуда уверенность, что автомат ни при чем. Меняли на заранее исправный? Или местный электрик сказал, что все ништяк?
Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету. Менял на заведомо исправный. интересует, как найти место утечки, поскольку перекладывать всю проводку гемрройно
FTO_MAN написал :
Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету.
Дифавтомат - УЗО объединенное с АВ. Выбивает по утечке или по максимальному току? Сначала надо разрешить этот вопрос. Может у Вас где то в розетке сопля на коротыш шьет. Их поведение вообще ни от чего не зависит (ну может только от температуры воды в Прибалтике ) )
Если у Вас такой подход, зачем Вы нам голову забиваете. Если Вам на самом деле хочется узнать, что случилось и что с этим делать, возьмите хотя бы мобильник, снимите то, что выбивает. Представленных данных не достаточно для того, чтобы Вам чем то помочь.
А мы пытаемся.
У феншуйно верных дифАВ, есть 2 окошка в одном показывается срабатывание от превышения тока(КЗ или тепловой расцепитель), а во втором показывается срабатывание по току утечки