Подскажите подойдет ли такая схема гаражного щитка.
В гараже установлены 3 светильника дн. света на 2 лампы по 36Вт + розетки(подключение сварочника, болгарки, перфоратора и т.д) + прожектор на 500Вт(может больше). С тр-ра 220/12В будут питаться 2 вентилятора на 12В(компьюторные), розетка для переноски 12В и свет в кессоне(1 светильник на 60Вт)
По автоматам:
Вводной - 32А
После счетчика - УЗО??
Освещение - 16А
Розетки - 25А
Тр-р ОСМ? - ?
Вентиляторы, розетка и свет(кессон) - 1А
Думаю может реализовать включение вентилятора одновременно с включением света в кессоне.
Да вентиляторы будут стоять - один в кессоне, другой на вытяжку из гаража.
Буду признателен, за советы мастеров)
Спасибо. Да, действительно не правильно нарисовал. Торопился. Уже исправил.
Еще вопросик - не знаю стоит ли использовать 1P+N автоматы или можно обойтись однофазными?
Есть автомат Siemens 5SY42 MCB C1 ~400V, что это за автомат(не могу расшифровать, нашел только что С - это общепромышленная серия, а 1 -1А, но может и не прав) и можно ли его использовать в данной схеме.