Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2319436

Подскажите подойдет ли такая схема гаражного щитка.
В гараже установлены 3 светильника дн. света на 2 лампы по 36Вт + розетки(подключение сварочника, болгарки, перфоратора и т.д) + прожектор на 500Вт(может больше). С тр-ра 220/12В будут питаться 2 вентилятора на 12В(компьюторные), розетка для переноски 12В и свет в кессоне(1 светильник на 60Вт)
По автоматам:
Вводной - 32А
После счетчика - УЗО??
Освещение - 16А
Розетки - 25А
Тр-р ОСМ? - ?
Вентиляторы, розетка и свет(кессон) - 1А
Думаю может реализовать включение вентилятора одновременно с включением света в кессоне.
Да вентиляторы будут стоять - один в кессоне, другой на вытяжку из гаража.
Буду признателен, за советы мастеров)

Свет в гараже 10 ампер розетки в гараже 16 ампер

счетчик если так как на схеме подключите, то он у вас сгорит..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh Счётчику ничего не сделается, а вставка или автомат в ВРУ полетит.

avmal если не сработает автомат , или не расплавится вставка - из намотанного жучка, - то токовую катушку счетчика можете спалить на раз..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
если не сработает автомат , или не расплавится вставка - из намотанного жучка,

В этом случае быстрее сгорит кабель.

ааа..

Регистрация: 16.10.2010 Северодвинск Сообщений: 113

4eh написал :
счетчик если так как на схеме подключите, то он у вас сгорит..

Расскажите почему? И что не так? У меня так же почти подключили.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

igor2140sl написал :
что не так? У меня так же почти подключили.

"Почти" в электротехнике не считается ...
Слева направо:
1 - ввод фазы;
2 - выход фазы;
3 - ввод нуля;
4 - выход нуля.

Г-Н-Г-Н
Г-генератор, Н-нагрузка.. Первый вывод обычно фаза..

Спасибо. Да, действительно не правильно нарисовал. Торопился. Уже исправил.
Еще вопросик - не знаю стоит ли использовать 1P+N автоматы или можно обойтись однофазными?
Есть автомат Siemens 5SY42 MCB C1 ~400V, что это за автомат(не могу расшифровать, нашел только что С - это общепромышленная серия, а 1 -1А, но может и не прав) и можно ли его использовать в данной схеме.

а почему на розетки 16А? кабель планирую ВВГ: свет - 1,5, розетки - 2,5мм2. Ввод в гараж вроде 4мм2