Имел опыт установки автомата ДЭК и АСКО (наш Украинский китаец). У обоих был один дефект на стадии монтажа: при попытке зажать провод корпус автомата под усилие затяжки начинал расползаться в стороны по линии стыка. Тут же были заменены на "Меллер".
Вероятнее всего электрик, гад, плохо закрутил. Кроме того он сделал на соплях, т.е. фаза шла на ДЕК, от него соплей на ИЭК и далее такой-же соплей на следующий автомат. Возможно что и толшина проводов была не одинакова и как следствие плохой контакт.
При работе стиралки ( ДЕК был поставлен только под стиралку) контакт искрил и сильно перегревался. Без преувеличения горел синим пламенем, вернее красным.
Да конечно в какой-то мере повезло, что обошлось без последствий, пока я перестраивал все это безобразие. Теперь я перенес электрошкаф к себе в квартиру и строю все элементы на сименсе.
заменяли Болгарские старые автоматы в подъезде на таких же красавцев от ИЭК и ДЭК , так потом на нескольких квартирах меняли по-новой из-за внутренних дефектов автоматов , хорошо до такого не дошло , а корпуса у них половинятся быстро , даже при затяжке провода без пристрастия