У феншуйно верных дифАВ, есть 2 окошка в одном показывается срабатывание от превышения тока(КЗ или тепловой расцепитель), а во втором показывается срабатывание по току утечки
Если у Вас такой подход, зачем Вы нам голову забиваете. Если Вам на самом деле хочется узнать, что случилось и что с этим делать, возьмите хотя бы мобильник, снимите то, что выбивает. Представленных данных не достаточно для того, чтобы Вам чем то помочь.
А мы пытаемся.
FTO_MAN написал :
Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету.
Дифавтомат - УЗО объединенное с АВ. Выбивает по утечке или по максимальному току? Сначала надо разрешить этот вопрос. Может у Вас где то в розетке сопля на коротыш шьет. Их поведение вообще ни от чего не зависит (ну может только от температуры воды в Прибалтике ) )
Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету. Менял на заведомо исправный. интересует, как найти место утечки, поскольку перекладывать всю проводку гемрройно
Возьмите сначала мобильник и в ближнем плане покажите то, что выбивает. И откуда уверенность, что автомат ни при чем. Меняли на заранее исправный? Или местный электрик сказал, что все ништяк?
Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?
Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.
Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?