Может кто-то подскажет причины протекания кровли. Кровля новая - первый сезон.
Кровля "Шинглаз" (мягкая кровля), положена на плиту ОСБ, на сплошную обрешетку. Гидроизоляция положена по краям. Угол наклона кровли около 45 градусов, двухскатная. Начала протекать при таянии снега. Снег сброшен, но осталась наледь.
С чего начать поиск дефекта?
2Архангелец у вас скорее всего не кровля протекает а конденсат с приходом весны начался
так как кровля практически не может протечь так как сам гонт не проницаем и склеен в сплошной ковер ,затем листы ОСП,за ним анти конденсатная пленка и только потом утеплитель
Где стала протекать? Если внизу возле карниза, то при наличии наледи такое возможно, но для этого и кладётся подкладочный ковер примерно 1м шириной. Может ковер не такой широкий и наледь образует бассейн как раз выше края ковра. Второй вариант - монтажники не пользовались скобами для ходовых досок, а прибили их прямо сквозь кровельный пирог, а потом не замазали мастикой, но в таком случае протечка будет точечная.
Скорее всего не сделана коньковая вентиляция из-под листов ОСБ. Отсюда и конденсат. Автора сего произведения можно вежливо попросить переделать кровлю как надо. (Но он вряд ли согласится). Но ничего смертельного нет - есть специальные пластиковые коньковые накладки. Аккуратно отрезаете ОСБ вдоль конька полосой см в 5, прибиваете эти накладки, сверху наплавляете черепицу. Все. Ну и естественно проверьте есть ли вентиляция снизу - должны быть перфорированные софиты для подсоса воздуха.