#2638187

Олень , лять..

Alexiy написал :
Ага, ещё 5 лет назад. На даты сообщений смотрим!

Мне это зачем ? См на то что Я отвечал

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
С выходом вроде разобрались...

Ага, ещё 5 лет назад. На даты сообщений смотрим!
А последний раз тут на форуме автор темы был 2 года назад!

$OL написал :

  • какой автомат ставить на выходе с трассы?

С выходом вроде разобрались... а что стоит/будет стоять на "входе"?

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

web-rr написал :
Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?

конечно нельзя использовать броню кабеля в качестве заземлителя.

товарищам надо бы описать как правльно кабель в земле прокладывать,глубины ,подсыпки,кирпич,переход через дорогу уже описали

Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?
Речь о дачном участке, на столбе всего лишь ноль и фаза.

$ol написал :
трехжильный от 3х4,0 до ( скоко денег хватит)

Больше 3*6 по алюминию (3*4 по меди) особого смысла нет - только если остаток со скидкой предложат.

по двум жилам фаза и ноль , третья на запас

Третью и броню занулить со стороны линии, по возможности повторно заземлить с обеих сторон.

глубина 50 см

Я бы добавил пару десятков сантиметров, если энтузиазма хватает. Хотя бы на потенциально опасных участках.

к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м
арматуру по 2м вниз (заземление)

В качестве горизонтального заземлителя тоже сталь на сварку. Смысла в таком количестве заземлителей нет, достаточно устроить заземление возле дома.

не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

Если умышленно повредите наружную оболочку (как планируете), то срок службы заметно снизится.

$ol написал :
по двум жилам фаза и ноль , третья на запас

А защитный проводник подключать не будем?

$ol написал :

  • глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м арматуру по 2м вниз (заземление)

Не надо цепляться к броне в земле - оболочка кабеля должна остаться целой. Если нужно заземлить броню, то делать это нужно в местах присоединения кабеля к щитам.

$ol написал :
( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

Не опасно, он на это расчитан.

  • спасибо всем
  • надо взять ВБбШв или ВКбШв или АВБбШв
  • трехжильный от 3х4,0 до ( скоко денег хватит)
  • по двум жилам фаза и ноль , третья на запас
  • глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м
    арматуру по 2м вниз (заземление)
  • на выходе поставлю автомат на 25А
    ( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

Slawa написал :
с головой хватит

И точно, PEN уже раздёлён, раз речь о трёхжильном кабеле.

$OL

Разделён, подтверждаете?

ВТБ! написал :
Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм?

На мой взгляд, и АВБбШв 3х6,0 (ож) -0,66 с головой хватит. Даже с учетом падения напряжения.

avmal написал :
Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.

Ерунда полная. "Орешки", Wago, вводные клеммы автоматов - все расчитано не только на медь, но и на алюминий.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Не думаю, что лучше - могут возникнуть проблемы с подключением. Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.

Slawa

Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм?
По цене как бы то на то не вышло после подорожания меди.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Лучше провести 3х4,0. Запас не повредит, а для такой протяженности разница в цене не большая. И еще, вместо ВБбШв можно провести ВКбШв - они отличаются только броней. У первого ленточная, а у второго плетенка.
А кабелем называется любой проводник, который можно закопать в землю.
Автомат поставьте 25А.

  • длина трассы 70-80 метров
    • на глубине 70 см в межсезонье стоит вода ( не опасно?)
    • какой автомат ставить на выходе с трассы?
    • на сколько лет гарантия от пробоя?

$OL

Полная длина трассы до распределительного щита?
Мне сечение 2.5 кажется несколько сомнительным для пятикиловаттного ввода, в особенности протяжённого.

$ol написал :

  • какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
  • под землей ( 20 см - вода не стоит )
  • нужен ли металлорукав?
  • можно ли сверху провести бетонную дорожку?
  1. ВБбШв 3х2,5 -0,66 на 70 см под землю (для однофазной нагрузки).
  2. Нет, не нужен.
  3. Да, можно. Если дорожка автомобильная, то кабель под ней убрать в асбоцементную трубу.

  • какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
    • под землей ( 20 см - вода не стоит )
    • нужен ли металлорукав?
    • можно ли сверху провести бетонную дорожку?